Relais 60V/AC 70A für 230V/AC 3A

OP #5570009
Lesenswert?

Moin moin

Ich würde gerne ein Kräcker 12.1400.00 Relais nutzen um mittels 12V/DC 
Spulenspannung 230V/AC Schaltspannung zu schalten. Gemäß Hersteller ist 
das Relais zugelassen für 70A bei 60V/AC. Kann man die Umrechnung auf 
Watt knicken und wirklich nur max 60V/AC nutzen, oder sind 3A 230V/AC 
vertretbar?

Das Schalten von V/AC schien mir ungewohnt bei einem 12V/DC Relais, aber 
zumindest 60V/AC sind gemäß Hersteller freigegeben:

Link Hersteller (Datenblatt unten): 
https://kraecker.de/portfolio-item/4-12-1400-00/

Man dankt und grüßt,
footaz
#5570108
Lesenswert?

Hallo,
> hinz schrieb:
> Die Kontakte würden das mitmachen, aber die Isolation nicht.
selbst das muß ernsthaft bezweifelt werden.
Laut Datenblatt ist der Kontaktabstand >=0,4mm. Das ist für Netzspannung 
mit über 300V Spitzenspannung deutlich zu wenig.

Und natürlich ist das Relais überhaupt nicht dafür spezifiziert, 
zwischen dem Kontaktsatz und der Spule eine sichere Trennung zu 
gewährleisten.
Gruß Öletronika
Gast #5570255
Lesenswert?

Fritz K. schrieb:
> Kann man die Umrechnung auf Watt knicken

Unbedingt. Das gilt für jede Art Schalter, ob nun Halbleiter oder
(elektro-)mechanisch. Ein Schalter ist immer für ganz bestimmte
maximale Spannung und Strom spezifiziert, Leistung bedeutungslos.

Obwohl es bei Schützen (Großrelais) eine Nennung der sogenannten
Schaltleistung geben kann - in kW und/oder HP (=PS). Das ist aber
nur eine Art Hilfsangabe, und kann nicht auf stark abweichende
Kombinationen von Strom und Spannung (P=U*I) umgerechnet werden.

Auch können Relais evtl. höhere Ströme leiten als (ab-)schalten -
heißt, daß vorübergehend in der leitenden Phase höherer I erlaubt
sein kann, als der erlaubte Schaltstrom ist. AC und DC sind auch
nicht dasselbe:

https://de.wikipedia.org/wiki/Funkenl%C3%B6schung

und auch nützlich:

https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltlichtbogen

Im Datenblatt stehen sowohl Maximum Ratings (kurzzeitige maximale
Werte) als auch Nennwerte - die Nennwerte zählen für eine saubere
Dimensionierung. (Am besten Bauteile m. tatsächlich vollständigem,
wirklich ausführlichem Datenblatt wählen... das gilt auch IMMER.)
#5570510
Lesenswert?

Fritz K. schrieb:

> Das Schalten von V/AC schien mir ungewohnt bei einem 12V/DC Relais,
> aber zumindest 60V/AC sind gemäß Hersteller freigegeben:

Das ist anscheinend ein gewöhnliches KFZ-Relais. Im Kfz ist das
Schalten von AC wirklich ungewöhnlich. Es gibt aber massenhaft
sog. Printrelais, die genau für diesen Zweck gebaut werden und
die man für wenige EUR kaufen kann.