Schaltplan für 12V Pumpenmotor mit Step Up Converter

OP #7650012
Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage bezüglich der Schaltung in der ich eine 12V (5W) Pumpe mit einem Step Up Converter (MT 3608) betreiben möchte. Die beiden Akkus (Li-Ion 3,7 V) sind parallel geschaltet. Denkt ihr die Schaltung kann so funktionieren?

Angehängte Dateien:
Gast #7650036
Lesenswert?

Luca schrieb:

Denkt ihr die Schaltung kann so funktionieren?

Wenn der Boost Wandler den Anlaufstrom des Motors (Inenn x 10) packt. Was er nicht tut, wie Dir bereits im anderen Thread gesagt wurde und auch in jedem weiteren gesagt werden wird, den Du dazu erstellst.

(Firma: Hobbytheoretiker) #7650088
Lesenswert?

Wenn es nur der Anlaufstrom sein sollte, dann bekämest Du das mit sowas vielleicht zum Laufen:

https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgpABZsKBTAWjDACgAnEQmkPKnuEJUqYOGwDOIFCl79pePHxHgQAMwCGAGwkM2AY3BgUQ0cZDYEJkbDBJW0BCWIFsYvDTCEsUNgDcQFkILK0CvZShImlFrSJgENgATMOD5QXkTRIZNAFctABckoxMvMxMMkCzcgrZPJBRFcAxghqVLWPjVGDsoaB6YSGtYe18AdxSQkvN2seLJhTbQyDZx1qaWxvll1dkI1nKRFe45Mojt49M50t8Ae24LqmjSbgQEbGFuaF4qE2DsNmwShMADEIDZ4HAwbBIZAICwQABhDQABw0+gAlvkNAA7fR6QGRUGRCBiOEQABKDAk6IkWNxeiAA

Über einen Widerstand muss der Elko erst mal geladen werden. Wenn der Widerstand zu klein gewählt wird, mag der DCDC-Wandler nicht mehr. Das Batteriesymbol steht hier für den Ausgang des DCDC-Wandlers von 12V.

Wenn eingeschaltet wird, überbrückt die Diode den Widerstand und der Elko steuert den hohen Einschaltstrom des Motors bei.

Eine Quick&Dirty Lösung für Leute, die immer ein paar Dioden, Widerstände und größere Elkos in der Grabbelkiste zu Hause haben.

Angehängte Dateien:
#7650136
Lesenswert?

Nils B. schrieb:

Warum so komplziert? Mach die beiden Akkus in Reihe, betreibe damit die Pumpe direkt. So brauchst du keinen Spannungswandler.

Er braucht dann eher 3 Akkuzellen, ein BMS für 3 Zellen, und andere Solarzellen.

Aber das wäre die schlaueste Lösung, denn ein step up der aus einem fast leeren Akku (2.5V) dann 12V mit Anlaufstrom von sagen wir 2A macht, muss schon 10A schalten.

Keine Ahnung warum die Leute mindestens 3 mal die Woche den Anlaufstrom von Motoren ignorieren.

#7650452
Lesenswert?

Luca schrieb:

Was mich nur verwundert hat ist, dass die Spannung die an der Pumpe abfällt immer bei 4,5V bleibt egal wie ich den StepUp Konverter eingestellt habe.

Ich glaube, du solltest über Wandler etwas lesen, mit Formeln spielen, Spitzenströme in IC, in Diode und in Drossel berechnen. Dann wirst du besser verstehen, was welche Wandler kann. Z.B. mache eine Tabelle in Excell, die aus Vin, Vout und Iout alles andere berechnen kann.

Hier ist ein Beispiel: eine Tabelle, die nach Datasheet von LM3478 gemacht wurde. So eine Tabelle kannst du für Up-Wandler mit MT3608 machen und sehen, was du herausholen kannst.

Aber auch so, ohne Berechnung: es wäre kaum zu erwarten, daß IC in SOT-23 Gehäuse große Leistung übertragen kann.

Angehängte Dateien:
Gast #7650465
Lesenswert?

Luca schrieb:

Was mich nur verwundert hat ist, dass die Spannung die an der Pumpe abfällt immer bei 4,5V bleibt egal wie ich den StepUp Konverter eingestellt habe.

Der Wandler bleibt eben genau an dem Punkt an dem er nicht mehr Leistung liefern kann. Wenn ich sage laufe 30km/h schnell und bei 20km/h ist einfach schluss bei Dir, wirst Du dann schneller wenn ich Dir 40km/h vorgebe?

#7650495
Lesenswert?

Eigentlich sollte das Modul das spielend schaffen zumal Pumpen kaum Anlaufstrom benötigen. Ihn jedoch anfordern und wenn so ein Modul im Überlastfall nur ein Bruchteil der versprochenen 2A bringt kommt es nicht hoch. Da waren die Marketing Leute wieder kreativ was seine Leistung angeht. Ein MT3608 ist da schlecht geeignet. Sein Wirkungsgrad fällt unter 4V ins Bodenlose. Versuch mal ob er es schafft eine 5W Autobirne zum Leuchten zu bringen. Dann kann ein großer Kondensator am Ausgang helfen. (Testen wie groß der sein darf, dass er ohne Pumpe noch anläuft) Wie viel Strom braucht die Pumpe wirklich wenn sie 12V erhält? Kommt er hoch wenn seine Sollspannung von 3V langsam hoch gedreht wird? Wie warm wird der Chip - Kühlkörper? Wasserkühlung ;-) Andererseits stellt sich die Frage: wie sinnvoll ist es dieses mit "Krücken" zum laufen zu bringen? Vielleicht besser gleich ein geeignetes Modul verwenden.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.