Liebe Gemeinschaft, ich habe einen 24VDC Ausgang für Relais, welche auf 200mA begrenz werden muss. Einen Wiederstand will aus zweierlei gründen nicht verwenden: Verlustleistung und Hitze. Mit Transistorschaltungen habe ich mein Glück versucht, jedoch wird bei einem Kurzschluss einer der Widerstände vernichtet. Es soll gewährleistet sein, dass bei einem dauerhaften Kurzschluss nie mehr als 200mA zum Fließen kommen und dabei auch keine Bauteile beschädigt werden. lg Andreas
LM317 und 6,25Ohm Widerstand. http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle
Polyfuse im Ausgangszweig?
Gast
#3717952
24V * 200mA sind knapp 5 Watt. Wenn man diese Verlustleistung nicht will, muss man abschalten statt runterregeln. Damit bei einem Kurzschluss der Strom bis knapp unendlich in der kurzen Reaktionszeit bis zum abschalten nicht die Bauteile zerstört, muss eine Strombegrenzung rein, auch wenn die Abwärme produziert. Wenn die 24V Quelle strombegrenzt ist, tut es die vielleicht schon, allerdings werden dann ALLE Ausgänge vom Spannungsqinbruch betroffen. Wenn man die Stromänderung bei jedem Schalten in der Geschwindigkeit limitiert, kann man das Prinzip eines (Hysterese-)Schaltreglers verwenden. Dazu ist dann aber eine Spule (Induktivität je nach Schaltgeschwindigkeit) und eine Freilaufdiode am Ausgang erforderlich. Möglicherweise sind ProFET wie ITS41K0S/ITS4140N oder andere intelligent high side switches wie AUIPS6031 die ausreichende Lösung.
Danke MaWin deine Antwort war sehr hilfreich lg