CD4051 für Umschaltung Strommessung

Gast #6026785
Lesenswert?

Hallo,

ich muss zwischen 8 Stromsensoren (ACS723) umschalten.
Ist dies mit einem CMOS-Schalter problemlos möglich?
Die Schaltspannungen liegen zwischen 0,5-4,9V.
Messstrom vom AD/Wandler fließt nur minimal, daher sollte der 
RDS-Widerstand von etwa 40 Ohm nicht relevant sein.

Funktioniert das mit obigem IC?
Gast #6026966
Lesenswert?

Andrew T. schrieb:
> Besser ist in jedem Fall dieser 4851:
> https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HC4851A-D.PDF

Was ist an einem On-Widerstand von ca. 600Ω besser als an 40 Ω?

Ohne die dynamischen Eigenschaften des ADC (S&H-Ladung) zu kennen, ist 
das eine gewagte Aussage. Je nach gefordertem Zeitverhalten kann der 
On-Widerstand die dynamischen Eigenschaften kräftig beeinflussen.
Gast #6026990
Lesenswert?

ich muss mit dem IC zwischen 8 Stromsensoren umschalten und dann einzeln 
mit einen Atmega 2560 abfragen können.

Es wird je ein Stromsensor ausgewählt und diese wird dann zyklisch etwa 
1/sec. analog eingelesen, bis ein anderer Sensor angewählt wird.

Bei der Auflösung/Genauigkeit reichen 10mA.
#6026995
Lesenswert?

Wolfgang schrieb:
> Andrew T. schrieb:
>> Besser ist in jedem Fall dieser 4851:
>> https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HC4851A-D.PDF
>
> Was ist an einem On-Widerstand von ca. 600Ω besser als an 40 Ω?
>
> Ohne die dynamischen Eigenschaften des ADC (S&H-Ladung) zu kennen, ist
> das eine gewagte Aussage. Je nach gefordertem Zeitverhalten kann der
> On-Widerstand die dynamischen Eigenschaften kräftig beeinflussen.

Titelzeile lesen im DaBla.

LCI ist bei Multiplexern die Relevanz
#6027005
Lesenswert?

Wolfgang schrieb:
> Andrew T. schrieb:
>> Besser ist in jedem Fall dieser 4851:
>> https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HC4851A-D.PDF
>
> Was ist an einem On-Widerstand von ca. 600Ω besser als an 40 Ω?

Das ist genau um den Faktor 2 besser ;)
Der CD4051 von TI hat 1200 Ohm bei 5V und 85°C. Um in die Nähe von 40 
Ohm zu kommen, braucht man exotischere Teile, z.B. den NLAS4051 von 
onsemi. Der 4851 hat den großen Vorteil, dass es bei Übersteuerung kaum 
Übersprechen zwischen den Kanälen gibt. Aber genau das kann garnicht 
nicht passieren, wenn die 0.5 bis 4.9V stimmen.
Gast #6027210
Lesenswert?

Fragender schrieb:
> ich muss mit dem IC zwischen 8 Stromsensoren umschalten und dann einzeln
> mit einen Atmega 2560 abfragen können.

Der hat 8 analoge Eingänge.

Du könntest auch einen externen seriellen ADC mit 8 Eingängen verwenden. 
Zum Beispiel den MCP3208. Da hättest du den Vorteil, dir über 
Verluste/Verzerrungen durch den Umschalter keine Gedanken machen zu 
müssen.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren