Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu folgender Wägezelle: https://www.conrad.de/de/waegezelle-1-st-1531type1-02kg-200-g-max-l-x-b-484-mm-x-25-mm-1207605.html Primär Interessiert mich ein Messbereich von 120 bis 190 g. Das möchte ich an einem 0-10V Eingang einer S7-1200 SPS auswerten. Die Skalierung könnte also bei 0V = 120g, bei 10,0V = 190g sein. Es wird ein Ausgnagssignal von (max.) 5.5 mV/V angegeben. Bezieht sich das auf die angelegte Eingangsspannung? Lässt sich die Anschaltung an die SPS mit einem passiven Spannungsteiler realisieren? lg Frank
Gast
#5698656
Frank K. schrieb: > Es wird ein Ausgnagssignal von (max.) 5.5 mV/V angegeben. Bezieht sich > das auf die angelegte Eingangsspannung? Ja, doppelte Brückenversorgungsspannung, doppelte Brückenausgangsspannung. > Lässt sich die Anschaltung an die SPS mit einem passiven Spannungsteiler > realisieren Nein, verstärken muss man schon, erheblich.
Frank K. schrieb: > Hallo zusammen, > > ich hätte eine Frage zu folgender Wägezelle: > > https://www.conrad.de/de/waegezelle-1-st-1531type1-02kg-200-g-max-l-x-b-484-mm-x-25-mm-1207605.html > > Primär Interessiert mich ein Messbereich von 120 bis 190 g. > Das möchte ich an einem 0-10V Eingang einer S7-1200 SPS auswerten. > Die Skalierung könnte also bei 0V = 120g, bei 10,0V = 190g sein. > > Es wird ein Ausgnagssignal von (max.) 5.5 mV/V angegeben. Bezieht sich > das auf die angelegte Eingangsspannung? > > Lässt sich die Anschaltung an die SPS mit einem passiven Spannungsteiler > realisieren? > > lg Frank Nein, da brauchst Du einen Verstärker und eine Referenz als Speisung. Oder Du mißt ratiometrisch. Edgar
Danke für die Hilfe, passt nun.