Problem bei Klingelschaltung

OP #2415590
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

folgendes Problem. Wenn man die Klingel in der 2. oder 3. Etage drückt 
klingelt es auch bei der 1. Wohnung mit. Die 1. Wohnung hat keine 
gewöhnliche Klnigel sondern einen MP3 Player dem eine Schaltung 
vorgeschaltet ist und von daher keinen Klingeltrafo braucht.
Die vorgeschaltete Schaltung dient nur dazu das zwei mal geschaltet wird 
da durch 1x drücken der Player aus dem Standby geweckt wird und beim 
zweiten ca. 1 sek verzögert der Player gestartet wird.

Die Kabel wurden alle gegeneinander geprüft ob ein Kurzschluß vorliegt.

Jemand eine skurile Idee? Die normalen sind nämlich alle.
Angehängte Dateien:
Gast #2415596
Lesenswert?
• ▲
▼
> Jemand eine skurile Idee

1. Lernen, wie man Bilder verschickt.

2. Skurril noch mal in Duden nachschlagen.

3. Natürlich wird gestört, kapazitive Einkopplung reicht.

4. Mach halt deinen MP3 Player weg.

5. Stell die Versorgung durch den Klingeltrafo wieder her und lass ihn 
ein Relais schalten, welches dann deinen MP3 Player schaltet.

6. Vielleicht geht es, die Leitung am Empfänger durch einen Widerstand 
oder Kondenstaor zu belasten, damit das Einstreuen von Störungen nciht 
mehr so elicht wird. Derzeit sind die leitungen offenbar zu hochohmig. 
Für den Einsatzzweck ist die Schaltung also unpassend ausgelegt.
OP #2415635
Lesenswert?
• ▲
▼
Danke für die Antwort.

1. Was ist an dem Bild falsch?

2. sorry auch mir passieren Schreibfehler ;)

4. nein

5. gute Idee, die mal probiert werden könnte

6. so in der Art dachte ich es mir aber es so zu formulieren das es 
einer versteht hätte nicht mal ich verstanden.

Aber das die Störung so zuverlässig ist hätte ich nicht gedacht, das 
erklärt wohl auch warum meine MP3 Klingel auch manchmal so los ging.
Gast #2415684
Lesenswert?
• ▲
▼
Jukka Wajda schrieb:
> Was ist an dem Bild falsch?

Es ist viel zu groß. Wird es in Bildschirmgröße dargestellt, fehlen 
die Verbindungslinien, stellt man es in Originalgröße dar, dann habe ich 
den Schriftzug '230V' fast formatfüllend. Für die gesamte Darstellung 
müsste ich mir einen 50" HD-Monitor kaufen ...
Warum kannst du das nicht mit z.B. 600 x 800 px posten?
Gast #2415694
Lesenswert?
• ▲
▼
> eine Schaltung vorgeschaltet

Tja, darunter kann man sich was handfestes vorstellen.

 > und von daher keinen Klingeltrafo braucht.

Ahh, das ist ja spannend.

 > Die vorgeschaltete Schaltung

Und was haste da zusammengeschustert?
Gast #2415699
Lesenswert?
• ▲
▼
"Es ist viel zu groß. Wird es in Bildschirmgröße dargestellt, fehlen
die Verbindungslinien, stellt man es in Originalgröße dar, dann habe ich
den Schriftzug '230V' fast formatfüllend. Für die gesamte Darstellung
müsste ich mir einen 50" HD-Monitor kaufen ...
Warum kannst du das nicht mit z.B. 600 x 800 px posten?"

aha oder statt eines 50 zollers vielleicht einen vernüntigen pc?
ist ist alles ok.
aber wir wären ja nicht in deutschland, wenn's nicht zu meckern gäbe

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.