galvanisch getrennte Nullpunkterkennung

Gast #1801599
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo zusammen,
           => Trafo => uC
230VAC => |
           => Triacs

wie kann ich am genausten den Nullpunktdurchgang des 230VAC erkennen? 
hinter dem Trafo ist die Phase verschoben, und die muss ich dann 
irgendwie erkennen und kompensieren, davor geht nicht da alles 
galvanisch getrennt sein muss.

Vielen Dank für die Infos
Gast #1801612
Lesenswert?
• ▲
▼
Wozu brauchst du soetwas?

Wenn du mit den Triacs nur schalten möchtest, d.h. keinen 
Phasenan/abschnitt im µC berechnest, kannst du dir den Aufwand sparen.

Es gibt Optokoppler, die den Nulldurchgang erkennen und dann den 
Zündimpuls erzeugen.
Wunderbar geeignet ist z.B. MOC3041, habe ich selbst schon oft verbaut.

Den Nulldurchgang kannst du auch über einen Optokoppler erkennen lassen, 
z.B. mit 4N33.
Die LED schaltest du über einen ca. 60k Widerstand direkt ans Netz. 
Achte auf die Spannungsfestigkeit und die Belastbarkeit. Es ist auch 
ratsam, die Widerstände zu teilen, also 2x ~30k in Serie.
Zu der Optokoppler-LED schaltest du am besten eine Diode antiparallel. 
Dadurch wird verhindert, dass die "Reverse Voltage" überschritten wird. 
Wenn das passiert, ist die LED hinüber - bei Wechelspannung also 50x pro 
Sekunde :)
Gast #1801676
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich hab jetzt schon drei Trafos ausprobiert und es war nie eine Änderung 
nötig (zwei Platinentrafos von Block und Gerth in unmittelbarer 
Schaltungsnähe und eine AC-Wandwanze). Ich verstehe nichts von analoger 
Eletronik jenseits des Ohmschen Gesetztes, habe mir aber sagen lassen, 
dass die Phasenverschiebung in der Nähe des Nulldurchgangs nahezu 0 sein 
soll.
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #1801814
Lesenswert?
• ▲
▼
>habe mir aber sagen lassen, dass die Phasenverschiebung in der Nähe des 
>Nulldurchgangs nahezu 0 sein soll.

Das ist natürlich quatsch. Entweder ist ein Signal (sofern es die 
gleiche Freuqenz wie das Eingangssignal) immer konstant 
phasen-verschoben oder eben nicht. Mal-so-mal-so geht nicht, sonst 
hätten beide Signale nicht die gleiche Frequenz.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1801817
Lesenswert?
• ▲
▼
Seb schrieb:
> wie kann ich am genausten den Nullpunktdurchgang des 230VAC erkennen?
Schon mal die Suche im Forum bemüht?
http://www.mikrocontroller.net/search?query=nulldurchgangserkennung&forums[]=1&forums[]=19&max_age=-&sort_by_date=1

Und da findest du dann auch die einfachste Variante mit dem 
AC-Optokoppler PC814/TLP620/TLP626/SFH620...

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.