NTC 10K flattert

Gast #4774624
Ein NTC lügt selten, aber die Auswertung kann sehr verschieden sein. 
Entweder ist Deine Zuleitung eine "schöne Antenne" oder die Auswertung 
hat keine Hysterese was dann zu ständigen zappeln um den Schaltpunkt 
führt?
Gast #4774644
oszi40 schrieb:
> Ein NTC lügt selten, aber die Auswertung kann sehr verschieden
> sein.
> Entweder ist Deine Zuleitung eine "schöne Antenne" oder die Auswertung
> hat keine Hysterese was dann zu ständigen zappeln um den Schaltpunkt
> führt?

Ich denk mal die Zuleitung ist schuld. Was aber beeinträchtigt die 
Auswerte Einheit? Parallel liegende 230V Leitungen? Wäre ein PT1000 
unempfindlicher?

Danke
Gast #4774756
Pt1000? - Passt garnicht!
Selbst ein Pt10000 hat zwar den gleichen Widerstand bei 25°, aber
eine andere Kennlinie. Kaufpreis???

Und wahrscheinlich hat der Pt10000 die gleichen Probleme mit
Einstreuungen, die für das "Flattern" sorgen.

Lösungen wurden (bis auf #4) schon genannt:
1) Geschirmtes Kabel, wenn ein Anschluss des Sensors auf Masse-
   Potential liegt. (Größte Entstörwirkung!)
2) Wenn nicht, verdrillte Zuleitung probieren.
3) 10...1000 nF (Kerko/Folie) parallel zum ADC-Eingang.
4) Mittelung über mehrere Messungen: Bringt aber nur etwas,
   wenn alle Phasen der periodischen (?) Störspannung mit
   gleichem Gewicht verrechnet werden.
Gast #4774757
Mach mal die Gegenprobe. Schalte den Sensor über kurze verdrillte Drähte 
an.
Wenn das ok ist, prüfe die Leitungsführung und schalte zur Probe 10nF 
parallel vor die Auswertung. Evtl. besteht auch ein Masseproblem? Das 
sehe ich von hier nicht.
Gast #4776886
Hallo,

Möchte die Schirm Variante als erstes testen.
Ich soll das Geflecht auf einen Pin legen? Das reicht?

Oder wie darf ich das verstehen?


Vielen Dank!
Gast #4776936
Georg schrieb:
> Möchte die Schirm Variante als erstes testen.
> Ich soll das Geflecht auf einen Pin legen? Das reicht?

du solltest das Schirmgeflecht auf ein festes Potential legen, auf das 
die eingestreuten Störungen abfließen können ohne dein Signal zu 
beeinflussen. Masse wäre ein guter Kandidat.

Georg schrieb:
> Und zur Sicherheit:
> 
http://www.reichelt.at/Vielschicht-bedrahtet-X7R-10-/X7R-5-10N/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=22866&GROUPID=3162&artnr=X7R-5+10N
>
> Würde der passen? Dann besorge ich mir einige und teste ob das flattern
> dann weg oder besser ist.

10nF ergeben zusammen mit deinem 10kOhm-NTC eine Grenzfrequenz von 
1,6kHz. Wähle lieber eine 100 mal größere Kapazität, damit auch für die 
50Hz-Störungen schon eine brauchbare Dämpfung da ist. Ansonsten ist der 
Kondensatortyp in Ordnung.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.