Spannung mehrer galvanisch getrennter AC Netze

Gast #7064520
Lesenswert?

Hallo,
ich plane zwei Transformatoren (Ringkern) nebeneinander auf einer 
geerdeten Metallplatte zu installieren (Die Kerne selbst sind nicht mit 
PE verbunden). Primärseitig werden zwei unabhängige Umrichter mit 
galvanisch von der DC Quelle isolierter 230 VAC Ausgangsspannung 
eingesetzt (einer pro Trafo). Sekundärseitig entstehen zwei IT-Netze 
(entsprechend mit IMDs überwacht). Ein Phasenbezug besteht zwischen 
diesen beiden Netzen (unabhängig arbeitende Umrichter) nicht.

Leiterbezeichnungen im folgenden:
 - Erster Trafo mit ersten Umrichter: L1, L2
 - Zweiter Trafo mit zweitem Umrichter: L3, L4

Welche max. Spannung kann ich zwischen den vier Leitern L1..L4 und nach 
PE erwarten?

Meine Gedanken dazu:
1) 230 VAC*sqrt(2) -> Max. 325 VDC zwischen L1-L2 bzw. L3-L4
2) Kapazitive Kopplung zu Metallplatte: L1-PE: max. 325 VDC, L2-PE: max. 
325 VDC, L3-PE: max. 325 VDC, L3-PE: max 325 VDC
3) Keine Phasenabhängigkeit zwischen Netz 1 und Netz 2 -> max. 2*325 VDC 
= 650 VDC zwischen L1-L3, L1-L4, L2-L3, L2-L4

Aber stimmen diese Annahme so?

Danke für eure Hilfe
Gast #7064566
Lesenswert?

Johannes schrieb:
> Meine Gedanken dazu:
> 1) 230 VAC*sqrt(2) -> Max. 325 VDC zwischen L1-L2 bzw. L3-L4
> 2) Kapazitive Kopplung zu Metallplatte: L1-PE: max. 325 VDC, L2-PE: max.
> 325 VDC, L3-PE: max. 325 VDC, L3-PE: max 325 VDC
> 3) Keine Phasenabhängigkeit zwischen Netz 1 und Netz 2 -> max. 2*325 VDC
> = 650 VDC zwischen L1-L3, L1-L4, L2-L3, L2-L4
>
> Aber stimmen diese Annahme so?

Ja, wenn du statt VDC Vp schreibst.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren