Spannung mehrer galvanisch getrennter AC Netze

Gast #7064520
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,
ich plane zwei Transformatoren (Ringkern) nebeneinander auf einer 
geerdeten Metallplatte zu installieren (Die Kerne selbst sind nicht mit 
PE verbunden). Primärseitig werden zwei unabhängige Umrichter mit 
galvanisch von der DC Quelle isolierter 230 VAC Ausgangsspannung 
eingesetzt (einer pro Trafo). Sekundärseitig entstehen zwei IT-Netze 
(entsprechend mit IMDs überwacht). Ein Phasenbezug besteht zwischen 
diesen beiden Netzen (unabhängig arbeitende Umrichter) nicht.

Leiterbezeichnungen im folgenden:
 - Erster Trafo mit ersten Umrichter: L1, L2
 - Zweiter Trafo mit zweitem Umrichter: L3, L4

Welche max. Spannung kann ich zwischen den vier Leitern L1..L4 und nach 
PE erwarten?

Meine Gedanken dazu:
1) 230 VAC*sqrt(2) -> Max. 325 VDC zwischen L1-L2 bzw. L3-L4
2) Kapazitive Kopplung zu Metallplatte: L1-PE: max. 325 VDC, L2-PE: max. 
325 VDC, L3-PE: max. 325 VDC, L3-PE: max 325 VDC
3) Keine Phasenabhängigkeit zwischen Netz 1 und Netz 2 -> max. 2*325 VDC 
= 650 VDC zwischen L1-L3, L1-L4, L2-L3, L2-L4

Aber stimmen diese Annahme so?

Danke für eure Hilfe
Gast #7064566
Lesenswert?
• ▲
▼
Johannes schrieb:
> Meine Gedanken dazu:
> 1) 230 VAC*sqrt(2) -> Max. 325 VDC zwischen L1-L2 bzw. L3-L4
> 2) Kapazitive Kopplung zu Metallplatte: L1-PE: max. 325 VDC, L2-PE: max.
> 325 VDC, L3-PE: max. 325 VDC, L3-PE: max 325 VDC
> 3) Keine Phasenabhängigkeit zwischen Netz 1 und Netz 2 -> max. 2*325 VDC
> = 650 VDC zwischen L1-L3, L1-L4, L2-L3, L2-L4
>
> Aber stimmen diese Annahme so?

Ja, wenn du statt VDC Vp schreibst.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.