Frage zu Wägezelle

#5698629
Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich hätte eine Frage zu folgender Wägezelle:

https://www.conrad.de/de/waegezelle-1-st-1531type1-02kg-200-g-max-l-x-b-484-mm-x-25-mm-1207605.html

Primär Interessiert mich ein Messbereich von 120 bis 190 g.
Das möchte ich an einem 0-10V Eingang einer S7-1200 SPS auswerten.
Die Skalierung könnte also bei 0V = 120g, bei 10,0V = 190g sein.

Es wird ein Ausgnagssignal von (max.) 5.5 mV/V angegeben. Bezieht sich 
das auf die angelegte Eingangsspannung?

Lässt sich die Anschaltung an die SPS mit einem passiven Spannungsteiler 
realisieren?

lg Frank
Gast #5698656
Lesenswert?

Frank K. schrieb:
> Es wird ein Ausgnagssignal von (max.) 5.5 mV/V angegeben. Bezieht sich
> das auf die angelegte Eingangsspannung?

Ja, doppelte Brückenversorgungsspannung, doppelte 
Brückenausgangsspannung.

> Lässt sich die Anschaltung an die SPS mit einem passiven Spannungsteiler
> realisieren

Nein, verstärken muss man schon, erheblich.
(Firma: keine) #5698671
Lesenswert?

Frank K. schrieb:
> Hallo zusammen,
>
> ich hätte eine Frage zu folgender Wägezelle:
>
> 
https://www.conrad.de/de/waegezelle-1-st-1531type1-02kg-200-g-max-l-x-b-484-mm-x-25-mm-1207605.html
>
> Primär Interessiert mich ein Messbereich von 120 bis 190 g.
> Das möchte ich an einem 0-10V Eingang einer S7-1200 SPS auswerten.
> Die Skalierung könnte also bei 0V = 120g, bei 10,0V = 190g sein.
>
> Es wird ein Ausgnagssignal von (max.) 5.5 mV/V angegeben. Bezieht sich
> das auf die angelegte Eingangsspannung?
>
> Lässt sich die Anschaltung an die SPS mit einem passiven Spannungsteiler
> realisieren?
>
> lg Frank
Nein,
da brauchst Du einen Verstärker und eine Referenz als Speisung.
Oder Du mißt ratiometrisch.

Edgar