Hallo,
ich bin bei einer Suche auf den BTS50010-1TAE gestoßen. Dort wird als
"Opearating voltage range" 8-18V angegeben. Als Extended supply voltage
allerdings 5.5-28V.
Bedeutet dies ich kann damit 24V Verbraucher schalten? Geht das dann
"nur" auf die Lebensdauer?
Auszug aus dem Datenblatt ist mit beigepackt.
Danke
Hallo,
was möchtest du damit schalten wenn dir der Rds so wichtig ist?
Manchmal verrennt man sich auf der Suche nach dem optimalen Bauteil.
Rechne die Verlustleistung mit anderen Rds Werten nach ob das überhaupt
eine Rolle spielt.
Veit D. schrieb:> was möchtest du damit schalten wenn dir der Rds so wichtig ist?> Manchmal verrennt man sich auf der Suche nach dem optimalen Bauteil.
Ich schalte meine 24V/28A Motoren gerade mit dem BTS555. Und möchte
einen größeren Kühlaufwand gerne vermeiden. Noch ist mein Lager mit den
BTS555 gefüllt. Aber wenn die mal zu neige gehen wäre eine griffbereite
Alternative gut.
Du kannst damit vermutlich 24V schalten, aber er ist dann nicht mehr
kurzschlussfest.
Such nach "Supply Voltage for Short Circuit Protection", welche mit max.
20V angegeben ist.
Ob dich das stört, weiß ich nicht.
Ob es noch weitere Einschränkungen gibt, darfst du gerne selber
nachlesen.
Mir scheint, der ist für Automotive-Anwendung gedacht (Angabe für
Load-Dump) und damit für 12V.
Relais schrieb:> Veit D. schrieb:>> was möchtest du damit schalten wenn dir der Rds so wichtig ist?>> Manchmal verrennt man sich auf der Suche nach dem optimalen Bauteil.>> Ich schalte meine 24V/28A Motoren gerade mit dem BTS555. Und möchte> einen größeren Kühlaufwand gerne vermeiden. Noch ist mein Lager mit den> BTS555 gefüllt. Aber wenn die mal zu neige gehen wäre eine griffbereite> Alternative gut.
Dann solltest du auch bei anderen Herstellern schauen (ST wäre einer).
Solche Dinge fertigt nicht nur Infineon.
Desweiteren gibt es noch Lösungen wie den LM5069, mit dem du die
Funktion mit diskreten FET lösen könntest. Das läuft unter "hot swap"
oder "inrush limiter".
ja ist schon klar. Die BTS sind halt ein bequemes Komplettpaket. Daher
würde ich die Lösung mit einem BTS vorziehen. Aber ich hab ja auch noch
etwas Zeit. Ich wundere nur dass man ein Produkt abkündigt wo es noch
keinen Ersatz dafür gibt.
Relais schrieb:> Ich wundere nur dass man ein Produkt abkündigt wo es noch> keinen Ersatz dafür gibt.
Wird nicht mehr gekauft, zumindest von der relevanten Kundschaft.
Das ist Infineon, die ärgern gerne ihre Kundschaft und sind notorisch
unzuverlässig.
Es ist die Firma, mit der ich im gesamten Berufsleben den meisten Ärger
mit Abkündigungen hatte. Das zieht sich wie ein roter Faden durch 15
Jahre.
ST und TI hast du schon gekuckt?
Name: schrieb:> Das ist Infineon, die ärgern gerne ihre Kundschaft und sind notorisch> unzuverlässig.> Es ist die Firma, mit der ich im gesamten Berufsleben den meisten Ärger> mit Abkündigungen hatte. Das zieht sich wie ein roter Faden durch 15> Jahre.>> ST und TI hast du schon gekuckt?
Bis jetzt war ich recht zufrieden. Bis halt zu der Abkündigung. Und ich
habe noch kein vergleichbares Produkt eines anderen Herstellers
gefunden. Mit Kühlaufwand, ja. Da gibt es Alternativen. Ich denke
Infinion benötigt die Kapazitäten für neue Produkte für die
E-Automobilität. Dann sollten aber auch mal 24V Produkte folgen (LKW).
Relais schrieb:> Ich wundere nur dass man ein Produkt abkündigt wo es noch> keinen Ersatz dafür gibt.
Dafür gibt es mehrere mögliche Gründe:
1. Die verkauften Stückzahlen sind zu gering, um die laufende Produktion
fortzusetzen.
2. Der Fertigungsprozess ist nicht mehr ökonomisch genug. In der
entsprechenden Halbleiter-Fabrik muss der Platz für neue Anlagen
geräumt werden, und diese neuen Anlagen können nicht mehr für
den alten Prozess verwendet werden.
3. Für die Herstellung des Bauteils sind Lizenzgebühren o.ä. zu zahlen.
Wenn man ein Nachfolgeprodukt ohne Lizenzgebühren herstellen kann,
ist die Marge höher, und man stellt das alte Produkt eben ein.
Infineon bringt immer wieder neue verbesserte Produkte raus. Es ist ja
nicht so sie ohne jeden Ersatz abkündigen. Du könntest auch direkt bei
denen anfragen welcher der Ersatztyp ist.
Es ist nichts gesagt, wie viel Strom geschaltet werden soll. Zum basteln
nehme ich aktuell den AOZ1360. Bei dem kann man den Strom per Shunt
wählen und 6A bei 24V sind jetzt auch nicht so wenig.
Relais schrieb:> Veit D. schrieb:>> was möchtest du damit schalten wenn dir der Rds so wichtig ist?>> Manchmal verrennt man sich auf der Suche nach dem optimalen Bauteil.>> Ich schalte meine 24V/28A Motoren gerade mit dem BTS555. Und möchte> einen größeren Kühlaufwand gerne vermeiden. Noch ist mein Lager mit den> BTS555 gefüllt. Aber wenn die mal zu neige gehen wäre eine griffbereite> Alternative gut.
Low side schalten ist vermutlich keine Alternative?
Da hat Infineon und andere sehr gute 0.7 ... 1.1 mOhm Fets
Bei 24V Motor bitte die Induktionsspannungsspitze beem Abschalten
berücksichtigen, das zerreißt den BTS50010-1TAE
Im übrigen: Ein Anruf bei Infineon Applikation hilft Dir schneller, ein
adäquates Produkt zu finden als die Frage hier:
0800 951951951
Ja, hatte jetzt auf die Schnelle den 50080 erwischt. Ist aber immer noch
ordentlich. Wobei ein Großteil des rdsOn aus dem internen Shunt kommen
dürfte.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.