Datenübertragung 1km

Gast #355668
Hallo!

Ich bräuchte eine Idee wie ich RS232 Signale über eine Strecke von ca
1100m übertragen kann.

Hier die Eckdaten:
Ursprungsgeschwindigkeit: 2400Baud - 9600Baud (einstellbar)
Telefonleitung nur Gesamtschirmung
max 20Byte pro Sekunde
Übertragungsprotokoll egal (einfache Wandlung von RS232)
Verstärker etwa in der Mitte machbar

eventuell ginge auch Funk, jedoch kein Sichtkontakt

Inwiefern ist sowas machbar?
Bin um jede Idee dankbar.

MfG Hias
Gast #355674
das wird so nicht funktionieren bei 1km. Frei durchs Gelände sollte das
ganze schon isoliert aufgebaut werden, da Potentialverschleppung.
Lustig wirds beim Blitzschutz.
Gast #355675
... so teuer wenn man so fertige Industrieboxen kauft ...

mit nem Transceiver MAX 485 oder vergleichbarem kann man das dann auch
selber bauen ...
Gast #355676
http://de.wikipedia.org/wiki/Tty

bei der asymmetrischen Signalverbindung wird die Datenübertragung, im
Gegensatz zur RS232, nicht spannungsgesteuert, sondern mit einem
eingeprägtem Linienstrom (typ. 20 mA) betrieben. Dadurch wirkt sich der
Längsspannungsverlust auf der Datenleitung nicht wesentlich aus, so dass
hier Kabellängen bis zu einigen Kilometer möglich sind.

.... usw

so funktionieren Fernschreiber seit 100(?) Jahren rund um die Welt
Gast #355677
Hallo!

Vielen Dank für die schnellen Antworten.

Das RS485 tatsächlich bis 1,2km geht wusste ich gar nicht.
Sicher eine Möglichkeit, wobei mir TTY da besser gefällt.
Wie gelingt die Wandlung von RS232 nach TTY.
Gibts da viellleicht fertige Bausteine bzw. Selbstbaulösungen?

Hias
Gast #355678
Standard dafür sind die Optokoppler HCPL4100/HCPL4200, ehemals
Hewlett-Packard, wer die jetzt baut, weiss ich gar nicht.
Damit hast du ziemlich sorglose Lösung.
Gast #355681
Super Danke!

Jetzt wenn die beiden Bauteile (HCPL4100 und HCPL4200) nur ned so teuer
wären... dann wär ich glücklich. >6€ is scho a bissl happig. (4 Stück
brauch ich).

Gibts da Alternativen, oder muss ich da einfach mei Konto a bissl mehr
belasten?

Hias
Gast #355684
Ich habe hier mal eine Schaltung, die ich schon vor 20 Jahren benutzt
habe, um einen Datenaustausch mit einem zirka 1 Km entferntem
Kesselhaus durchzuführen. Ich habe soweit ich mich erinnere, 4-adriges
geschirmtes Postkabel dafür benutzt. Die Leitung ging unterirdisch auf
Kabelbahnen mit hunderten anderer "Strippen" in der Heiztrasse lang.
Ich hatte keine Übertragungsfehler. Damals war ein u880 System
mit u856 (seriell In/out) dran.

Hoffe, geholfen zu haben

Paul
Angehängte Dateien:

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.