Labornetzteil mit einem LM317T

Gast #1258963
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo zusammen

Als ich kürzlich die Station eines Funktelefons auseinander baute, fiel 
mir ein LM317T-Baustein in die Hände. Nachdem ich das Datenblatt 
konsultiert habe, war ich erst einmal von der Vielseitigkeit dieses 
Reglers begeistert. Da ich sowieso schon lange ein kleines Labornetzteil 
gebrauchen könnte, begann ich sofort mit dem Aufbau der Schaltung, die 
im Datenblatt ( 
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/a/0s922lq6p7gwsc2hhzx6z4e3pl3y.pdf 
) auf Seite 8 angegeben ist. Die Schaltung baute ich allerdings ohne 
Strombegrenzung (da nur 1 Regler vorhanden) und ohne Q2, D3 und D4 auf. 
Im Datenblatt steht auch folgendes: "Internal Short Circuit Current 
Limiting Constant with Temperature". Soweit ich das verstehe, soll das 
heissen, dass das Bauteil kurzschlussfest ist.
Nun meine Fragen: Wie reagiert denn der Regler auf einen Kurzschluss (I 
> 1.5A)? Wird dabei das Bauteil einfach hochgeheizt, bis die 
Temperaturbeschränkung erreicht ist? Und dann: Wird dann der Strom 
heruntergefahren, oder die Spannung?
Ich frage mich einfach, was passiert, wenn es am Ausgang einmal einen 
Kurzschluss gibt (was halt bei einem Experimentiernetzteil durchaus der 
Fall sein kann...).

Es wird auch angegeben, dass ein maximaler Ausgangsstrom von 1.5A 
möglich ist. Für welche Spannung gilt dies? Was passiert, wenn die 
eingestellte Ausgangsspannung darunter liegt, bleibt einfach die 
Leistung konstant?

Liebe Grüsse & Danke
thomas
#1258999
Lesenswert?
• ▲
▼
Ein Labornetzteil-Thread -- wie selten....

> Nun meine Fragen: Wie reagiert denn der Regler auf einen Kurzschluss

Steht im von Dir zitierten Datenblatt.

> ... Und dann: Wird dann der Strom
> heruntergefahren, oder die Spannung?

Da bei einem Kurzschluß die Spannung eh Null Volt ist, solltest Du 
eigentlich wissen was die Folge ist. Es belibt ja nur ein Parameter 
übrig.

Außerdem so als ein Beispiel von 999 LM317 LAbornetzteilthreads:

Beitrag "Labornetzteil Wieder einmal!"



hth,
Andrew
Gast #1280136
Lesenswert?
• ▲
▼
Ja Hallo.

Zu dem Thema hab ich auch mal eine Frage:

Wir haben die Bewegung eines Zylinders gemessen.

Dabei war die Schaltung so, dass wir einen Kurzschluss hatten, wenn der 
Zylinder vorne oder hinten am Anschlag war (haben einfach die Masse auf 
den Kolben gelegt und und den Plus Pol parallel vorne und hinten am 
Zylinder gelegt).
Wir haben eine Sprungfunktion erwartet, sobald der Zylinder sich bewegt, 
haben aber immer eine gleich ansteigende Gerade, bis der Zylinder wieder 
in einer Position ist. Die Bewegung dauert ca. 40 ms.
Nun meine Frage:

Schaltet das Netzteil ab, sobald ein Kurzschluss vorliegt, und regelt 
dann die Spannung wieder hoch, wenn der Kurzschluss behoben ist?

Bringt mir die Steigung der Geraden etwas ( V/ms) ?

Oder hat mein Problem mit dem Thread hier gar nichts zu tun?

Vielen Dank für Antworten,

Basti

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.