MSP430 F149 Elektromagnetische Pulse

Gast #2360001
Lesenswert?

Hallo,

wir haben ein Ethernetfähige Steuerplatine mit dem MSP430 F149 
entwickelt.
Diese lässt sich sehr gut und vielseitig einsetzten. Es ist jedoch so, 
das wenn wir über die Relais auf der Platine Induktivitäten ansteuern, 
dann hängt sich der Controller auf. Was kann man machen, um die 
eletromagnetische Verträglichkeit zu erhöhen.

Grüße

Donau
Gast #2360178
Lesenswert?

Hallo,
vielen Dank erstamal für die Antworten.
Kondensatoren Spulen und Dioden haben wir schon mehrere eingesetzt.
Es ist immer etwas Glücksache wenn Spulen, 220V Glühlampen oder Relais 
geschaltet werden, ob das Gerät aussteigt oder nicht. Die Frage ist ob 
das überhaupt der richtige Prozessor ist um Lasten zu schalten, oder ob 
es in der Natur des Stromsparens liegt auf jede Störung irgendwie zu 
reagieren.

Lorenz
#2360196
Lesenswert?

donau schrieb:
> 220V Glühlampen

Also eine Glühlampe würde ich doch eher im Bereich ohmscher Verbraucher 
ansiedeln. Eigentlich hast du, meiner Erfahrung nach, auch mehr Probleme 
beim Ausschalten, als beim Einschalten - beim Einschalten sind die 
kapazitiven Lasten schlimmer.

donau schrieb:
> Die Frage ist ob
> das überhaupt der richtige Prozessor ist um Lasten zu schalten

Das hängt natürlich auch davon ab, wie du den uC die Last schalten 
lässt. Hast du nichtmal einen Schaltplanausschnitt und Board-Layout?
Gast #2360249
Lesenswert?

Ein Schaltplan im Anhang.
Relais machen beim Ausschalten Probs. Glühbirnen = Kaltleiter beim 
Einschalten. Es ist auch nicht genau zu sagen wann wir Störungen haben, 
es kann 1000mal Gut gehen und dann wieder nicht. Es ist So, das wir ein 
Relais auf der Platine haben, welches ein Abgesetztes Relais schaltet 
und dieses dann die Last schaltet.
Angehängte Dateien:
Gast #2360943
Lesenswert?

Also die Platine ist schon über 300 mal im Einsatz und Sie funktioniert 
gut, bis auf das Hängen bleiben bei Induktivitäten. Es ist so, das wenn 
ich ein 24V Relais ohne Freilaufdiode über ein Bordeigenes Relais 
ansteuere, dann passiert folgendes: 1. Der Prozesser macht gar nichts 
mehr - das Dipslay ist Blank. 2 Der Watchdog schlägt zu -> Timer 
Routine, die im Interrupt das System neu Startet. 3. Es werden eigene 
Routinen angesprungen, was sich im umprogrammieren von Variablen im 
Flash bemerkbar macht. Zu diesem Zweckt gibt es eine  Routine, die den 
Speicher passwortgeschützt öffnet. Warscheinlich brauchen wir doch Hilfe 
von einem EMV Profi. Kennt jemand einen der im norddeutschen Raum 
unterwegs ist.

Grüße

Lorenz
Gast #2360970
Lesenswert?

donau schrieb:
> und Dioden haben wir schon mehrere eingesetzt

Also im Schaltplan steht etwas von einer Freilaufdiode Typ S1D.
Die ist als Freilaufdiode völlig ungeeignet, da sie viel zu langsam 
schaltet. Nimm besser die ES1D, passt auch auf das gleiche Footprint.
Zudem musst Du bei induktiven Lasten verhindern, dass die Spannung über 
den Kontakten des Relais zu hoch wird. Üblicherweise setzt man dazu 
parallel zu den Schaltkontakten Varistoren oder Bidirektioneal 
TVS-Dioden  mit entsprechender Auslöseschwelle.
Gast #2360992
Lesenswert?

Hallo,

ohne Last schalten die Relais tadellos - kein Absturz. Nur bei Last 
wirds eben schlimm. Und das nur wenn die Spannungen über die Kontakte 
hoch gehen.
Der Tip mit den Varistoren oder TVS-Dioden scheint mir logisch. Werde 
warscheinlich das Layout überabeiten und ne neue Serie mit neuen Dioden 
TVS Dioden und einer Menge Kondensatoren auflegen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2361008
Lesenswert?

donau schrieb:
> ohne Last schalten die Relais tadellos - kein Absturz. Nur bei Last
> wirds eben schlimm.
Dein Stichwort: Snubber

> Werde warscheinlich das Layout überabeiten
Denk an die Entkopplungskondensatoren, und für was die da sind:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung
Eigentlich gehört an JEDES VVCC-GND-Pärchen (die tauchen tatsächlich 
gern paarweise auf) so ein Kondensator!

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren