RS232 + Optokoppler

Gast #3367710
Lesenswert?

Hey wie schon im Titel gesagt will ich mit optokopplern die rs232 vom 
uart trennen.
Grund:
-große Kabellänge bis 1000m
-mehr als 32 Empfänger und sender

meine Frage:

Würde das mit angehängtem Schaltplan funktionieren? Bin mir nicht ganz 
sicher!



LG und danke schonmal
Angehängte Dateien:
Gast #3367724
Lesenswert?

- Vorwiderstände an den Optokoppler-LEDs fehlen
- Pull-Ups an den Optokoppler-Ausgänge.n fehlen
- Zusätzliche Invertierung beabsichtigt?
- bei 1000m musst Du dir andere Gedanken über den ESD-Schutz an den 
Eingängen machen.
- woher kommt die Versorgung des MAX232?
Gast #3367758
Lesenswert?

hey danke für die antworten.

der pullup vom 2.opto-ausgang ist auf der anderen platine.

die spannungsversorgung vom max kommt zu 99% vom pin4 der rs232

rs232 ist bloß zum versuchen im endeffekt wird es ein ltv485

es sind 2rs232 schnittstellen eine die NUR empfäng und eine die nur 
sendet.

im anhang ist der ausgebesserte plan.

lg
Angehängte Dateien:
Gast #3367827
Lesenswert?

Christoph schrieb:
> Hey wie schon im Titel gesagt will ich mit optokopplern die rs232 vom
> uart trennen.
> Grund:
> -große Kabellänge bis 1000m

nicht umsonst verwenden alle vernünftigen Bussysteme hierfür 
differentielle Übertragungsmtehoden. Das geht so nicht.

> -mehr als 32 Empfänger und sender
RS232 ist kein Bus sondern eine Punkt zu Punkverbindung. Für mehrer 
Teilnehmer verwendet man einen Bus. Z.B. CAN. Der schafft gerade 1000m. 
Mit diesem Aufbau kommst du sicherlich keine 1000m. Die Schaltung raucht 
dir bei diesen Kabellängen ab. Das ist Unsinn. Nimm einen Bus und einen 
der für deinen Anforderungen gemacht ist.

Was soll die galvanische Trennung? Das bringt weder was für die 
Kabellänge noch für die Anzahl der Teilnehmer. Keine Angst - 
Masseversatz ist dein geringstes Problem.

Christoph schrieb:
> aber sonst wärs ok?!

Das ist ein Fehlkonzept. Glaube Menschen die mit sowas Erfahrung haben. 
Nicht umsonst gibt es für sowas spezielle Lösungen.
Gast #3367915
Lesenswert?

Stimmt, die 1000m habe ich bei all den anderen Problemen bewusst nicht 
mehr wahrgenommen. Die Vorredner haben Recht, 1000m für RS232 nicht 
denkbar, RS485 würde bei entsprechenden ESD Vorkehrungen aber ohne 
Probleme funktionieren.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren