12V Dämmerungsschalter Lichtsteuerung mit Fotowiderstand (XH-M13) Hyterese

OP #6804240
Lesenswert?
• ▲
▼
Hi

ich habe das o.g. Sensormodul:

XH-M13

Beispiel:

https://www.ebay.de/itm/393454220710?hash=item5b9bb2f5a6:g:ssIAAOSwfDBgDi1z

über 12V DC mit einer kleinen 12V DC Lampe im Betrieb, das klappt auch 
alles soweit gut. Ich möchte dass das Licht an geht wenn es draußen eine 
gewisse Heligkeit unterschreitet.
Die Empfindlichkeit lässt sich über einen auf dem Modul befindlichen 
Spindeltrimmer sehr sehr gut einstellen.

Nun habe ich das Problem, dass es an grauen Tagen wie gerade zu einem 
unregelmäßigen An- und Ausschalten kommt wenn sich die Helligkeit 
draußen länger an der Schaltschwelle befindet. Kommt eine Wolke: AN, 
Wolke weg, AUS.

Wie könnte man diesem Modul eine Hyterese verpassen?

Danke.

DS
Gast #6804254
Lesenswert?
• ▲
▼
Eine Hysterese wirds auch jetzt schon geben, nur eben nicht ausreichend 
für deine Zwecke. Zuständig dürfte R7 sein, 100kOhm (Marking 104 oder 
1003). Wenn du dazu einen weiteren 100kOhm parallel schaltest, dann 
könnte es passen. Versuch macht klug...
Gast #6817309
Lesenswert?
• ▲
▼
H. H. schrieb:
> Eine Hysterese wirds auch jetzt schon geben, nur eben nicht ausreichend
> für deine Zwecke. Zuständig dürfte R7 sein, 100kOhm (Marking 104 oder
> 1003). Wenn du dazu einen weiteren 100kOhm parallel schaltest, dann
> könnte es passen. Versuch macht klug...

Ich habe mal 47K parallel zu R7 geklemmt und versuche es.

Zudem einen Schaltplan erstellt.

VG
DS
Angehängte Dateien:
Gast #6817354
Lesenswert?
• ▲
▼
Wolfgang schrieb:
> Dennis schrieb:
>> Zudem einen Schaltplan erstellt.
>
> Was sollen das für Widerstandwerte sein?

Menno, wenn Du damit überfordert bist, antworte doch einfach nicht...

Ich finde den Plan o.k. Und ja, ein kleinerer R7 sollte helfen.
Noch wichtiger ist allerdings, daß der LDR NICHT von der eingeschalteten 
Lampe beleuchtet wird!
Nicht daß das Ursache der (vermeintlich) zu geringen Hysterese ist...?
Gast #6817378
Lesenswert?
• ▲
▼
Wolfgang schrieb:
> Was sollen das für Widerstandwerte sein?

104 = 100 000 Ohm = 100K
103 = 10 000 Ohm = 10K
102 = 10 00 Ohm = 1K
  |
  `---Anzahl der Nullen

Ich dachte das wäre selbstredend, ist eine gängige Beschriftungsmethode, 
schon vor smd auf beispielweise Folienkondensatoren.

MaWin schrieb:
> Der Knotenpunkt R2 C2 dürfte mit VCC verbunden sein.

Schaue ich gleich nach.

beleuchter schrieb:
> Nicht daß das Ursache der (vermeintlich) zu geringen Hysterese ist...?

Nein stimmt, wäre eine Möglichkeit, aber der ist draußen, Loch durch die 
Wand gebohrt, kann eigentlich nicht. In dem Moment wo die Helligkeit an 
der Schaltschwelle ist, gibt es zwischen 5 bis 10 Minuten das eine oder 
andere Schaltspiel, das ist doof, ansonsten ist das Ding sehr gut.


Ich habe zusätzlich noch einen Elko zum LDR, direkt parallel (10uF)... 
Mal sehen was gleich passiert...

Gruß
DS

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.