RS-485 Failsafe=Terminierung?

Gast #4792124
Lesenswert?

Hi,

ich habe einen RS-485 Bus der ursprünglich mit 120Ohm Terminiert war. 
Jetzt habe ich auf einem Ende einen neuen Master an dem ich die 
Terminierung direkt einstellen kann, hier habe ich Via DIP Schalter die 
Möglichkeit für Failsafe und Abschlußterminierung.

Ist das jetzt Entweder Oder, oder muss ich auf jedenfall Terminieren und 
ggf den failsafe dazu nehmen?

Ein Inbetriebnahmetechniker hat nur den Failsafe aktiviert und das 
beisst sich jetzt eventuell irgendwie mit einem Repeater.
Angehängte Dateien:
#4792183
Lesenswert?

Anonymous schrieb:
> Ist das jetzt Entweder Oder, oder muss ich auf jedenfall Terminieren und
> ggf den failsafe dazu nehmen?

Terminieren musst du genau dann, wenn du an einem der beiden Enden des 
Bus bist.

Failsafe-Widerstände brauchst du, wenn du irgendwo im Bus einen Receiver 
hast, der kein eingebautes Failsafe hat (heutzutage interpretieren die 
meisten Receiver Differenz=0 als einen definierten High-Pegel). Und dann 
nicht mehr als einmal Failsafe auf dem gesamten Bus, sonst könntest du 
durch die Pullup-Widerstände verschiedene Stromversorgungen verbinden.

> Ein Inbetriebnahmetechniker hat nur den Failsafe aktiviert und das
> beisst sich jetzt eventuell irgendwie mit einem Repeater.

Was heißt "eventuell"? Hast du ein Problem?
Gast #4792221
Lesenswert?

Danke jetzt bin ich etwas informierter..

Max D. schrieb:
> Failsafe = pull-up/-down um im Leerlauf definierte Pegel zu haben.

Ah okay.. bei dem einen heisst es Pullup und bei dem anderen Failsafe..

Stefan P. schrieb:
> TO: Die gezeigte Beschreibung scheint fehlerhaft zu sein. Mach DIP1-3
> an.

So habe ich mir das vorgestellt, dank der tollen BA hab ich mich da 
etwas schwer getan.

Clemens L. schrieb:
> Terminieren musst du genau dann, wenn du an einem der beiden Enden des
> Bus bist.

Davon gehe ich aus und so habe ich den Bus auch auch vorgefunden.. Dank 
der tollen BA bin ich von "integrierter Terminierung" beim neuen Master 
ausgegangen, beim alten Master war eine externe 
Widerstandsterminierung... der Techniker hätte eigentlich Fragen müssen. 
(War aber eher Programmierer Ing.)

Clemens L. schrieb:
> Was heißt "eventuell"? Hast du ein Problem?

Wir haben einen Repeater in der Mitte, da einige Geräte sporadisch nicht 
erreichbar waren habe ich einen neuen Repeater besorgt, allerdings 
musste ich heute morgen festellen das ner neue Repeater den kompletten 
Bus lahmlegt und der alte Failsafe gedippt war.. also da ist ja schonmal 
ein Fehler..

Fazit und hoffentlich Lösung:
Beim neuen Master 120Ohm terminieren, failsafe am alten Repeater 
ausstellen und nochmal neu testen.


Schonmal Danke!