Hey,

also es geht um ein Netzteil, dass 24/7 laufen können sollte, in der 
Praxis aber einfach ausgesteckt werden wird, aber möglichst geringe 
Baukosten haben soll. Es werden nur geringe Belastungen auftreten (9V, 
max. 500mA)

Im Anhang habe ich schonmal einen Schaltplan angehängt, den ich so "auf 
die Schnelle" erstellt habe.

Gibt es dort Probleme/Verbesserungen etc.? Ich habe bei Google erstmal 
nicht passendes gefunden.

Lg, Franz
Angehängte Dateien:
OP #4359771
Lesenswert?

Ups, danke :D Der Widerstand ist mir verrutscht, sollte ein 
Lastwiderstand sein, aber ist eigentlich Unsinn...

*Edit*: Bei Conrad steht: "Ausgangsspannung 9V 1.5A" und in der 
Dokumentation, dass wenn dieser entsprechend gekühlt wird über 1A 
möglich seien: 
https://www.conrad.de/de/festspannungsregler-1-a-positiv-stmicroelectronics-l7809cv-gehaeuseart-to-220-ausgangsspannung-9-v-i-out-15-a-179191.html
OP #4359796
Lesenswert?

#4359917
Lesenswert?

Hallo,

ob 13:1 oder 26:1 hängt u.a. vom Eisenquerschnitt des Trafokerns ab.
Geschätzt dürfte bei einem 6VA-Trafo 2600:200 Windungen schon halbwegs 
passen. 1300 zu 100 Windungen dürfte eher so M55 sein.

Wetten, daß Du keine Lust hast, den Trafo selber zu wickeln?

Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4360690
Lesenswert?

Franz O. schrieb:
> Würde es praktisch einen Unterschied machen, ob ich 13:1 Windungen
> nehmen würde oder 26:2, ...?

Nein. In beiden Fällen fliegt die Sicherung raus, weil die Induktivität 
der Primärwicklung viel zu klein wäre für 50Hz. Schliesslich muss die 
Induktivität den Strom durch die Spule auf den Leerlaufstrom begrenzen.
#4361020
Lesenswert?

Michael K. schrieb:
> Md M. schrieb:
>> Wieso denn nicht?
>
> Weils niemanden mehr hilft,

Meiner Meinung ja doch (sonst hätte ich es nicht geschrieben). Wenn es 
nur ein 'falsches'/schlecht funktionierendes Design gewesen wäre: dann 
ok, Du hast Recht. Bei Lebensgefahr ist das m.M.n. was anderes. Was, 
wenn der T.E. sagt, na gut, ist zwar ne schlechte Schaltung, könnte man 
aber ja doch mal ausprobieren (oder irgendein anderer Leser).

Und im Prinzip ist dieser Hinweis dann auch wichtig für Schaltung Nummer 
2 damit klar wird, welche Anforderungen an der Trafo (sichere Trennung) 
gestellt werden müssen, da die Schaltung im Trafofehlerfall die Gefahr 
nach GND weiterleitet.
Gast #4361056
Lesenswert?

Warum so kompliziert? Das geht auch einfacher.

Weiterer Vorteil: Du hast noch ein Gatter vom LM358 frei und kannst 
damit zum Beispiel eine Power-Good-LED schalten.



Mal im Ernst, der verarscht uns doch hier :-)

Disclaimer: Die Schaltung ist lebensgefährlich! Nicht nachbauen!