PIC18F57Q84 mit MPLABX, CAN-Baudrate 100 Kbps ?

OP #6991517
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,
ich benötige für eine bestehende Anwendung eine CAN-Übertragungsrate von 
100kbps, die ich über den MCC Code Konfigurator in der MPLABX leider 
nicht einstellen kann.
Es sind nur feste Abstufungen ab 125 kbps, 250 kbps... einstellbar, 
unabhängig von der verwendeten FCAN Clockfrequenz.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass ein neuer Controller wie 
der PIC dies nicht kann, selbst der inzwischen etwas "veraltete" 
Controller Infineon XC886 war in dieser Hinsicht total flexibel.

Eventuell hat jemand mit PIC18F57Q84 diesbezüglich Erfahrungen ?
#6991527
Lesenswert?
• ▲
▼
Holger B. schrieb:
> ich benötige für eine bestehende Anwendung eine CAN-Übertragungsrate von
> 100kbps, die ich über den MCC Code Konfigurator in der MPLABX leider
> nicht einstellen kann.

Dann musst Du halt in vom MCC generierten Code den errechneten Teiler 
anpassen. Schau ins Datenblatt, welches Register das ist und wie man den 
Teilerfaktor errechnet und trag da den passenden Wert ein.

fchk

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.