Hi zusammen,
Ich hätte da ein paar fragen an Leute mit Erfahrung.
Ich liebäugle mit de Kauf eines Lifepo4 Akku Set (24 V 280 AH) mit 
angeflanschten BMS . Das  Ganze soll an einen NEDAP Powerrouter 
angeschlossen werden. Hier der Link :

https://lifepo.de/products/24v-eve-grade-a-280ah-lifepo4-batterie

Die Fragen die sich mir aufwerfen sind folgende:
Ist der angegebene Bilanzierstrom des BMS mit 30 (dreißig) ma 
ausreichend ? Sollte man da was zusätzlich dranhängen mit mehr 
"Schmagges" ?

Der Shunt im BMS ist auf der Minus-Seite verbaut, Weiss jemand mit was 
für einen Durchgangswiderstand zu rechnen ist?.

Wenn ich da zusätzlich eine 150 A Sicherung in Serie in die 
Minus-Leitung schalte, mit was für einen Übergangswiderstand ist da zu 
rechnen?

Ich frage deshalb weil ich vermute , dass bei hoher Strombelastung die 
gemessene Akkuspannung im NEDAP Powerrouter falsch sein könnte.

Für eine Einschätzung eurerseits wäre ich dankbar.
Gast #7086473
Lesenswert?

Shunt und sicherung haben natürlich Verlustleistung. Die kann aber gar 
nicht groß sein, weil dann sehr viel Wärme weg müßte. Hätte die 
Sicherung jetzt 1W verlustleistung bei 150A, betrüge die Fehlmessung 
1/150V, also weniger als 7mV.
Beitrag #7086515 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7086523 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7086542
Lesenswert?

Pepe T. schrieb im Beitrag #7086523:
> Kommt sowas bei direktimport nicht halb so teuer?

Wir hatten gerade einen anderen Thread mit ähnlichem Inhalt.

Kannst Du dem Ali-Händler vertrauen, dass für 400 Euro tatsächlich 280Ah 
drin sind?
Gast #7086807
Lesenswert?

Manfred schrieb:
> Kannst Du dem Ali-Händler vertrauen, dass für 400 Euro tatsächlich 280Ah
> drin sind?

Ich sehe das auch so ähnlich. In meinem Fall brauche ich dann 8 Zellen 
und was passiert wenn eine Zelle aus der Reihe tanzt ? Die sollten schon 
irgendwie ausgesucht und zusammen passen. Der Chinamann wird die 
wahrscheinlich  so wie sie sind aus dem Regal nehmen und versenden.
Es stimmt man könnte wahrscheinlich bis zu 700 € sparen. Dafür müsste 
man die dann zusammensetzen, mit dem BMS verkabeln und irgend wie 
verpressen.
wenn man Glück hat wäre es ein Schnäppchen,
wenn nicht hat man jede Menge Ärger.
Noch ne Frage:
Hast du eine Vorstellung was den Bilanzierstrom anbelangt? Ich habe fast 
den Verdacht , dass die 30 mA in der Beschreibung  ein Schreibfehler 
sind. Wenn man sich den BMS ansieht mit den Kühlrippen und den 
Ventilatoren, dann passt das irgendwie nicht zusammen.
#7087419
Lesenswert?

rein aus Interesse . welchen Nedap-Powerrouter hast Du hier vorgesehen?
Können die mit LiFePO4 umgehen?

Ich sehe einige der Nedap-WR rel günstig in Kleinanzeigen - vielleicht 
eine Alternative zu meinem Stromspeicher-Projekt

Können die über irgend ein Interface gesteuert werden wieviel sie 
einspeisen sollen?
#7088395
Lesenswert?

Manfred schrieb:
> Pepe T. schrieb im Beitrag #7086523:
>> Kommt sowas bei direktimport nicht halb so teuer?
>
> Wir hatten gerade einen anderen Thread mit ähnlichem Inhalt.
>
> Kannst Du dem Ali-Händler vertrauen, dass für 400 Euro tatsächlich 280Ah
> drin sind?

Sehe ich auch so. Vielleicht sind es nicht 280Ah, sondern 28Ah - das 
wäre dann wieder ein üblicher Preis…
Gast #7092665
Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> rein aus Interesse . welchen Nedap-Powerrouter hast Du hier vorgesehen?
> Können die mit LiFePO4 umgehen?

Der Typ den ich habe ist ein "PR50SB-BS/S240" normalerweis zu betreiben 
mit einem 24V / 480 Ah  Gelakku Array . Der LiFePO4 - Akku, wie eingangs 
referenziert, müsste passen, das wurde mir von verschiedenen Stellen 
bestätigt.  Es müssen lediglich die Parameter am Router angepasst 
werden.
#7092691
Lesenswert?

Offgriddler schrieb:
> Der Typ den ich habe ist ein "PR50SB-BS/S240" normalerweis zu betreiben
> mit einem 24V / 480 Ah  Gelakku Array . Der LiFePO4 - Akku, wie eingangs
> referenziert, müsste passen, das wurde mir von verschiedenen Stellen
> bestätigt.  Es müssen lediglich die Parameter am Router angepasst
> werden.

ja, das passt schon - aber 5000W aus 24V ist schon eine Ansage
Hast Du den Powerrouter schon? Sonst würde ich in der Leistungsklasse 
eher auf 48V gehen
Gast #7092828
Lesenswert?

Offgriddler schrieb:
> Ist der angegebene Bilanzierstrom des BMS mit 30 (dreißig) ma
> ausreichend ?

Balancerstrom.

Normalerweise gibt es nichts zu balancen.

Er soll nur verhindern, dass die Zellen über die Jahre 
auseinanderlaufen.

Dafür reichen 30mA.

Allerdings ist die Strategie blöd: über 3.5V wird die 30mA Stromsenke 
eingeschaltet, obwohl Ladeende erst ist wenn eine Zelle 3.65V erreicht.

Und dann trennt das BMS die Akkuleitung ab.

Warum schaltet man nicht den MPPT Solarlader ab.

So braucht man extra MOSFETs in der Leitung und hat das Risiko, dass der 
MPPT den plötzlichen Lastabwurf nicht verträgt.

Aber der Aufbau ist Stand der billigsten Technik.

Offgriddler schrieb:
> Der Shunt im BMS ist auf der Minus-Seite verbaut, Weiss jemand mit was
> für einen Durchgangswiderstand zu rechnen ist?.

50mV bei Nennstrom, also 200A.
Gast #7092840
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Normalerweise gibt es nichts zu balancen.
> Er soll nur verhindern, dass die Zellen über die Jahre
> auseinanderlaufen.
> Dafür reichen 30mA.

Du sprichst aus langjähriger praktischer Erfahrung mit LiFePo oder hast 
du das beim Chinesen gelesen?

Meine LiFePos haben 1/20 der Kapazität des TO und der hundertfache 
Balancerstrom (3A) reicht oft nicht.
Beitrag #7092861 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7094180
Lesenswert?

Offgriddler schrieb:
> Ich habe fast
> den Verdacht , dass die 30 mA in der Beschreibung  ein Schreibfehler
> sind. Wenn man sich den BMS ansieht mit den Kühlrippen und den
> Ventilatoren, dann passt das irgendwie nicht zusammen.

Bin auch auf der Suche nach so einem Teil.
Aus welchem Finger hast du dir denn die 30mA gesaugt?
Ich kann in der Beschreibung keine 30mA finden.

https://lifepo.de/products/24v-eve-grade-a-280ah-lifepo4-batterie
#7094268
Lesenswert?

Oliver S. schrieb:
> Siggi K. schrieb:
>> Meine LiFePos haben 1/20 der Kapazität des TO und der hundertfache
>> Balancerstrom (3A) reicht oft nicht.
>
> Wofür reicht der nicht?
>
> Oliver

Um die Überladung einer Zelle zu verhindern. Schau dir mal die 
Ladekennline eines LiFePo4-Akkus an.

Bei einer LiFePO4 Zelle ist die Spannung beim Laden etwa 3,4 Volt (je
nach Ladestrom) und steigt erst weiter an, wenn sie fast voll ist. Dann
allerdings ziemlich drastisch.

Wenn von 4 Zellen aufgrund geringerer Kapazität eine voll ist, haben die
restlichen 3 eine Spannung von 10,2 V (3*3,4). Bei einer 
Ladegesamtspannung von 14,4V (4*3,6) kommt also auf die volle Zelle 
4,2V. Deutlich zuviel für diese Zelle. Der Effekt ist natürlich noch 
größer, wenn noch mehr Zellen in Reihe geschaltet sind.

Eine Balancerschaltung (besser gesagt Shuntregler) beim Laden von 
LiFePO4 ist deshalb nur sinnvoll, wenn sie den gesamten Ladestrom 
umleiten kann.
Angehängte Dateien:
#7094273
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Allerdings ist die Strategie blöd: über 3.5V wird die 30mA Stromsenke
> eingeschaltet, obwohl Ladeende erst ist wenn eine Zelle 3.65V erreicht.

Abgesehen davon, dass 30mA bei LiFePO4 ein Witz sind, reichen 3,5V 
locker aus, um die Zelle weit über 95% zu laden. 3,65V sind ein 
Maximalwert, kein Sollwert. Nur bis 3,5V zu laden, erhöht die 
Lebensdauer deutlich.