umstellung zwischen pt100 und 0.20 mA

OP #5986248
Hallo Mikrocontroller community,

ich habe eine Schaltung für Temperatur Messung und ich möchte dass die 
Eingänge auch für 0...20mA konfigurierbar sein.
ich möchte also eine Umstellung/schalter der zwischen 2 Optionen 
Schaltet. entweder PT oder 0..20mA.
==> eine Schaltung für die 2 Optionen.
vorschläge??
danke im Voraus
VG
AD
Hallo,

ich verstehe es so dass du eine Schaltung hast die einen PT100-Eingang 
besitzt und du dort alternativ ein 4-20mA Signal einspeisen willst?

Dass hieße dass du also eine Schaltung brauchst die ein 4-20mA Signal 
auf eine PT100 Simulation ummünzt?

Dir ist klar dass ein PT100 nichtlinear ist, und deine Meßschaltung 
einen Konstantstrom liefert um über diesem die Spannung messen zu 
können?

Beides macht die Sache kompliziert, ich würde es nicht versuchen wollen.

Gruß
Anselm
erstmal noch 2 Fragen:

- welche Spannung liegt denn an der Leitung, welche die 4 
10k-Widerstände miteinander verbindet (letztendlich die ganz oben 
gezeichnete) und wo kommt diese her (Betriebsspannung, 
Referenzspannung)? Und:

- wie sind denn jetzt die PT100 angeschlossen? Etwa zwischen 1A und 1B 
usw., so dass diese mit den 10k einen Spannungsteiler von ca. 1:100 
bilden?
OP
Helmut K. schrieb:
> - welche Spannung liegt denn an der Leitung, welche die 4
> 10k-Widerstände miteinander verbindet (letztendlich die ganz oben
> gezeichnete) und wo kommt diese her (Betriebsspannung,
> Referenzspannung)? Und:

3v3 ist die Betriebspannung.

Helmut K. schrieb:
> wie sind denn jetzt die PT100 angeschlossen? Etwa zwischen 1A und 1B
> usw., so dass diese mit den 10k einen Spannungsteiler von ca. 1:100
> bilden?

ein Draht auf GND und ein mit Spannungsteiler zu ADC
Lass deine 4 bis 20 mA doch einfach über einen Widerstand fließen und 
miss die Spannung über dem Widerstand.
Machen wir in der Uni bei den agilent Geräten so.
Die haben immer nur zwei Strom- aber 20 Spannungseingänge.
Musst nur n guten Widerstand nehmen, dann wird's auch genau.
Gast
Ahmed D. schrieb:
> eine Schaltung für Temperatur Messung

Wenn man die hochgeheime Schaltung kennen würde, dann könnte man 
eventuell einen Tipp geben, wie man diese unbekannte Schaltung dazu 
überredet, einmal PT100 und einmal 0...20mA zu akzeptieren.
Aber ohne jegliche Angaben ist das ein wenig zu viel verlangt, meinst du 
nicht auch?
Gast
Sebastian S. schrieb:
> Was hat der Sensortyp mit der Versorgung zu tun?

Wenn er einen Eingang 0..20 mA haben will, braucht er für den Sensor 
eine eigene Stromversorgung (für einen Pt100 nicht).

Die Chance dass das dem TO nicht klar ist beträgt 100%.

Georg
Gast
Sebastian S. schrieb:
> Üblich sind meist 4 (und nicht 0) bis 20 mA. Dann muss Deine Schaltung
> aber auch mit den 4 mA auskommen...

Das kommt drauf an, ob der Sensor für 2-Draht Betrieb ausgelegt ist oder 
der Ausgang einfach nur als Stromschnittstelle spezifiziert ist. Das 
sollte sich aber anhand der Anzahl der Anschlüsse heraus kriegen lassen, 
manchmal hilft auch gezieltes Lesen im Datenblatt/Handbuch.
Ahmed D. schrieb:
> 3v3 ist die Betriebspannung.
>
> Helmut K. schrieb:
>> wie sind denn jetzt die PT100 angeschlossen? Etwa zwischen 1A und 1B
>> usw., so dass diese mit den 10k einen Spannungsteiler von ca. 1:100
>> bilden?
>
> ein Draht auf GND und ein mit Spannungsteiler zu ADC

Damit könnte man gerade einen PT1000 messen. Beim Pt100 wird die 
Auflösung ziemlich dürftig, aus dem Bauch heraus nur 1/10. Der PT100 
vertägt mindestens 1 mA bis die Eigenerwärmung eine Rolle spielt. Aber 
Ahmed ist damit offensichtlich zufrieden.

Georg schrieb:
> Wenn er einen Eingang 0..20 mA haben will, braucht er für den Sensor
> eine eigene Stromversorgung (für einen Pt100 nicht).

Dann stört doch nur der 10 K Widerstand. Für die Stromschleife braucht 
man dann am Eingang zu Masse einen Widerstand der bei 20 mA ca. 3,0 V 
erzeugt. das wird wohl der der obere Pegel des ADC sein. Das sind dann 
3,0 V / 20 mA = 150 Ohm.

Ich würde aber Massnahmen gegen Überspannung vorsehen.
mfg Klaus
Gast
Ich staune über die vielen Antworten auf die Freitagsfrage, obwohl mir 
noch nicht einmal klar geworden ist, was der TO überhaupt will. 
Vielleicht weiß er das auch selber nicht.
Die drei Scheiben Salami ergeben noch keine Wurst.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.