Solarmodulsteuerung

OP #3297807
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

ich habe jetzt schon alles (mir mögliche) versucht das hin zubekommen 
aber irgendwie klappt es nicht.

Ich erzähl mal was ich machen möchte:

Ich hab mir im Garten ein per Motor drehbares Solarmodul installiert.
Das Solarmodul soll der Sonne folgen.
Dazu will ich rechts und links vom Solarmodul zwei Fotozellen anbringen.
Über eine Siemens Logo 12/24 RC mit 2 analogen Eingängen will ich über 
eine Schaltung die ich nicht hinbekomme die Spannungen 1-10 Volt an den 
Fotozellen abfragen.
Die Programmierung der Siemens Steuerung habe ich bereits hinbekommen.
Jetzt habe ich versucht über einen Spannungsteiler die Spannung über der 
Fotozelle abzunehmen. Ich kriege aber immer nur Änderungen über ein paar 
Volt hin nicht über die benötigten 1-10 V
Kann mir hier jemand helfen.

Hier ein paar Daten:
Eingangsspannung über einen LM7812cv auf 12V
2 Fotozellen hell 500 Ohm, dunkel >20 MOhm
Eingangswiederstand der Siemens 76 KOhm

Vielen Dank schon mal im voraus

Tom
Gast #3297814
Lesenswert?
• ▲
▼
Änderungen über ein paar Volt sind gut und alles was du brauchst, du 
musst nur die Differenz auswerten. Der LDR liefert nicht 1-10V.
Übrigens bewegst sich die Sonne ganz konstant nach der Uhrzeit, man muß 
nicht gucken wo sie steht.
OP #3297818
Lesenswert?
• ▲
▼
MaWin schrieb:
> Änderungen über ein paar Volt sind gut und alles was du brauchst, du
> musst nur die Differenz auswerten. Der LDR liefert nicht 1-10V.

Die Siemenssteuerung erwartet aber 1-10 V. Wie mach ich das dann?

> Übrigens bewegst sich die Sonne ganz konstant nach der Uhrzeit, man muß
> nicht gucken wo sie steht.

Stimmt, aber über die selbe Schaltung kann ich auch dann die Neigung, 
die ja zu jeder Jahreszeit unterschiedlich ist realisieren
#3298214
Lesenswert?
• ▲
▼
Tom Smith schrieb:
> Die Siemenssteuerung erwartet aber 1-10 V. Wie mach ich das dann?

Wenn ein LDR beispielsweise 3 Volt und der andere 3,5 Volt liefert, dann 
liegen diese Werte doch zwischen den "erwarteten" 1 - 10 Volt. Wichtig 
ist nur - wie MaWin bereits erwähnte -, dass die Differenz ausgewertet 
wird. Und diese muss nicht zwisch 1 und 10 Volt betragen.

Gruß, Joe

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.