Hi zusammen,
Ich hätte da ein paar fragen an Leute mit Erfahrung.
Ich liebäugle mit de Kauf eines Lifepo4 Akku Set (24 V 280 AH) mit
angeflanschten BMS . Das Ganze soll an einen NEDAP Powerrouter
angeschlossen werden. Hier der Link :
https://lifepo.de/products/24v-eve-grade-a-280ah-lifepo4-batterie
Die Fragen die sich mir aufwerfen sind folgende:
Ist der angegebene Bilanzierstrom des BMS mit 30 (dreißig) ma
ausreichend ? Sollte man da was zusätzlich dranhängen mit mehr
"Schmagges" ?
Der Shunt im BMS ist auf der Minus-Seite verbaut, Weiss jemand mit was
für einen Durchgangswiderstand zu rechnen ist?.
Wenn ich da zusätzlich eine 150 A Sicherung in Serie in die
Minus-Leitung schalte, mit was für einen Übergangswiderstand ist da zu
rechnen?
Ich frage deshalb weil ich vermute , dass bei hoher Strombelastung die
gemessene Akkuspannung im NEDAP Powerrouter falsch sein könnte.
Für eine Einschätzung eurerseits wäre ich dankbar.
Forist schrieb:> Mit Life (=Leben) hat die Bezeichnung des Akkutyps bestimmt nichts zu> tun.
???
Ich gehe schon aber davon aus , dass ich meine Fragen verständlich
vorgetragen habe !
Shunt und sicherung haben natürlich Verlustleistung. Die kann aber gar
nicht groß sein, weil dann sehr viel Wärme weg müßte. Hätte die
Sicherung jetzt 1W verlustleistung bei 150A, betrüge die Fehlmessung
1/150V, also weniger als 7mV.
Pepe T. schrieb im Beitrag #7086523:
> Kommt sowas bei direktimport nicht halb so teuer?
Wir hatten gerade einen anderen Thread mit ähnlichem Inhalt.
Kannst Du dem Ali-Händler vertrauen, dass für 400 Euro tatsächlich 280Ah
drin sind?
Manfred schrieb:> Kannst Du dem Ali-Händler vertrauen, dass für 400 Euro tatsächlich 280Ah> drin sind?
Ich sehe das auch so ähnlich. In meinem Fall brauche ich dann 8 Zellen
und was passiert wenn eine Zelle aus der Reihe tanzt ? Die sollten schon
irgendwie ausgesucht und zusammen passen. Der Chinamann wird die
wahrscheinlich so wie sie sind aus dem Regal nehmen und versenden.
Es stimmt man könnte wahrscheinlich bis zu 700 € sparen. Dafür müsste
man die dann zusammensetzen, mit dem BMS verkabeln und irgend wie
verpressen.
wenn man Glück hat wäre es ein Schnäppchen,
wenn nicht hat man jede Menge Ärger.
Noch ne Frage:
Hast du eine Vorstellung was den Bilanzierstrom anbelangt? Ich habe fast
den Verdacht , dass die 30 mA in der Beschreibung ein Schreibfehler
sind. Wenn man sich den BMS ansieht mit den Kühlrippen und den
Ventilatoren, dann passt das irgendwie nicht zusammen.
Offgriddler schrieb:> Wenn man sich den BMS ansieht mit den Kühlrippen und den Ventilatoren,> dann passt das irgendwie nicht zusammen.
Das BMS hat aber auch einen Halbleiterschalter im Lastpfad. D.h. alleine
das würde bei 200A Entladestrom 4W Abwärme je 100uOhm RDSon bedeuten.
rein aus Interesse . welchen Nedap-Powerrouter hast Du hier vorgesehen?
Können die mit LiFePO4 umgehen?
Ich sehe einige der Nedap-WR rel günstig in Kleinanzeigen - vielleicht
eine Alternative zu meinem Stromspeicher-Projekt
Können die über irgend ein Interface gesteuert werden wieviel sie
einspeisen sollen?
Manfred schrieb:> Pepe T. schrieb im Beitrag #7086523:>> Kommt sowas bei direktimport nicht halb so teuer?>> Wir hatten gerade einen anderen Thread mit ähnlichem Inhalt.>> Kannst Du dem Ali-Händler vertrauen, dass für 400 Euro tatsächlich 280Ah> drin sind?
Sehe ich auch so. Vielleicht sind es nicht 280Ah, sondern 28Ah - das
wäre dann wieder ein üblicher Preis…
Uwe D. schrieb:> Sehe ich auch so. Vielleicht sind es nicht 280Ah, sondern 28Ah - das> wäre dann wieder ein üblicher Preis…
nach allem was man so liest - die großen Betrügereien gab es bislang
selten?
Es haben schon einige / viele bestellt - die Meisten scheinen zufrieden
zu sein?
Heinz R. schrieb:> rein aus Interesse . welchen Nedap-Powerrouter hast Du hier vorgesehen?> Können die mit LiFePO4 umgehen?
Der Typ den ich habe ist ein "PR50SB-BS/S240" normalerweis zu betreiben
mit einem 24V / 480 Ah Gelakku Array . Der LiFePO4 - Akku, wie eingangs
referenziert, müsste passen, das wurde mir von verschiedenen Stellen
bestätigt. Es müssen lediglich die Parameter am Router angepasst
werden.
Offgriddler schrieb:> Der Typ den ich habe ist ein "PR50SB-BS/S240" normalerweis zu betreiben> mit einem 24V / 480 Ah Gelakku Array . Der LiFePO4 - Akku, wie eingangs> referenziert, müsste passen, das wurde mir von verschiedenen Stellen> bestätigt. Es müssen lediglich die Parameter am Router angepasst> werden.
ja, das passt schon - aber 5000W aus 24V ist schon eine Ansage
Hast Du den Powerrouter schon? Sonst würde ich in der Leistungsklasse
eher auf 48V gehen
Offgriddler schrieb:> Ist der angegebene Bilanzierstrom des BMS mit 30 (dreißig) ma> ausreichend ?
Balancerstrom.
Normalerweise gibt es nichts zu balancen.
Er soll nur verhindern, dass die Zellen über die Jahre
auseinanderlaufen.
Dafür reichen 30mA.
Allerdings ist die Strategie blöd: über 3.5V wird die 30mA Stromsenke
eingeschaltet, obwohl Ladeende erst ist wenn eine Zelle 3.65V erreicht.
Und dann trennt das BMS die Akkuleitung ab.
Warum schaltet man nicht den MPPT Solarlader ab.
So braucht man extra MOSFETs in der Leitung und hat das Risiko, dass der
MPPT den plötzlichen Lastabwurf nicht verträgt.
Aber der Aufbau ist Stand der billigsten Technik.
Offgriddler schrieb:> Der Shunt im BMS ist auf der Minus-Seite verbaut, Weiss jemand mit was> für einen Durchgangswiderstand zu rechnen ist?.
50mV bei Nennstrom, also 200A.
MaWin schrieb:> Normalerweise gibt es nichts zu balancen.> Er soll nur verhindern, dass die Zellen über die Jahre> auseinanderlaufen.> Dafür reichen 30mA.
Du sprichst aus langjähriger praktischer Erfahrung mit LiFePo oder hast
du das beim Chinesen gelesen?
Meine LiFePos haben 1/20 der Kapazität des TO und der hundertfache
Balancerstrom (3A) reicht oft nicht.
Offgriddler schrieb:> Ich habe fast> den Verdacht , dass die 30 mA in der Beschreibung ein Schreibfehler> sind. Wenn man sich den BMS ansieht mit den Kühlrippen und den> Ventilatoren, dann passt das irgendwie nicht zusammen.
Bin auch auf der Suche nach so einem Teil.
Aus welchem Finger hast du dir denn die 30mA gesaugt?
Ich kann in der Beschreibung keine 30mA finden.
https://lifepo.de/products/24v-eve-grade-a-280ah-lifepo4-batterie
Siggi K. schrieb:> Meine LiFePos haben 1/20 der Kapazität des TO und der hundertfache> Balancerstrom (3A) reicht oft nicht.
Wofür reicht der nicht?
Oliver
Oliver S. schrieb:> Siggi K. schrieb:>> Meine LiFePos haben 1/20 der Kapazität des TO und der hundertfache>> Balancerstrom (3A) reicht oft nicht.>> Wofür reicht der nicht?>> Oliver
Um die Überladung einer Zelle zu verhindern. Schau dir mal die
Ladekennline eines LiFePo4-Akkus an.
Bei einer LiFePO4 Zelle ist die Spannung beim Laden etwa 3,4 Volt (je
nach Ladestrom) und steigt erst weiter an, wenn sie fast voll ist. Dann
allerdings ziemlich drastisch.
Wenn von 4 Zellen aufgrund geringerer Kapazität eine voll ist, haben die
restlichen 3 eine Spannung von 10,2 V (3*3,4). Bei einer
Ladegesamtspannung von 14,4V (4*3,6) kommt also auf die volle Zelle
4,2V. Deutlich zuviel für diese Zelle. Der Effekt ist natürlich noch
größer, wenn noch mehr Zellen in Reihe geschaltet sind.
Eine Balancerschaltung (besser gesagt Shuntregler) beim Laden von
LiFePO4 ist deshalb nur sinnvoll, wenn sie den gesamten Ladestrom
umleiten kann.
MaWin schrieb:> Allerdings ist die Strategie blöd: über 3.5V wird die 30mA Stromsenke> eingeschaltet, obwohl Ladeende erst ist wenn eine Zelle 3.65V erreicht.
Abgesehen davon, dass 30mA bei LiFePO4 ein Witz sind, reichen 3,5V
locker aus, um die Zelle weit über 95% zu laden. 3,65V sind ein
Maximalwert, kein Sollwert. Nur bis 3,5V zu laden, erhöht die
Lebensdauer deutlich.