Spülmaschine Spannung am Gehäuse

OP #6111489
Lesenswert?
• ▲
▼
Moin.

Wir renovieren gerade die Küche.
Wir haben uns dazu eine "Neue" gebrauchte spülmaschine besorgt.

AEG Öko-Favorit.

Jetzt hatten wir laut Multimeter +/-93VAC bzw. Nach drehen des stecker 
1,3VAC von PE/PEN nach Gehäuse.

Ich würde jetzt mal so ganz blöd denken das dort (weil es leicht 
kribbelt als die 93VAC anstanden) das da irgendwo ein C die Hufe 
Hochreist.

Was sagt ihr?
OP #6111647
Lesenswert?
• ▲
▼
Karl B. schrieb:
> Hi,
> das ist der Y-Kondensator von der Entstörpatrone.
> Die Kapazität darf da mehr als 2500 pF als bei Schutzklasse II-Geräten
> haben.

Ok, ja an der entstörung der Maschine waren einige Kabel locker und 
stellenweise korrodiert.

Fehler behoben, musste einfach nur mal alles nachgezogen werden. Hat 
sich scheinbar beim Ausbau und Transport gelöst.
Gast #6113782
Lesenswert?
• ▲
▼
Nimm mal Dein Labornetzteil, stell das auf ein Ampere, und schließ einen 
Pol an den Schutzleiteranschluß des (ausgestöpselten) Netzkabels und das 
andere an eine Schraube der Tür an. Dann misst Du den Spannungsabfall. 
Wesentlich mehr als 0,5 V dürfen das nicht sein.

Durchgangspiepser oder Ohmmeter sind hier nur bedingt aussagefähig, es 
muss ein ordentlicher Prüfstrom fließen.
#6113795
Lesenswert?
• ▲
▼
soul e. schrieb:
> Dann misst Du den Spannungsabfall.
> Wesentlich mehr als 0,5 V dürfen das nicht sein.
>
> Durchgangspiepser oder Ohmmeter sind hier nur bedingt aussagefähig, es
> muss ein ordentlicher Prüfstrom fließen.

Vor allem kann er dann "neben" dem Netzteilanschluss messen. Macht also 
automatisch eine 4-Leitermessung, bei der der Übergangswiderstand von 
den Netzteilklemmen zum Schutzleiter bzw. Gehäuse nicht mit eingeht.
Gast #6113893
Lesenswert?
• ▲
▼
soul e. schrieb:
> Nimm mal Dein Labornetzteil, stell das auf ein Ampere, und schließ einen
> Pol an den Schutzleiteranschluß des (ausgestöpselten) Netzkabels und das
> andere an eine Schraube der Tür an.

Na bei der Anleitung hat der TO hoffentlich nur so ein 
Spielzeug-Labornetzteil mit 30V...

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.