uC Notstromversorgung

OP #842054
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo Gemeinde,

Ich betreibe einen PIC16F678A als Steuereinheit für meine Schaltung 
(Lüftungsanlage)
Der PIC hängt an der Lüfterversorgung +24V. Wenn der Lüfter aus ist 
(Stromversorgung des PIC's ist auch aus) muss der PIC eine Messung 
machen, und den Wert speichern. Der PIC muss mindestens noch 1 Minute 
funktionieren, da ich in dieser Zeit einen bestimmten Messwert erwarte.
Die +24V Versorgungsspannung des Lüfter lasse ich über einen 7805 auf 
+5V regeln.
Ich dachte nun, das ich einen Goldcap vor den 7805 schalte und der meine 
Spannung aufrecht erhält. Insgesammt zieht meine Schaltung ca 100mA.

Ich weiß, Notstromversorgung wurde schon 1000 mal gepostet, richtig. 
Auch google und Co liefern unglaubliche Mengen an Informationen. Doch 
die meisten wiedersprechen sich.

Mal heißt es: Zum Laden des Goldcaps muss die Spannung etwas höher als 
die Nennspannung sein. Woanders heißt es das das auf gar keinen Fall 
geschehen darf. usw.....

Freue mich auf zahlreiche Antworten,
Martin
Gast #842068
Lesenswert?
• ▲
▼
der Goldcap sollte nur mit seiner Maximalen Spannung geladen werden.
Falls Du eine Überbrückungszeit von 60Sek brauchst und es ok ist dass 
die Spannung von 5V auf 4Volt sinkt brauchst bei 100mA Entladestrom 
6Farad.
Ich an deiner Stelle würde dafür sorgen, dass die Spannung für den PIC 
irgendwo anders bezogen wird.
Gast #842148
Lesenswert?
• ▲
▼
Ja, den Cap vor den Spannungsregler, auf der hoeheren Spannung, dann 
einen stromsparenden Switcher anstelle eines 7805, und zuletzt den 
Prozesson wenn er wartet in den sleep. Zudem ist 100mA vielzu viel. Was 
ist zieht denn soviel ?

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.