Hallo
Ich möchte gerne eine stromgeregelte Ansteuerung für ein
Proportionalventil aufbauen. Die Regelung soll vollkommen in Hardware
erfolgen, das Stellsignal soll durch meinen uP als PWM (oder analog)
eingespeist und von 0 bis 100% variiert werden können. (Als Ansatz habe
ich mir LED-Backlight Treiberstufen für Displays angeschaut, nach
Simulationen mit LTspice hab ich aber gesehen, dass diese nicht mit den
(hohen) induktiven Lasten umgehen können.) Am liebsten wäre mir ein IC
der die komplette Regelung übernimmt, doch habe ich keinen passenden
gefunden.
Kennt Ihr ein passender IC?
Alternativ könnte ich mir ein Buck-Converter vorstellen, bei dem die
Spannungsregelung zu einer Stromregelung modifiziert wird (mit möglichst
wenig HW-Aufwand). Wie muss man dazu das Feedback umbauen?
Besten Dank
Markus
Markus schrieb:> dass diese nicht mit den>> (hohen) induktiven Lasten umgehen können.)
Über welche --Versorgungsspannung-- Deines Prop-Ventil reden wir denn :
10V , 24V, xxxV?
Hi,
ich würde zu einem "einfachen" Buck-Converter-IC raten. Den
Feedback-Eingang verbindest du nicht mit der (heruntergebrochenen)
Ausgangsspannung. Stattdessen bietet es sich an, die Spannung über einen
Shunt mit einem OP entsprechend zu verstärken. Ggf. müsstest du zwischen
OP und Feedback noch Widerstände beschalten, manche Schaltregler
reagieren ein bisschen schlecht gelaunt wenn der Widerstand dort stark
von dem abweicht, was sich der Hersteller gedacht hat.
@ Markus (Gast)
>Ich möchte gerne eine stromgeregelte Ansteuerung für ein>Proportionalventil aufbauen.
Dazu braucht man eine Konstantstromquelle.
>erfolgen, das Stellsignal soll durch meinen uP als PWM (oder analog)
Nimm PWM.
>ich mir LED-Backlight Treiberstufen für Displays angeschaut, nach
Nimm eine Konstantstromquelle fuer Power LED. Dein Ventil ist die
Induktivität, die LED entfällt. Einfacher geht's nicht.
Die Lösungen Konstantstromquelle und [[Konstantstromquelle fuer
Power LED]] kann ich (zumindest mit dem vorgeschlagenen IC, MC34063)
kann ich nicht umsetzten, da der IC offenbar nur im diskontinuierlichen
Betrieb stabil arbeitet. Und bei meiner Last von ca. 100uH kann ich dies
nicht garanieren ...
Mal schauen ob ich noch andere Power-LED-Treiber finde, die mit meiner
Last umgehen können.
@ Markus (Gast)
>kann ich nicht umsetzten, da der IC offenbar nur im diskontinuierlichen>Betrieb stabil arbeitet.
Nö. Ausserdem ist die Schaltung als Konstantstromquelle anders als der
normale Aufbau. Der Strom ist da kontinuierlich.
> Und bei meiner Last von ca. 100uH kann ich dies>nicht garanieren ...
100uH Proportionalventil? Ganz schön klein. Oder eher 100mH?
Markus schrieb:> Hallo>> Ich möchte gerne eine stromgeregelte Ansteuerung für ein> Proportionalventil aufbauen. Die Regelung soll vollkommen in Hardware> erfolgen, das Stellsignal soll durch meinen uP als PWM (oder analog)> eingespeist und von 0 bis 100% variiert werden können.
Hallo Markus,
Redest Du von einem Proportionalventil fuer Drueckluft?
AUFPASSEN!
Ich habe so eine Regelung fuer einen namhaften Deutschen
Propventilhersteller vor Jahren entwickelt: Diese Ventile sind
hochgradig nichtlinear, insbesondere im unteren Stellbereich.
Deshalb ueberlagert man einen "Brumm", ein Wechselsignal, dass das
Losbrechmoment ueberwindet.
Die Frequenz muss so gewaehlt werden, dass die Ventilmechanik reagieren
kann.... man nimmt im Allgemeinen 20..80 Hz.
Ansonsten kannst Du durch das Losbrechmoment deine ganze Regelung ueber
den Haufen werfen!
Bei Interesse bitte PM!
Gruss
Michael
...wobei das "Losbrechmoment" nicht nur bei "Ventil auf" existent ist
sondern über den ganzen Bereich.
Je nach Anforderung wird es in der Industrie auch anders gemacht. Ventil
in Resonanz mit PWM betreiben (unser Fall z. B. 440Hz), Drucksensor vor
und nach Ventil...
Falk Brunner schrieb:> @ Markus (Gast)>>>Ich möchte gerne eine stromgeregelte Ansteuerung für ein>>Proportionalventil aufbauen.>> Dazu braucht man eine Konstantstromquelle.
Wie bitte, als "klassische" Konstantstromquelle, linear?
- PWM-Steuerung (Regelung auf den Strom) mit Low- oder
High-Side-Schalter
- Schaltfrequenz in Abhängigkeit von L_Spule so wählen, dass I_Ripple in
einem erträglichen Maße bleibt
- Freilaufdiode nicht vergessen!
Falk Brunner schrieb:> Dazu braucht man eine Konstantstromquelle.
Um die Sache möglichst einfach zu gestalten, kann man einfach die 12V
per PWM an den Ventilmagnet schalten und die Induktivität des Ventils
als Speicherspule benutzen. Gemessen wird der Strom über einen Shunt.
Jeder modernere Schrittmotortreiber mit Stromregelung macht das so -
sogar als H-Brücke für schnelle Abschaltzeiten, z.B. A3967. Den Strom
kann man dann über die Referenzspannung regeln.
Viele Ventile brauchen für vernünftige Funktion nicht einfach einen
Gleichstrom sondern zusätzlich einen überlagerten Wechselstrom (Dither)