uln2003 Ausgangsbeschaltung

OP #4029905
Lesenswert?

Hallo,


anbei Datenblatt und Schaltungsentwurf.

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf


Ausgangslage der ULN 2003 wird von einem PCF8574 angesteuert und hat 
mehrere Relais anzusteuern mit gleicher Spannung.

Die Strom- und Spannungswerte für den ULN 2003 werden eingehalten.
Leider habe ich nicht die Relais mit den gleichen Spulenspannungswerten 
vorrätig, es handelt sich um 80 Stück.

Die passenden Relais haben 5V und 12 Volt Spulenspannung und müßen an 
einen ULN 2003 gemeinsam angeschlossen werden. Anders geht es 
schaltungstechnisch nicht.

Würde mein Schaltungsentwurf funktionieren?

Gruß Frank
Angehängte Dateien:
#4030139
Lesenswert?

@ Frank Wa (frank_w)

>Ausgangslage der ULN 2003 wird von einem PCF8574 angesteuert

Dann braucht man aber starke Pull-Ups am PCF8574!

https://www.mikrocontroller.net/articles/Port-Expander_PCF8574

>Die passenden Relais haben 5V und 12 Volt Spulenspannung und müßen an
>einen ULN 2003 gemeinsam angeschlossen werden. Anders geht es
>schaltungstechnisch nicht.

>Würde mein Schaltungsentwurf funktionieren?

Jain. Gerade beim 5V Relais wird es ungünstig, denn der ULN schluckt 
selber ~1V (Darlington). Lieber die 5V Relais mit passendem 
Vorwiderstand an +12V hängen. Oder die +5V auf +6V erhöhen.
#4030145
Lesenswert?

@ Frank Wa (frank_w)

>Im Datenblatt wird PIN 9 als Lampenprüfung bezeichnet,

Das ist eine Zweckenfremdung. Man kann alle Ausgänge gleichzeitig 
aktivieren, wenn man Pin 9 auf GND legt, z.B. mit einem Taster. Im 
Normalfall ist das aber der Sammelanschluss der integrierten 
Freilaufdioden. Der kommt an VCC. Bei verschiedenen VCCs an die höchste.

MfG
Falk
#4030245
Lesenswert?

@Jetzt Nicht (jetztnicht)

>Ich wuerd den Pin 9 nicht als Freilaufdiode verwenden, denn dann muss
>der Strom durch eine grosse Schleife, waehrend dei Freilaufdiode neben
>dem Relais nur eine kleine Schleife ist.

Ja und?

>Geschaltete Strome, die die umschlossene Flaeche wechseln verursachen
>Stoerungen. !!!!

Ach herje. Die Störung ist genauso groß wie die beim Einschalten des 
Relais, dann da passiert fast das gleiche, nur in anderer Richtung!
#4030490
Lesenswert?

@ Jetzt Nicht (jetztnicht)

>>Ach herje. Die Störung ist genauso groß wie die beim Einschalten des
>>Relais, dann da passiert fast das gleiche, nur in anderer Richtung!

>Nein, die Spule laesst den Strom nur langsam ansteigen

Genauso wie beim Abfall! Es ist eine RL Schaltung!

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren