PEN Aufteilung

Gast #3147397
Ich habe ein Verständnisproblem mit der Aufteilung des PEN bei einem 
TN-C Netz (L1, L2, L3 und PEN) hin zu einem TN-C-S Netz.

Es soll ja über die Potenzialausgleichschiene in PE und N geteilt 
werden, um dann fünf Adrig (L1, L2, L3, n und PE) weiterzugehen. Danach 
darf PE und N nicht mehr verbunden werden.

Aber PE und N sind doch verbunden auf der Potenzialausgleichsschiene? 
Daher verstehe ich das Prinzip nicht so ganz, außer das Erdpotenzial 
vorhanden ist. Aber das habe ich doch auch über den PEN?
Gast #3147402
Dieter schrieb:
> Es soll ja über die Potenzialausgleichschiene in PE und N geteilt
> werden, um dann fünf Adrig (L1, L2, L3, n und PE) weiterzugehen.

Eigentlich nicht. Die aufteilung verfolgt entweder im HAK oder in der 
Verteilung. Von dort geht es dann auf die Potenzialausgleichschiene.
Gast #3147411
Also kann man im Verteilerkasten auch trennen? Wenn dort N und PE auf 
einem Schraubblock zusammen gefasst sind (klassische Nullung). Also 
könnte man ein PE Kabel (16mm²) in den Außenbereich legen und dort 
mittels Staberder einen Potenzialausgleich herstellen und zusätzlich den 
damit verbundenen Schutzleter erreichen?
Gast #3147419
Dieter schrieb:
> Also kann man im Verteilerkasten auch trennen? Wenn dort N und PE auf
> einem Schraubblock zusammen gefasst sind (klassische Nullung). Also
> könnte man ein PE Kabel (16mm²) in den Außenbereich legen und dort
> mittels Staberder einen Potenzialausgleich herstellen und zusätzlich den
> damit verbundenen Schutzleter erreichen?

klingt irgendwie merkwüdig.

Der Staberder geht auf die Potenzialausgleichschiene. Von der geht ein 
PE auf die PE(N) der Verteilung.
Gast #3148351
Frage erst mal deinen Netzbetreiber, was in deinem Gebiet gefordert ist.
Stöbere in den vielen Technischen Anschlußbedingungen im Netz.
Erklärende Bilder gibt es z.B. bei eon Bayern:
12 Auswahl von Schutzmaßnahmen, Seite 30 (von 40).
Nach diesen mußt du vorgehen.
#3148415
Dieter schrieb:
> Aber PE und N sind doch verbunden auf der Potenzialausgleichsschiene?
> Daher verstehe ich das Prinzip nicht so ganz, außer das Erdpotenzial
> vorhanden ist. Aber das habe ich doch auch über den PEN?

Dir ist also unklar, warum man nach der Auftrennung von PEN in PE und N 
diese danach nicht wieder zusammen legen darf?

Das hat verschiedene Gründe, in erster Linie sind es aber 
Schutzmaßnahmen. Im TN-C-Netz können Fehler auftreten, die nicht direkt 
erkannt werden, mit einem TN-S werden sie als Fehler erkannt und 
Überstromschutzorgane können auslösen (Beispiel: Körperschluss im TN-S 
kann den RCD zur Auslösung bringen, im TN-C kann der RCD erst gar nicht 
eingesetzt werden da PE und N dafür getrennt sein müssen).
Wird der PEN unterbrochen können Gehäuse plötzlich unter Spannung stehen 
- für den Menschen wirds auf einmal lebensgefährlich obwohl das Gerät 
selbst keinen Fehler hat.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 13 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.