RFID-Key über digitalen Eingang senden?

OP #1932735
Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich habe relativ bescheidene Elektronik-Kenntnisse, entschuldigt daher 
bitte meine vllt. etwas laienhafte Beschreibung.

Was ich machen möchte ist folgendes:

4 RFID Reader(z.b. diese hier: 
http://www.pollin.de/shop/dt/MDQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_RFID_125kHz_Empfaenger.html 
)

an unterschiedlichen Positionen anbringen. Meldet sich ein Tag an einem 
dieser Reader an, möchte ich die Tag-ID wissen sowie an welchem Reader 
er angemeldet hat. Das ganze soll über einen PC(Selbstgeschriebenes 
Programm) ausgewertet werden, um die Daten auf den PC zu bekommen wollte 
ich diese Karte verwenden:

http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_AVR_NET_IO.html

Diese Karte hat 4 digital Eingänge.

Um mein Frage zu konkretisieren, ist es Möglich über die digitalen 
Eingänge die RFID-Tag-ID durchzuschleifen(als ASCII zb.), so das ich 
quasi eine Information habe wie "An Eingang 1 hat sich soeben Tag XY 
angemeldet"?

Danke schonmal für eure Hilfe
OP #1932780
Lesenswert?

Ja die reader-Platine hat eine serielle Schnittstelle.

Wusste nicht das solche Multi-Konverter gibt.

Jetzt wäre noch die Frage ob man wirklich 4 parallel Betreiben kann(und 
dieser Konverter nicht einfach nur das Umstecken erleichtert...

Und falls man alle 4 parallel Betreiben kann, wie Unterscheidet das 
Betriebssystem die 4 seriellen Inputs? Öffnet der Konverter für jedes 
angeschlossene Gerät einen Com-Port?
#1932792
Lesenswert?

Genau weiss ich es nicht, nehme aber stark an, dass der 4 virtuelle 
COM-Ports bildet. Macht ja sonst auch wenig Sinn.
Und ich sehe gerade - du hast ja sowohl Schaltplan als auch Software.
Ich würde die Reader-Platinen umbauen, RS232-Transceiver raus, RS485 
rein, dann kannst du alle 4 an einer einzigen (und auch noch 
störsicheren) 2-Drahtleitung betreiben.
Brauchst dann nur einen einfachen USB/RS485-Converter.
#1932812
Lesenswert?

Hallo Sam

Wie wäre es damit
Conrad Best.-Nr.: 191553 - 62 TOWITEK UNIVERSAL-RFID-ANTENNE C-CONTROL

Na gut 5EUR teuerer, aber du brauchst das Ding nur an die Wand 
schrauben.
3,3-5V Spannungsversorgung und es gibt ein RS232 Signal mit 9600Baud 
raus.

Und Transponder die du an dein Schlüsselbund machen kannst, gibt es da 
auch für 6EUR.

John-Eric
OP #1932824
Lesenswert?

John-eric K. schrieb:
> Hallo Sam
>
> Wie wäre es damit
> Conrad Best.-Nr.: 191553 - 62 TOWITEK UNIVERSAL-RFID-ANTENNE C-CONTROL
>
> Na gut 5EUR teuerer, aber du brauchst das Ding nur an die Wand
> schrauben.
> 3,3-5V Spannungsversorgung und es gibt ein RS232 Signal mit 9600Baud
> raus.
>
> Und Transponder die du an dein Schlüsselbund machen kannst, gibt es da
> auch für 6EUR.
>
> John-Eric

brauch ich da nicht noch ein Microcontroller etc. der das Signal 
irgendwie aufbereitet? Bzw. wie schließe ich das an RS232 an?
#1932841
Lesenswert?

Der Transponder gibt das RS232 Signal mit TTL-Pegeln aus.
Sprich je nach Spannungseingang zwischen 3,3-5V.

Wenn du den an einen PC betreiben willst, brauchst du eintweder einen 
MAX232, der das Signal für die echte Serielle Schnittstelle aufbereitet 
oder einen USB-RS232 Converter für die USB-Schnittstelle(Am besten auf 
der RS232 Seite mit TTL-Pegeln), der dir unter Windows eine Virtuelle 
Serielle Schnittstelle erstellt. Dafür hab ich bis jetzt gute 
Erfahrungen mit den FTDIs FT232 oder ähnliche gemacht.

Was du aber erst klären solltest, ist die Länge der Leitung bis zu 
deinem PC.
Eine Pegelwandlung musst du aber so oder so durchführen. Wie weiter oben 
von den Anderen schon geschrieben.

Der Transponder gibt nach erkennen das Schlüssels die 5Byte über die 
Serielle Schnittstelle aus.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren