Hallo,
für die Entwicklung einer neuen
Zwischenkreiskondensator-Entladeschaltung eines SiC-Umrichters suche ich
zur Zeit ein neues Relay, mechanisch mit Schutzgas oder Halbleiter ist
egal.
Aktuell verwende ich ein Baustein von IXYS (PLB171P).
Dieser ist praktisch, weil er schon einen Optokoppler integriert hat,
jedoch nur eine sichere Sperrspannung von 800 V.
1kV wäre mir lieber, da unser Motor im Feldschwächebereich über 900 V
erzeugen kann.
Ich bin auf der Suche nach einem Normaly Closed Ersatz, musste jedoch
feststellen, dass die ganzen Relais in der Klasse 1 kV und größer alle
Normaly Open sind.
Kennt ihr zufälligerweise etwas passendes ?
Normaly Closed ist auch Sicherheitsgründen notwendig.
Viele Grüße
Max
Max schrieb:> zur Zeit ein neues Relay, mechanisch mit Schutzgas oder Halbleiter ist> egal.
Wenn es auch ein Halbleiter sein kann, reicht ein 1kV IGBT oder MOSFET.
> Normaly Closed ist auch Sicherheitsgründen notwendig.
Naja, diese Entladeschaltungen sind eher eine Komfortfunktion, die
entbinden den Anwender/Techniker NICHT, die 5 Sicherheitsregeln
einzuhalten. Also muss man so oder so vor dem Anfassen messen und
kurzschließen.
> Naja, diese Entladeschaltungen sind eher eine Komfortfunktion, die> entbinden den Anwender/Techniker NICHT, die 5 Sicherheitsregeln> einzuhalten. Also muss man so oder so vor dem Anfassen messen und> kurzschließen.
Richtig, bei uns im Labor ist es nur so eine zusätzliche
Sicherheitsfunktion.
Da es Normaly Closed bei uns sein muss, also am Besten ein JFET ?
hinz schrieb:> Max schrieb:>> Da es Normaly Closed bei uns sein muss, also am Besten ein JFET ?>> IXTH10N100D
DC (und alles was länger als 100ms dauert ist in diesem Fall als DC zu
betrachten) nur bis 800V
MiWi schrieb:>> IXTH10N100D>> DC (und alles was länger als 100ms dauert ist in diesem Fall als DC zu> betrachten) nur bis 800V
Holla, das ist ja gut versteckt, und auch nicht zu erwarten gewesen.
hinz schrieb:> MiWi schrieb:>>>> IXTH10N100D>>>> DC (und alles was länger als 100ms dauert ist in diesem Fall als DC zu>> betrachten) nur bis 800V>> Holla, das ist ja gut versteckt, und auch nicht zu erwarten gewesen.
Aber es gibt ja von IXYS auch noch welche für 1700V.
hinz schrieb:> MiWi schrieb:>>>> IXTH10N100D>>>> DC (und alles was länger als 100ms dauert ist in diesem Fall als DC zu>> betrachten) nur bis 800V>> Holla, das ist ja gut versteckt, und auch nicht zu erwarten gewesen.
Ähem.... das ist gut sichtbar auf der letzten Seite... versteckt ist was
anderes.
Sven S. schrieb:> Max schrieb:>> Normaly Closed>> Max meint damit aber die Relaiskontakte.> Ein "Enhancement"-MOSFET ist in diesem Sinne nicht "normaly closed".
Deshalb hab ich ja einen depletion MOSFET genannt.
MiWi schrieb:> hinz schrieb:>> MiWi schrieb:>>>>>> IXTH10N100D>>>>>> DC (und alles was länger als 100ms dauert ist in diesem Fall als DC zu>>> betrachten) nur bis 800V>>>> Holla, das ist ja gut versteckt, und auch nicht zu erwarten gewesen.>> Ähem.... das ist gut sichtbar auf der letzten Seite... versteckt ist was> anderes.
Naja, sowas ist nicht üblich, dass bei DC die maximale Sperrspannung
unter dem bei den abs. max. genannten Wert bleiben muss. Das erst in der
SOA zu zeigen ist fies.
Bei anderen 1000V depletion MOSFETs von IXYS ist das übrigens nicht so.
Max schrieb:> Da es Normaly Closed bei uns sein muss, also am Besten ein JFET ?
Man muss nicht immer exotische Bauteile nutzen. Ein 08/15 MOSFET oder
IGBT mit ausreichend Spannungsfestigekit reicht. Der schaltet einen
passenden Entladewiderstand. Das Gate kann man problemlos per
hochohmigem Widerstand aufsteuern, natürlich mit Z-Diode am Gate. Das
reicht. Das Gate wird dann nur im Betriebsfall durch ein Relais oder
Optokoppler aktiv kurzgeschlossen. Fällt die Steuerspannung (heißt bei
uns Sicherheitskreis) weg, schaltet der MOSFET ein und entlädt den
Zwischenkreis.
Wie gesagt, die Sicherheit gibt es erst durch die Sicherheitsregeln und
deren Anwendung!
Bei unseren Experimenten mit größeren Kondensatoren mit 400V
Zwischenkreis klemmen wir immer zwei 230V/11W Glühlampen in Reihe dran.
Dann sieht man immer daß Spannung anliegt und die Entladung geht auch
ausreichend schnell in ca. 10s. Nix Steuerung, nix MOSFET.
Falk B. schrieb:> Man muss nicht immer exotische Bauteile nutzen. Ein 08/15 MOSFET oder> IGBT mit ausreichend Spannungsfestigekit reicht.
Zweifellos, aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
400V Drehstromschütz mit NC Kontakten und die in Reihe schalten?
Bei ABB und anderen Herstellern sollte es auch Daten zur Maximalen DC
Belastung geben..
Ansonsten einfach passende Entladewiderstände fest installieren und halt
das Schild ‘Achtung Entladezeit >60s!’
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.