Moin, Einschaltstrombegrenzer werden üblicherweise nach der maximalen angeschlossenen Kapazität spezifiziert, Z.B.: https://www.reichelt.de/spitzenstrombegrenzer-hutschiene-6000-f-esb-101led-p167636.html?&trstct=pol_26&nbc=1 Gibt es eine Möglichkeit, diese Kapazität aus den Netzteildaten abzuschätzen oder einfach zu messen? Wirkleistung, Scheinleistung und cos(phi) kann ich im stationären Fall messen (ELV EM800) jedoch nicht im Einschaltaugenblick. Hintergrund: Meine EDV*) ist mit B-Charakteristik über 10 A seperat abgesichert. Bei Netzwiederkehr löst mir regelmäßig diese Sicherung aus. Vermutlich durch den Einschaltstromstroß der zahlreichen Schaltnetzteile. Verkabelung ist neu und wurde letztes Jahr von mir mit 1,5 mm² im Kabelkanal gemacht. Beste Grüße, Marek *) umfasst folgende Geräte (Spezifikation laut Typenschild oder Datenblatt): - Desktop-PC: Neetzteil be quiet! Pure Power L7 530 Watt out; in: 230 V / 4 A max. - 2x Monitor: Steckernetzteil je 40 W out; in: 230 V / 1.1 A max. - Laptop: Tischnetzteil 65 W out; in: 230V / 1,6 A max. - NAS Synology DS1817+: 250 W out; I_in = ? - 2x Extension Unit Synology DX517: 200 W; I_in = ? - Switch Zxel GS1900-24E: I_in 0,32 A max. - USV APC Back-UPS ® BR-900G-GR für NAS & Switch: S_out 900 VA max; I_in = 8 A max. - Drucker EPSON WF-7620: P_out = 17 W max; I_in = 1 A max. - diverse Klein-USB-Netzteile/Ladegeräte
Marek N. schrieb: > Bei Netzwiederkehr löst mir regelmäßig diese Sicherung aus. > Vermutlich durch den Einschaltstromstroß der zahlreichen > Schaltnetzteile. Das dürfte so sein. Eine Einschaltstromverzögerung wird benötigt. So etwas gibt es auch zu kaufen. Zusätzlich würde es Sinn machen einen Teil der Geräte noch über eine Master-Slave-Steckdosenleiste zu verzögern. Das sollte die Probleme weitestgehend lösen.
Marek N. schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit, diese Kapazität aus den Netzteildaten > abzuschätzen oder einfach zu messen? Ungefähr ein µF pro Watt ist üblich. Bei SNTs mit kleiner Leistung eher mehr, bei hoher Leistung und PFC eher weniger. Wenn Du es genauer wissen willst, hilft nur aufschrauben und nachschauen.
Dieter schrieb: > Master-Slave-Steckdosenleiste Hey cool, das ist ein guter Ansatz, das hat sogar die USV. Damit ich kann ich erst Mal weiter optimieren. Danke!
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.