Hallo Ich wollte ein klassischer Netzwerkkabel benutzen um ein RS485 Bus zu betreiben. Da ich aber nur 4 von den 8 Adern brauche, würde ich gerne die 4 übrige als Stromversorgung benutzen. Ich habe aber keine Ahnung wievielt Strom ich durch diese Leiter leiten kann in absoluter Sicherheit (und langfristig). Also: 2 Leiter V+, und 2 Leiter GND. Leiter Durchmesser: 0.5-0.6mm Spannung: 48V DC Maximal Länge: 20m (+20m wieder zurück für die Masse) Widerstand: 1.8 Ohm für 20m pro Leiter, d.h 0.9 Ohm für den V+ und 0.9 Ohm zusätzlich für den GND (2x2 Leiter) https://wetec.vrok.de/rechner/cspezir.htm Was sagen die Sicherheitsnormen dazu? Danke
Gast
#4891922
Bei PEO+ sind bis 600mA zugelassen, bis dahin scheint alles zulässig zu sein. Wie viel brauchst du?
Aber anscheinend liegt es auch zum Teil am schlechten Kontakt der RJ45 Stecker und der erforderlichen Länge von 100m des Netzwerkverbindngen. Also ich bräuchte 2A @48VDC über 20m (40m am ganzen dann), und ich werde Phoenix Kontakte benutzen. Ich bin mir aber nicht sicher ob es geht.
Gast
#4891964
Stefan S. schrieb: > Ich bin mir aber nicht sicher ob es geht. wenn die 1.8Ohm für 20m stimmen, das sind das bei 2A auch nur 7W. 7W auf 20m halte ich für unbedenklich.
Gast
#4891967
Stefan S. schrieb: > Also ich bräuchte 2A @48VDC über 20m Stefan S. schrieb: > Widerstand: 1.8 Ohm für 20m pro Leiter, d.h 0.9 Ohm für den V+ und 0.9 > Ohm zusätzlich für den GND (2x2 Leiter) Dir ist aber schon klar, daß dann die Masse deiner versorgten Schaltung auf Plus 2V angehoben wird. Wenn du also irgendwelche potentialbehaftete Verbindungen hast kann das problematisch werden.
Gast
#4891975
Stefan S. schrieb: > Also ich bräuchte 2A @48VDC Wenn das nicht geht, wäre die einzige Lösung z.B. 1A 96V, die Kabel sind mit einer zulässigen Betriebsspannung von 350 V angegeben. Übrigens: die RJ45-Stecker sind bei Conrad mit 1,75 A spezifiziert. Georg
Gast
#4891981
Gast
#4891984
Georg schrieb: > Übrigens: die RJ45-Stecker sind bei Conrad mit 1,75 A spezifiziert. Aber wohl nicht mit 8*1,75A.
Peter II schrieb: > Stefan S. schrieb: >> Ich bin mir aber nicht sicher ob es geht. > > wenn die 1.8Ohm für 20m stimmen, das sind das bei 2A auch nur 7W. > > 7W auf 20m halte ich für unbedenklich. Ja das dachte ich auch am Anfang. Zumals dass die 2A nur ein Maximalwert sind, in der Regel werde ich nicht mehr als 20-30W brauchen im Normalbetrieb (0.5-0.7A). Der Andere schrieb: > Stefan S. schrieb: >> Also ich bräuchte 2A @48VDC über 20m > > Stefan S. schrieb: >> Widerstand: 1.8 Ohm für 20m pro Leiter, d.h 0.9 Ohm für den V+ und 0.9 >> Ohm zusätzlich für den GND (2x2 Leiter) > > Dir ist aber schon klar, daß dann die Masse deiner versorgten Schaltung > auf Plus 2V angehoben wird. > > Wenn du also irgendwelche potentialbehaftete Verbindungen hast kann das > problematisch werden. mmh :-/ Kann es zu Probleme führen mit nicht isolierte Spannungsregler (48V -> 3V, für einen Mikrocontroller und Sensoren zu betreiben)?
mmh Gibt es dann Kabel mit folgender Eigenschaften? - 2x Verdrillte Adernpaare und abgeschirmt (RS485) - 2x "Dicke" Stromversorgungsleiter - max 7mm Aussendurchmesser - PVC/Gummi-Erdkabel!
Gast
#4892015
warum kannst du mit der Spannung nicht noch höher gehen? Muss du zwingend Schutzkleinspannung verwenden? Das Kabel ist doch für mehr zugelassen. Damit bräuchte man nur noch berührungssichere Stecker.
Weil die ausgewählten Komponente mit maximal 60V arbeiten. Kein Platz für zusätzliche Spannungswandler. Dann werde ich eben ein 1.5mm^2 Stromkabel nehmen und den letzten Meter mit einen Netzwerkkabel verkabeln mit Hilfe einer Abzweigdose. :-/ 2A über 1m max wird schon gehen nehme ich an.
Gast
#4892026
Wenn man von den Werten in den Standardwerken zur Strombelastbarkeit von Leitungen aus auf deine Querschnitte runterrechnet, sollten 2A Strombelastbarkeit so gerade eben noch funktionieren, pro Ader wohlgemerkt. Demnach sollten 2A verteilt auf ein Adernpaar kein Problem darstellen.