Spannungsversorgung +5v -5v

OP #2486562
Lesenswert?

Hallo,

ich habe folgendes Problem:

Ich habe die Schaltung im Anhang aufgebaut und sie lediglich um 2
Rücklaufdioden erweitert an den Festspannungsreglern und statt des 2x
15V Trafo nutze ich ein 2x18v 0.4A Trafo. Leider funktioniert die
Schaltung nicht ganz wie erhofft. Die +5V am ausgang kann ich messen.
Jedoch kommen hinterm 7905 -20V raus. Kann mir da jemand weiterhelfen ?

*Hatte das schon in das Forum Platinen gepostet aber denke hier ist es 
besser aufgehoben :)
Angehängte Dateien:
Gast #2486589
Lesenswert?

Mario Hente schrieb:
> Ist ja nicht großartig anders als meine bis auf die Kondensatoren ich
> denke nicht das das daran liegt oder ?

Doch der 7905 braucht mindestens 1uF am Ausgang damit er nicht schwingt.
Ich verwende normalerweise 100nF Keramisch + 10uF Elko am Ausgang.
Ein zusätzlicher 100nF Keramisch am Eingang hilft gegen Netzstörungen.

Bei manchen Herstellern braucht man auch noch eine Mindestlast am 
Ausgang.

Ich empfehle außerdem bei +/- Versorgungen Verpolschutzdioden parallel 
zu den Ausgängen. Ansonsten kann es beim anschließen von kapazitiven 
Lasten zu einem Latchup-Effekt durch kurzzeitige Verpolung kommen.

Gruß Anja
Gast #2486625
Lesenswert?

Hi

>Kennst Du die Schaltung die dahinter steckt

Nein. Du?

>oder wie kommst Du zu dieser Behauptung ?

Was stört dich an meiner Aussage? In keinem Datenblatt werden diese 
Dioden zwingend vorgeschrieben. Wenn die Bedingung Ua>Ui nicht auftreten 
kann sind sie sinnlos. Und das ist in der Praxis der häufigere Fall. 
Sinnvoller bei diesen Dualkombinationen, zumindest bei 78xx/79xx, sind 
Dioden in Sperrichtung vom Ausgang nach Masse. Die verhindern unschöne 
Latch-Up-Effekte. Selbst erlebt.

MfG Spess
Gast #2486670
Lesenswert?

Hi

>Meinst du 2 Dioden jeweils mit der Kathode an Masse und mit der Anode an
>+5 und -5

Nein. Immer die Katode an das positivere Potential. Also Katode an 
+5V-Anode an Masse und Katode an Masse - Anode an -5V.

so wie hier S.31:

http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00000444.pdf

>Könnte es daran liegen das ich am negativen Ausgang -20V
>statt -5V liegen habe ?

Bei mir war plötzlich die negative Spannung weg. Vielleicht ist dein 
Regler auch nur einfach defekt.

MfG Spess
Gast #2488461
Lesenswert?

Mario Hente schrieb:
> Wenn ich ne 6,8 kOhm Widerstand dran hänge bricht die Spannung auf -14 V
> zusammen daran wird es dann wohl auch nicht liegen?

Du bist vielleicht ein Clown: wenn etwas besser wird sollte man den Weg 
konsequent weitergehen. Probier mal mehr Widerstände parallel!!! so 5-10 
Stück.

Gruß Anja
Gast #2488504
Lesenswert?

Die Festspannungsregler fangen gerne an zu schwingen wenn die 
Abbklockungen am Ein- und Ausgang nicht richtig sind. Bitte genau nch 
Applikation dimensionieren und bitte - kurze Leitung!!! So wie das im 
Lochraster aufgebaut ist, sind die Kondensatoren viel zu weit vom 
Spannungsregler entfernt.

Grüße
M.
Gast #2488612
Lesenswert?

Ein 2 x 18VAC Trafo um 2x5VDC zu erzeugen ist unsinnig, da werden 80% 
der benötigten Leistung im Regler verbraten. Vernünftiger wäre ein Trafo 
von ca. 2x6-8V zu verwenden.

Im weiteren schliesse endlich mal eine Last von je 1kOhm an beide 
Ausgänge und miss mochmals nach. Wenn es dann immer noch nicht tut, ist 
ein Regler defekt (wegen Überlastung, fehlender Last, oder fehlender 
Rücklaufdiode) oder ein Fehler im Aufbau der Schaltung. Ich Tippe mal 
darauf, dass irgendwo eine Masseverbindung (bzw. GND)fehlt!
Gast #2488619
Lesenswert?

@Spess
>>die müssen rein,
>Nein. Müssen nicht.

==> Die Dioden sollten aber rein!

Das Problem kommt beim Ausschalten der Netzspannung, dann müssen sich 
die C's nach den Regler entladen. Bei zu wenig oder keiner Last kann das 
nur rückwärts über den Regler geschehen und das mögen diese meistens gar 
nicht, insbesondere wenn sich der unbelastete Ausgang auf -20V auf 
geschaukelt hat!