Gesucht: Universal-Vorschaltgerät 3x208-480V ohne N auf 3x400V mit N (Netzspannungs-Automatik)

Gast #6323773
Lesenswert?
• ▲
▼
Für ein Gerät, das international auf Messen geht, soll eine automatische 
Netzspannungserkennung (3x208V, 400V, 416V, 460, 480V) implementiert 
werden.
Es beinhaltet zwei Frequenzumrichter und drei DC-Netzteile, die alle 
380-480V aushalten. Ein Verbraucher hat 230V fest.
Anschlussleistung im Bereich 400-800VA, das Vorschaltgerät soll in einen 
Schaltkasten eingebaut werden.
Meine Lösungvorschläge:
1. Universal-Vorschalttrafo, muss vor Ort umgeklemmt werden.
Problem: war das Gerät vorher auf 208V angeschlossen und jemand vergisst 
die Spannungsanpassung, knallt es bei 400 oder 480V.
2. Automatische Spannungserkennung (Fensterdiskriminator) und ein paar 
Schütze dahinter.
Wie würdet ihr das lösen? Gibt es fertige Angebote?
#6323821
Lesenswert?
• ▲
▼
Das Gerät, das da gezeigt wird, muss die Spannungen ja auch aushalten, 
d.h. es gibt Möglichkeiten es umzuschalten o.ä.

Dazu gibt es Spannungsüberwachungsrelais, die z.B. Phasenfolge und 
-Ausfall, aber eben auch Über- und Unterspannung erkennen können, selber 
aber einen Weitbereichseingang haben. Dold und Phoenix fallen mir da 
ein...
Daraus kann man dann zumindest einen "Ey, du hast verpennt die Schalter 
passend zu legen"-Alarm bauen, mit ein wenig Aufwand und ein paar 
Schützen lässt sich m.E. auch eine komplette automatische 
Bereichsumschaltung realisieren.
#6323828
Lesenswert?
• ▲
▼
Weltreisender schrieb:
> Es beinhaltet zwei Frequenzumrichter und drei DC-Netzteile, die alle
> 380-480V aushalten. Ein Verbraucher hat 230V fest.
> Anschlussleistung im Bereich 400-800VA,

Sehr unklare Beschreibung.
ich lese da:
1. Das Gerät hat Zwei Umrichter verbaut und drei DC Netzteile.
Sind diese Umrichter und Netzteile 3P oder 1P angeschlossen?
Welche minimale Spannung benötigen die Umrichter und Netzteile?
2. Ein Element des Geräts braucht fix 230V 1P.
3. Anschlussleistung max. 800VA
Ist das die Gesamtleistung für alles Teilsysteme zusammen oder nur für 
das 230V Subsystem?

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.