220V Verpolung anzeigen

Gast #5936749
Lesenswert?

Hallo Zusammen,

ich bin dabei mir eine Master-Salve-Steckdose zu bauen. Geplant ist 
diese um in der Werkstatt mehrere Geräte an die "Master-Leiste" 
anschließen zu können und bei einschalten eines dieser Geräte, den Slave 
"Staubsauger" einzuschalten.
Soweit kein Problem, ich stehe jedoch vor folgender Frage:

Ich würde gerne sicher gehen, dass ich die 220V Phase schalte und nicht 
den Null-Leiter. Da das ganze aber mobil sein soll, wird die 
Konstruktion über einen Schuko-Stecker an eine Steckdose gehangen. Somit 
habe ich erst mal keine Kontrolle mehr was ich schalte.
Nun hätte ich gerne eine Möglichkeit mir zu signalisieren, dass die 
falsche Leitung unter Strom steht. Von fertigen Steckdosen mit 
Überspannungsschutz kenne ich es z.B., dass eine kleine Lampe rot oder 
grün leuchtet, je nach dem wie rum man den Stecker in die Steckdose 
steckt. So etwas würde mir völlig ausreichen, ich habe nur leider 
aktuell keine Idee wie ich sowas aufbaue.

Danke für jeden Hinweis wo ich so etwas finde oder unter welchem Namen 
ich danach suchen könnte!
Persönliche Seite #5936756
Lesenswert?

Saykel schrieb:
> Ich würde gerne sicher gehen, dass ich die 220V Phase schalte und nicht
> den Null-Leiter. Da das ganze aber mobil sein soll, wird die

Was hindert dich daran ein zweipoliges Relais zu verwenden und damit
L und N schalten ?

Ansonsten werden Phasendetekoren gerne über den PE gemacht.
Da zwischen PE und N keine Spannung sein sollte dafür aber
zwischen PE und L. Das ist aber more or less murks und nicht
100% sicher wegen RCD Schalter schlechten PE oder sogar fehleden.
#5936775
Lesenswert?

Saykel schrieb:
> Ich würde gerne sicher gehen, dass ich die 220V Phase schalte und nicht
> den Null-Leiter.

Nicht empfehlenswert: Im Fehlerfalle hat der Null Leiter 230V!

Man muss Null und Phase bei Schuko gleich behandeln, also zweipoliges 
Relais verwenden.

Ansonsten: Wer solcherart Fragen hier im Forum stellt, ist mit einem 
kommerzeiellen Produkt deutlich besser bedient.

Hint: Falls einem mit einem solchen Eigenbau an 230V die Bude abbrennt, 
zahlt die Versicherung keinen Cent.
#5937105
Lesenswert?

Info schrieb:

> Hast du schon mal gesucht? Es gab hier m.W. mal eine Diskussion zu einem
> automatischen Umschalter.

Alle diese Lösungen verlassen sich auf einen korrekten SL-Anschluss.
Ist dieser nicht vorhanden, gibts Probleme. Für das recht simple
Problem des TEs ist die Verwendung eines zweipoligen Relais die ein-
deutig bessere Lösung, denn die funktioniert praktisch immer.
Gast #5937106
Lesenswert?

Saykel schrieb:
> Ich würde gerne sicher gehen, dass ich die 220V Phase schalte und nicht
> den Null-Leiter.

Dann schalte einfach BEIDE Leiter, so wie es auch der Schalter in der 
Steckdosenleiste macht, mit einem Relais mit 2 Kontakten.

Info schrieb:
> Es gab hier m.W. mal eine Diskussion zu einem automatischen Umschalter.

Hilft nicht im TN-C Netz.
Es gibt auch Diskussionen zum Verlängerungkabel mit 2 Steckern, dem 
Witwenkabel.
(Firma: matzetronics) #5937118
Lesenswert?

Info schrieb:
> Es gab hier m.W. mal eine Diskussion zu einem
> automatischen Umschalter.

So eine Schaltung wird Sicherheit suggerieren, die einfach nicht 
vorhanden ist. Nicht tun, auch keine 'automatischen' Umschalter oder 
sowas andenken.

PE ist PE und darf keinen Strom führen. N und L sind als 
gleichberechtigte stromführende Leiter zu behandeln.
Persönliche Seite #5937743
Lesenswert?

Dieter R. schrieb:
> Marc D. schrieb:
>
>> Was hindert dich daran ein zweipoliges Relais zu verwenden und damit
>> L und N schalten ?
>
> Nichts, außer dass er weder Ahnung noch 220V hat.

+1

EN 50160 sagt aber auch 10% damit währe er noch drin :-)

Aber ab einen bestimmten alter übersieht man das gerne das wir schon
seit über 30 Jahren mehr druck auf den kesseln haben...
.