Einschaltstrombegrenzer: Eingangskapazität von Schaltnetzteilen abschätzen?

Gast #6276738
Lesenswert?
• ▲
▼
Moin,

Einschaltstrombegrenzer werden üblicherweise nach der maximalen 
angeschlossenen Kapazität spezifiziert, Z.B.: 
https://www.reichelt.de/spitzenstrombegrenzer-hutschiene-6000-f-esb-101led-p167636.html?&trstct=pol_26&nbc=1

Gibt es eine Möglichkeit, diese Kapazität aus den Netzteildaten 
abzuschätzen oder einfach zu messen?
Wirkleistung, Scheinleistung und cos(phi) kann ich im stationären Fall 
messen (ELV EM800) jedoch nicht im Einschaltaugenblick.

Hintergrund: Meine EDV*) ist mit B-Charakteristik über 10 A seperat 
abgesichert. Bei Netzwiederkehr löst mir regelmäßig diese Sicherung aus. 
Vermutlich durch den Einschaltstromstroß der zahlreichen 
Schaltnetzteile.
Verkabelung ist neu und wurde letztes Jahr von mir mit 1,5 mm² im 
Kabelkanal gemacht.

Beste Grüße, Marek

*) umfasst folgende Geräte (Spezifikation laut Typenschild oder 
Datenblatt):
- Desktop-PC: Neetzteil be quiet! Pure Power L7 530 Watt out; in: 230 V 
/ 4 A max.
- 2x Monitor: Steckernetzteil je 40 W out; in: 230 V / 1.1 A max.
- Laptop: Tischnetzteil 65 W out; in: 230V / 1,6 A max.
- NAS Synology DS1817+: 250 W out; I_in = ?
- 2x Extension Unit Synology DX517: 200 W; I_in = ?
- Switch Zxel GS1900-24E: I_in 0,32 A max.
- USV APC Back-UPS ® BR-900G-GR für NAS & Switch: S_out 900 VA max; I_in 
= 8 A max.
- Drucker EPSON WF-7620: P_out = 17 W max; I_in = 1 A max.
- diverse Klein-USB-Netzteile/Ladegeräte
Gast #6277133
Lesenswert?
• ▲
▼
Marek N. schrieb:
> Bei Netzwiederkehr löst mir regelmäßig diese Sicherung aus.
> Vermutlich durch den Einschaltstromstroß der zahlreichen
> Schaltnetzteile.

Das dürfte so sein. Eine Einschaltstromverzögerung wird benötigt. So 
etwas gibt es auch zu kaufen. Zusätzlich würde es Sinn machen einen Teil 
der Geräte noch über eine Master-Slave-Steckdosenleiste zu verzögern. 
Das sollte die Probleme weitestgehend lösen.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.