PEN Aufteilung

Gast #3147397
Lesenswert?

Ich habe ein Verständnisproblem mit der Aufteilung des PEN bei einem 
TN-C Netz (L1, L2, L3 und PEN) hin zu einem TN-C-S Netz.

Es soll ja über die Potenzialausgleichschiene in PE und N geteilt 
werden, um dann fünf Adrig (L1, L2, L3, n und PE) weiterzugehen. Danach 
darf PE und N nicht mehr verbunden werden.

Aber PE und N sind doch verbunden auf der Potenzialausgleichsschiene? 
Daher verstehe ich das Prinzip nicht so ganz, außer das Erdpotenzial 
vorhanden ist. Aber das habe ich doch auch über den PEN?
Gast #3147402
Lesenswert?

Dieter schrieb:
> Es soll ja über die Potenzialausgleichschiene in PE und N geteilt
> werden, um dann fünf Adrig (L1, L2, L3, n und PE) weiterzugehen.

Eigentlich nicht. Die aufteilung verfolgt entweder im HAK oder in der 
Verteilung. Von dort geht es dann auf die Potenzialausgleichschiene.
Gast #3147411
Lesenswert?

Also kann man im Verteilerkasten auch trennen? Wenn dort N und PE auf 
einem Schraubblock zusammen gefasst sind (klassische Nullung). Also 
könnte man ein PE Kabel (16mm²) in den Außenbereich legen und dort 
mittels Staberder einen Potenzialausgleich herstellen und zusätzlich den 
damit verbundenen Schutzleter erreichen?
Gast #3147419
Lesenswert?

Dieter schrieb:
> Also kann man im Verteilerkasten auch trennen? Wenn dort N und PE auf
> einem Schraubblock zusammen gefasst sind (klassische Nullung). Also
> könnte man ein PE Kabel (16mm²) in den Außenbereich legen und dort
> mittels Staberder einen Potenzialausgleich herstellen und zusätzlich den
> damit verbundenen Schutzleter erreichen?

klingt irgendwie merkwüdig.

Der Staberder geht auf die Potenzialausgleichschiene. Von der geht ein 
PE auf die PE(N) der Verteilung.
Gast #3148351
Lesenswert?

Frage erst mal deinen Netzbetreiber, was in deinem Gebiet gefordert ist.
Stöbere in den vielen Technischen Anschlußbedingungen im Netz.
Erklärende Bilder gibt es z.B. bei eon Bayern:
12 Auswahl von Schutzmaßnahmen, Seite 30 (von 40).
Nach diesen mußt du vorgehen.
#3148415
Lesenswert?

Dieter schrieb:
> Aber PE und N sind doch verbunden auf der Potenzialausgleichsschiene?
> Daher verstehe ich das Prinzip nicht so ganz, außer das Erdpotenzial
> vorhanden ist. Aber das habe ich doch auch über den PEN?

Dir ist also unklar, warum man nach der Auftrennung von PEN in PE und N 
diese danach nicht wieder zusammen legen darf?

Das hat verschiedene Gründe, in erster Linie sind es aber 
Schutzmaßnahmen. Im TN-C-Netz können Fehler auftreten, die nicht direkt 
erkannt werden, mit einem TN-S werden sie als Fehler erkannt und 
Überstromschutzorgane können auslösen (Beispiel: Körperschluss im TN-S 
kann den RCD zur Auslösung bringen, im TN-C kann der RCD erst gar nicht 
eingesetzt werden da PE und N dafür getrennt sein müssen).
Wird der PEN unterbrochen können Gehäuse plötzlich unter Spannung stehen 
- für den Menschen wirds auf einmal lebensgefährlich obwohl das Gerät 
selbst keinen Fehler hat.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren