In der Nachbarschaft gesehen: Raum mit einer UP-Schukodose, gegenüber
eine WaMa über eine einfache 2 m Verlängerung 2,5 mm² Stecker-Kupplung
16A.
Es soll ein Trockner dazu, der nicht parallel dazu betrieben werden
soll, doch ohne Umsteckerei + da böte sich als Verteiler eine Leiste an.
Prägung in einem Kreis: oben 10-16 darunter ein Strich und unten 250
250 verm. 250 Volt ~ Aber was bedeuten die zwei verschiedenen
Ampereangaben?
Hubert M. schrieb:> Das geht nur die ersten paar Monaten gut, dann hat man es vergessen, und> beide Maschinen laufen. Wetten?
Gerne, um was? Automaten sind geduldig und würdens schadlos vertragen.
Was soll passieren?
> Kauf lieber eine Waschmaschine Trockner Steckerleiste.
Du Konsumwahnsinniger - lies mal die Lügenbeschreibung:
"Beim Anschluss von Wäschetrockner und Waschmaschine an einem
Stromkreis, fällt sofort die Sicherung, wenn beide Geräte gleichzeitig
heizen."
Dreiste Conrad-Lüge, kein wunder daß sich der Laden selbst zerlegt. Kein
Automat darf sofort auslösen.
Für den Preis der Wunderleiste gibts ausserdem jederzeit WaMas und
Trockner.
Und gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit kostenlos zur Abholung.
Zurück zum Thema:
Was bedeutet 10-16? Wers weiß, bitte her damit!
Elektroschrott schrieb:> Du Konsumwahnsinniger - lies mal die Lügenbeschreibung:>> "Beim Anschluss von Wäschetrockner und Waschmaschine an einem> Stromkreis, fällt sofort die Sicherung, wenn beide Geräte gleichzeitig> heizen."
Net so laut werden!
Es gibt mittlerweile Übervorsichtige Zeitgenossen die sichern ihre Bude
nur noch mit 10A ab weil die pösen Sicherungen nicht bei genau16A
auslösen.
In der Schweiz ist das, meine ich, mittlerweile die Regel weswegen
Kränzle auch extra einen, für hiesige Verhältnisse schwachen
Hochdruckreiniger vorhält.
Elektroschrott schrieb:> Es soll ein Trockner dazu, der nicht parallel dazu betrieben werden> soll, doch ohne Umsteckerei + da böte sich als Verteiler eine Leiste an.
Wenn Du als Verteiler eine (Stecker-)Leiste meinst, in die beide
Maschinen eingesteckt werden, "hängen" sie parallel an einer Phase.
>> Prägung in einem Kreis: oben 10-16 darunter ein Strich und unten 250
Das ist eine ungewöhnlich "schwammige" Angabe.
Denn normalerweise haben Stecker-Leisten Angaben zur insgesamt
übertragbaren Leistung sowie zu an jedem Einzelsteckplatz übertragbaren
Leistung.
Da sind dann aber jeweils die max. übertragbaren Leistungen angegeben.
Z.B. 16/250 und/oder (bei Steckplätzen ohne Schuko) 2,5/250.
Elektroschrott schrieb:> Du Konsumwahnsinniger - lies mal die Lügenbeschreibung:>> "Beim Anschluss von Wäschetrockner und Waschmaschine an einem> Stromkreis, fällt sofort die Sicherung, wenn beide Geräte gleichzeitig> heizen.">> Dreiste Conrad-Lüge, kein wunder daß sich der Laden selbst zerlegt. Kein> Automat darf sofort auslösen.
Bleib bitte mal etwas auf dem Teppich, bevor Du Andere der Lüge
bezichtigst. :)
Denn, wann Sicherungen (in einer Phase) "fliegen", hängt nur davon ab,
wie viel A in ihr (in Summe) gezogen werden.
Bei Stecker-Leisten ist es auch keineswegs so, daß man z.B. bei drei
Schuko-Steckmöglichkeiten, die jeweils mit 16/250 bezeichnet sind,
tatsächlich (in Summe) ca. 4,8kW Strom (aus einer Phase, die eine
16A-Sicherung hat) ziehen darf.
Damit überschreitet man nicht nur deutlich die Limitierung der
Stecker-Leiste (die liegt meistens in der Größenordnung von ca. 3,5 bis
3,6 kW) sondern man kann auch die Limitierung der Einzelphase
überschreiten.
So lange Du keine konkreten Leistungs-Daten zur WaMa und dem Trockner
nennst, können wir hier nicht weiterkommen.
Elektroschrott schrieb:> Was bedeutet 10-16? Wers weiß, bitte her damit!
Kann, z.B. bei drei Schuko-Steckmöglichkeiten, bedeuten:
Wenn Du über einen Steck-Kontakt bereits 16A "ziehst", mußt Du Dir der
Limitierungen bewußt sein.
Und ggf. bereits beim zweiten Steckplatz die gezogene Leistung entspr.
"zurückziehen".
Beispiel:
230V Phase (BRD) mit 16A abgesichert => 3,68kW
Erkennst Du den Bezug zur Limitierung der o.g. Größenordnung mit der
Stecker-Leisten belastet werden dürfen?
In der BRD ist bereits komplett der "Arsch ab", wenn ein Gerät max. 16A
ziehen kann.
Hängt dann noch ein zweites Gerät dran, das ebenfalls max. 16A zieht,
KANN todsicher die Phasensicherung "fliegen", wenn beide Geräte
gleichzeitig 16A Strom ziehen.
Sogar, wenn das zweite Gerät erheblich weniger A zieht, kann die
Sicherung "fliegen".
Nochmal:
Immer auf dem Teppich bleiben. ;)
viele Waschmaschinen und Trockner lassen sich durch eine bestimmte
Tastenkombination auf eine geringere Leistungsaufnahme umschalten. Die
Thermische Auslösung eines 16A LS wird aber 20A mitmachen, deswegen
kann es mit 2 solcher umgestellten Geräte funktionieren.
Die Steckerleisten sind aber meist wenn überhaupt nur bis 16A
zugelassen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter#Ausl%C3%B6secharakteristik
Das mit den 10A Dauerstrom ist wohl richtig, da die Zuleitungen meißt
nur 0,75, max 1qmm sind und auch die Kontakte recht sparsam ausgelegt
sind. Die bessere Lösung wäre ein Mehrfachkupplung an die vorhandene
Verlängerung zu schrauben. Sollten dann beide Geräte über längere Zeit
zuviel Strom ziehen schützt der LS die Leitung und der Betreiber wird
daran erinnert sie nicht gleichzeitig zu betreiben. Eine verschmorte
Steckdosenleiste würde zwar auch erinnern aber den Gestank und die
mehrarbeit (neue Stecker montieren) dazu noch der Vorwurf 'Wat hasse mir
denn da gemacht' braucht man nicht wirklich.
PS. Das elek. Geräte selbstlöschend sind heißt nicht das sie nicht etwas
anderes (Wäsche,Papier etc ) entzünden könnten wenn sie dann
verschmoren.
Wie wäre es wenn man den Elektriker kommen und eine zusätzliche Leitung
legen lässt? Die wäre dann auch separat abgesichert. Kommt natürlich
darauf an ob das so einfach geht (wenn die vorhandenen Leitungen durch
Leerrohre geht und darin noch Platz ist, und auch im Sicherungskasten
noch Platz ist, dürfte es einfach sein). Das wäre m.E. sicherer als sich
auf gefährliche Spielerein einzulassen.
Es kann bedeuten, 10 pro Buchse, 16 gesammt. Oder nenn/Spitze, wie schon
geschrieben.
Es kann aber auch alles bedeuten, wenn Du da nicht noch irgendeinen
Beleg für seriöse Angaben findest, CE, GS, Typenschild, sowas halt.
Eine Recherche und ein Link räumten Lügen und gefährliches Halbwissen
aus:
1) Die recherchierten zweipoligen (+ Schuko-) Dosen Gira, Siemens, Busch
haben die Bezeichnung 10/16A und den Nennstrom 16A~ (aus Dabla?)
https://www.elektro.net/praxisprobleme/tatsaechliche-belastbarkeit-von-schutzkontakt-steckdosen/
2)
10 A (Allstrom + Gleichstrom (Gleichstrom)
16 A, 250 V (Wechselstrom)
Prüfdauer 1 h. Bei 1,45x In Prüfstrom ca. 23 A ~ 5,3 kW
3)
Prüfung nach DIN VDE 0620-1: Temperaturerhöhung soll 45 K nicht
überschreiten bei 22A 1 h, gemessen an Klemmen und inneren Verbindungen.
4)
Wenn Dosen bei 10 Ampere heiß werden liegts an den in Kunststoff
vergossenen Schukosteckern - zu grosser Übergangswiderstand zwischen
Steckkontakt und Leiter. Hab einen geöffnet - stümperhaft vercrimpt.
Konsequenz:
Verschweißte Schukostecker an WaMa und Trockner fliegen komplett heraus,
da kommen gut verschraubte Stecker hin und gut ist.
Möchte nicht wissen, wieviele Schrottstecker unterwegs sind.
haben wir die letzten 2 Jahre auch so gehalten. ist bei uns sogar mit
beiden Geräten an wunderbar gelaufen. nach den Anleitungen braucht
unsere wama Max 2200watt und der Trockner 1100watt...
Hubert M. schrieb:> Kauf lieber eine Waschmaschine Trockner Steckerleiste.
Wenn ich diesen mickrigen roten Schalter und den Preis 40€ dazu sehe,
habe ich Bedenken, daß dieses Konstrukt nicht für die Ewigkeit ist.
peta schrieb:> unsere wama Max 2200watt und der Trockner 1100watt.
... solange alles schön NEU ist und nur mit 40 Grad, keine Kochwäsche
wäscht. Übrigens bei 40 Grad verkeimt die Maschine mit der Zeit!
Auf Dauer gesehen sind 2 getrennte Leitungen zum Sicherungskasten die
bessere Lösung (2x FI/LS-Schalter)!
Elektroschrott schrieb:> Möchte nicht wissen, wieviele Schrottstecker unterwegs sind.
Gut, dann sage ich Dir das auch nicht, um Dich nicht zu beunruhigen.
;)
A. S. schrieb:> wenn Du da nicht noch irgendeinen> Beleg für seriöse Angaben findest, CE, GS, Typenschild, sowas halt.
Das CE-Zeichen ist soviel wert wie ein Null-Euro-Schein. Darauf kann man
sich nicht verlassen. Das kann jeder Hersteller anbringen ohne geprüft
zu werden. Vor allem da es zwei CE-Zeichen gibt, die die meisten
Menschen nicht unterscheiden können. Einmal das bekannte CE-Zeichen, und
einmal das CE-Zeichen der Chinesen (CE steht da für China Export). Das
GS-Zeichen sagt da schon mehr aus.
oszi40 schrieb:> Heinz schrieb:>> in der Regel Wärmepumpentrockner>> Das Geld was Du heute an Strom sparst, gibst Du später für Reparaturen> und Wartung aus.
Sehe ich auch so. Nach meiner bisherigen Erfahrung ist
"Wärmepumpentrockner" gleichbedeutend mit "Kondensator kann nicht
ausgebaut und gereinigt werden".
Beime ersten Defekt wird das Ding bei mir wieder rausfliegen und durch
einen Umgebungsluft-Kondensatortrockner ausgetauscht.
wenn ich viel Energie verteilen muss,
dann nur mit Verteilern, die ich selber baue.
seit ca 25 Jahren hängen z.B. WaMa und Microwelle
an einer "Holzleiste",
sprich 3 AP-Steckdosen auf ein Brett und innen mit NYM durchverdrahtet.
Als Leitung 2,5mm² (ca 3m lang)
und natürlich auch einen vernünftigen Stecker.
-sonst hätte ich aufkloppen müssen.
Oliver S. schrieb:> Es gibt seit Jahren so Vorrangschalter, wenn das eine Gerät an ist dann> geht das andere nicht an.
Genau dass habe ich ja vorgeschlagen. Da liest man das unwichtige, (das
wichtige nicht) und wird als Konsumwahnsinniger bezeichnet. Und mein
link war eigentlich nur ein Beispiel... Ach ja, ich vergas die
Goldwaage...
oszi40 schrieb:> Wenn ich diesen mickrigen roten Schalter
Japp, auch schon verschmorte rote ersetzt - da steht zwar 16A drauf,
taugen aber gerade für die Hälfte.
oszi40 schrieb:> Ein Beispiel zum Beispiel
War soeben im Lager und Bingo! Auch ein Umschalter mit 16A 500V und
passt in eine Tiefdose.
Dafür klopfe ich gern im Frühjahr die Wand auf - Schalterachse durch
eine Dimmerblende und gut ist.