Flankengetriggertes Monoflop

Gast #5670417
Lesenswert?

Ich suche eine Monoflopschaltung, die sowohl von steigenden als auch von 
fallenden Flanken getriggert werden kann. Betriebsspannung ist 12V= und 
die Flanken kommen von einem CD4013 CMOS-RS-Flipflop. Dieses ist Teil 
einer industriellen Schaltung und ich kann diese nicht verändern.

Jedes Mal, wenn dieses Flipflop seinen Ausgangszustand wechselt, soll 
(durch besagtes Monoflop) für ca. 500ms ein 12 V Relais betätigt werden.

Hat jemand eine Idee für ein solches Monoflop -egal, ob diskret 
aufgebaut, oder mit CMOS-Gattern?
Gast #5670446
Lesenswert?

Dietrich L. schrieb:

>Mal ein schneller Ansatz:
>2 Monoflops, einer wird mit negativer und der andere mit positiver
>Flanke angesteuert. Ausgänge verodern.

Oder ein Monoflop, und am Eingang noch ein Negator, und
dann diese zwei Quellen mit zwei Dioden verodern.
Gast #5670483
Lesenswert?

Hallo Rübezahl,
als Anlage ein Vorschlag mit CD4093. Das sind 4 Schmitttrigger-NAND, die 
ein EXOR bilden. Mit der RC-Kombination stellst Du die erforderliche 
Zeitkonstante ein, die Werte im Bild sind sicher noch zu präzisieren. An 
den Ausgang schließt Du dann die entsprechende Transistorschaltung an. 
Beim Zustandswechsel am Eingang geht der Ausgang für kurze Zeit nach 1. 
Benötigst Du wegen der Treiberschaltung jedoch eine flüchtige 0, 
verbindest Du das linke Ende des Widerstandes mit dem invertierenden 
Ausgang des CD4013.

Frohes Fest!
WR
Angehängte Dateien:
Gast #5670524
Lesenswert?

Wunderbar. Ich danke Euch für die Vorschläge. Sowohl 4538 als auch 4093 
habe ich hier. Ich hatte gar nicht mehr im Sinn, daß der 4538 mittels 
Beschaltung auf die verschiedenen Flanke eingestellt werden kann und das 
2 Mann in einem Gehäuse sitzen.

Jetzt habe ich die Bescherung...
:)

Frohes Fest allen Helfenden!
Gast #5670598
Lesenswert?

Rübezahl schrieb:
> Jedes Mal, wenn dieses Flipflop seinen Ausgangszustand wechselt, soll
> (durch besagtes Monoflop) für ca. 500ms ein 12 V Relais betätigt werden.

Rübezahl schrieb:
> -egal, ob diskret
> aufgebaut, oder mit CMOS-Gattern?

Wenn es am Heiligabend schnell gehen soll und der Haussegen ist davon 
abhängig und es ist gerade kein CD4093 in der Krabbelkiste, kann man die 
Schaltung auch flexibel temporär diskret aufbauen.
Angehängte Dateien:
Gast #5670625
Lesenswert?

@Mani W.
Achtung!:
Bei Deiner Schaltung werden beide Eingangs-Gatter kurzzeitig mit 
Spannungen außerhalb des Betriebsspannungsbereiches beaufschlagt. Das 
kann die Gatter schädigen! Oberes Gatter bekommt bei der 1/0-Flanke eine 
Spitze mit -Ub, unteres Gatter bei der 0/1-Flanke eine Spitze mit 2*Ub 
ab.

Frohes Fest!
WR
Gast #5670630
Lesenswert?

WR schrieb:
> @Mani W.
> Achtung!:
> Bei Deiner Schaltung werden beide Eingangs-Gatter kurzzeitig mit
> Spannungen außerhalb des Betriebsspannungsbereiches beaufschlagt. Das
> kann die Gatter schädigen! Oberes Gatter bekommt bei der 1/0-Flanke eine
> Spitze mit -Ub, unteres Gatter bei der 0/1-Flanke eine Spitze mit 2*Ub
> ab.

Das passiert wegen der integrierten Schutzdioden nicht.
Gast #5670900
Lesenswert?

Rübezahl schrieb:
> Ich sehe, daß noch weitere Vorschläge dazu gekommen sind und bedanke
> mich natürlich auch bei deren Autoren. Die kommen in mein Archiv.

Man sollte das Archiv nicht mit sinnlosem Zeug überfüllen.
Die letzte Schaltung hat neben dem größeren Aufwand und den negativen 
Spannungsspitzen(gegen die die Eingänge glücklicherweise geschützt 
sind), außerdem noch den Nachteil, daß 2 (unter Umständen nicht ganz 
kleine) Kondensatoren die Quelle belasten.
Das kann zu Problemen mit der restlichen Logik führen, die bereits am 
Ausgang des 4013 angeschlossen ist.
Die Schaltung von WR ist da in allen Punkten vorteilhaft. Muß man sich 
merken.
#5671581
Lesenswert?

freitag schrieb:
> Man sollte das Archiv nicht mit sinnlosem Zeug überfüllen.
> Die letzte Schaltung hat neben dem größeren Aufwand und den negativen
> Spannungsspitzen(gegen die die Eingänge glücklicherweise geschützt
> sind), außerdem noch den Nachteil, daß 2 (unter Umständen nicht ganz
> kleine) Kondensatoren die Quelle belasten.
> Das kann zu Problemen mit der restlichen Logik führen, die bereits am
> Ausgang des 4013 angeschlossen ist.
> Die Schaltung von WR ist da in allen Punkten vorteilhaft. Muß man sich
> merken.


Du Freitag, ich Mani...


Ich habe genügend Schaltungen mit 4013, 4093 und so weiter gebaut,
und da sind einige Jahrzehnte bis jetzt vergangen, aber die Probleme
welche Du jetzt anführst, die gibt und gab es für diese Anwendungen
nicht, egal wessen Schaltung hier jetzt meinst...

Es ist immer eine Frage der Dimensionierung und die 40xx halten genug
aus...
Gast #6087553
Lesenswert?

Wenn es am Heiligabend schnell gehen soll und der Haussegen ist davon
> abhängig und es ist gerade kein CD4093 in der Krabbelkiste, kann man die
> Schaltung auch flexibel temporär diskret aufbauen.

Hallo!
Kann mir jemand die Funktion der Schaltung von Ach Du grüne Neune 
erläutern?
Danke im Voraus
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6087574
Lesenswert?

Jörg R. schrieb:
> Welche Schaltung?
Vermutlich die aus dem 
Beitrag "Re: Flankengetriggertes Monoflop"

Daniel S. schrieb:
> Kann mir jemand die Funktion der Schaltung von Ach Du grüne Neune
> erläutern?
Die Funktion hat was damit zu tun, dass der Kondensator immer nur 
während der Umladephase Strom durch das Relais fließen lässt. Also immer 
dann, wenn zwischen den Transistoren umgeschaltet wird. Denk nochmal 
drüber nach, du kommst schon drauf.
Und wenn nicht, dann solltest du diese Schaltung nicht aufbauen. Denn 
wie alle solche "Simpelschaltungen" funktioniert auch diese nur, wenn 
die verwendeten Bauteile (hier besonders der Elko zur Relaisspule samt 
ihrem Widerstand) gut zueinander passen.

Und wie hinz schon sagte: das Relais sollte keine großartigen Ströme 
schalten müssen, weil es den Schließerkontakt immer nur ganz langsam 
öffnet.
#6087594
Lesenswert?

Lothar M. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Nur hätte das der Fragesteller schon verlinken können
> Er hat halt vermutlich keine Zeit dafür, weil es schnell gehen
> muss...

Mani W. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Nur hätte das der Fragesteller schon verlinken können,
>> wenn er schon einen alten Thread aus dem Keller holt.
>
> Es war seine 1. Frage als angemeldeter Nutzer, das konnte er sicher
> nicht wissen...

Ach so...na dann ist ihm verziehen;-)
#6087810
Lesenswert?

https://www.mikrocontroller.net/attachment/386437/img260.jpg

Quelle:
ISBN 3-921608-31-7
Seiten 208/209

Rübezahl schrieb:
> Jedes Mal, wenn dieses Flipflop seinen Ausgangszustand wechselt, soll
> (durch besagtes Monoflop) für ca. 500ms ein 12 V Relais betätigt werden.

Und was passiert in der Zwischenzeit?
Frage das deswegen, weil es auch "nachtriggerbare" Monoflops gibt.
Für die Totzeit sollten die Eingänge gesperrt werden.


ciao
gustav
#6087980
Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Rübezahl schrieb:
>> Jedes Mal, wenn dieses Flipflop seinen Ausgangszustand wechselt, soll
>> (durch besagtes Monoflop) für ca. 500ms ein 12 V Relais betätigt werden.
>
> Und was passiert in der Zwischenzeit?
> Frage das deswegen, weil es auch "nachtriggerbare" Monoflops gibt.
> Für die Totzeit sollten die Eingänge gesperrt werden.

Der CD4538 (74HC4538) kann Beides, er muss nur entsprechend beschaltet 
werden.

Antwort schreiben