Transformator

Gast
Dein Datenblatt sollte mehr wissen. In aller Kürze sagt die Glaskugel: 
das kommt auf Deine Schaltung, Last, Aufbau, Lüftung und die DRAHTSTÄRKE 
an.
WENN der Trafo viele Wicklungen hat und Deine 15V-Wicklung nur 0,2mm 
Durchmesser, dann dürftest Du maximal 80mA entnehmen. :-)

Kannst ja mal vergleichen was andere Trafos Deiner Größe könnten.
z.B. http://www.oppermann-electronic.de/html/trafos.html
Gast
Der Transformator ist ein EI 66/34,7.
Lüftung wird die Lösung sein. Wir benötigen 2,5A. Daher wird ein Lüfter 
eingebaut und der Strom mit dem IC LM317 auf 2,5A begrenzt.

Nochmaligen Dank.

mfg
Hans
Gast
Frustfresser schrieb:
> Lüftung wird die Lösung sein.

Passive Lüftung durch gescheiten Aufbau lässt die Luft durch das Gehäuse 
strömem (ohne Lärm und klemmenden Lüfter). Solange man einen Trafo noch 
anfassen kann, sollte er 36h überleben. Übermäßige Hitze schadet 
natürlich der Wicklung. Daher bauen Leute gelegentlich Thermosicherungen 
ein. Das ist billiger als ein ausgebrannter Trafo an einem Sommertag.
Gast
oszi40 schrieb:
> Daher bauen Leute gelegentlich Thermosicherungen
> ein. Das ist billiger als ein ausgebrannter Trafo an einem Sommertag.

Zugegeben. Das führt zu der eingangs erwähnten Frage, welche Temperatur 
erlaubt ist. Wäre eine Thermosicherung mit etwa 70°C angemessen?

mfg
Hans
Gast
Frustfresser schrieb:
> Wäre eine Thermosicherung mit etwa 70°C angemessen?

70° wären mir etwas knapp, obwohl im Inneren noch höhere Temperaturen 
sein könnten. Ein Blatt Papier auf der Lüftungsöffnung und Du hast 
wieder was zu löten. Ich wärde erst mal eine Stunde laufen lassen und 
dann mit dem Infrarotthermometer messen (ohne und MIT Gehäuse).
Gast
Frustfresser schrieb:
> Wir benötigen 2,5A.

Das ist die Schmerzgrenze, wenn Du keine Stabilisierung folgen läßt. 
Allerdings hast Du einen relativ großen Spannungsripple der bleiben 
wird. Um den zu verkleinern brauchst Du einen stärkeren Trafo (und nein, 
größerer Ladeelko reicht nicht).
Gast
Wenn man wirklich 2,5 A braucht, könnte ggf. ein Schaltregler statt dem 
LM317 besser sein. Damit reicht dann ggf. auch der Trafo, wenn die 
benötigte Spannung nicht zu hoch ist.

Der LM317 schafft in aller Regel auch keine 2,5 A, sondern eher 1,5 A.
Gast
Ulrich schrieb:
> Der LM317 schafft in aller Regel auch keine 2,5 A, sondern eher 1,5 A.

Oho! Das wurde übersehen. Wäre es möglich, den Strom auf zwei dieser 
(bereits vorhandenen) LM317 aufzuteilen? Wie wäre dabei 
schaltungstechnisch vorzugehen?
Eine Spannungsstabilisierung auf 12V soll nachfolgen. Hierzu ist ein IC 
LT1084 vorgesehen.

mfg
Hans

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 14 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.