Schwankungen bei Temperatur-Messung über lange Distanz

Gast #2793985
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

ich möchte mit einem PT1000 Temperatur messen, wobei die Leitung 
zwischen PT1000 und Messmodul ca. 30 Meter lang ist. Anfangs habe habe 
ich ein 2x2,5² (ungeschirmt) als Leitung zwischen PT1000 und Messmodul 
verwendet, wo ich starte Schwankungen beim Messwert erhielt (+/- 5 
Grad). Nun habe ich ein Cat7 Kabel eingezogen, in der Hoffnung, dass das 
Signal stabil wäre, jedoch habe ich damit das gleiche Prolbem. Wenn ich 
den PT1000 direkt ans Modul anschließe, funktionierts konstant.... Wie 
kann ich das Leitungsproblem am besten in den Griff bekommen?

LG. Roland
#2793997
Lesenswert?
• ▲
▼
@  Roland (Gast)

>zwischen PT1000 und Messmodul ca. 30 Meter lang ist.

Kein wirkliches Problem.

> Anfangs habe habe
>ich ein 2x2,5² (ungeschirmt)

KDF?

>als Leitung zwischen PT1000 und Messmodul
>verwendet, wo ich starte Schwankungen beim Messwert erhielt (+/- 5
>Grad). Nun habe ich ein Cat7 Kabel eingezogen, in der Hoffnung, dass das
>Signal stabil wäre, jedoch habe ich damit das gleiche Prolbem.

Logisch.

>kann ich das Leitungsproblem am besten in den Griff bekommen?

Mit Vierdrahtmessung.

http://de.wikipedia.org/wiki/Vierdrahtmessung
#2795500
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo Roland,
>erhalte Schwankungen beim Messwert (+/- 5 Grad).

+/- 5 Grad Abweichung sind schon sehr viel. Eigentlich schon so viel, 
dass der Widerstandsanteil der Zuleitung zum Sensor dafür nicht Infrage 
kommen kann. Da die Messungen ohne Zuleitung zufriedenstellend sind 
müsste die Elektronik in Ordnung sein. Ich tippe mal auf Einstrahlung 
längs der Zuleitung. Vielleicht hast Du nur einen ordentlichen Brumm auf 
der Leitung.

Ich habe bei mir eine ähnliche Konfiguration. Die Zuleitungen sind schon 
mal 15m lang. Allerdings habe ich 2x2 Telefon-Installationskabel mit 
Schirmung eingesetzt. Die Adern haben einen Drall. Dies allein mindert 
schon Einstrahlungen. Meine Abweichungen betragen höchstens +/- 0,1 °C, 
das wäre dann schon viel. Es werden ca. 10 Messungen in der Minute 
jeweils gemittelt.

Allerdings ist ein Cat7 Kabel höherwertiger als ein 
Telefon-Installationskabel mit Schirmung. Also doch eine sehr starke 
Einstrahlung?

Gruss Klaus.
#2795511
Lesenswert?
• ▲
▼
@  Roland (Gast)

>das dachte ich mir schon... :-( da ich nur 2 Leiter an der Elektronik
>anschließen kann, wäre es interessant, ob es eine Adaptierung dafür
>gibt?

Naja, vielleicht ist es auch nur eine eingekoppelte Störung? Wie schnell 
schwankt denn der Messwert? Eher im Sekundenbereich oder Minutenbereich? 
Wenn es Sekunden sind, ist es EMV. Pack mal 100nF-1µF direkt über deine 
Messanschlüsse, dann sollte es auch mit dem langen Kabel gehen.
Gast #2795612
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

ja die Messwerte schwanken extrem in Sekundenbereich. Ich werde morgen 
mal versuchen einen Kondensator einzusetzen und meld mich dann nochmal. 
Vielen Dank für eure Hilfe erstmal!

LG. Roland
Gast #2795618
Lesenswert?
• ▲
▼
Beim CAT7 Kabel ist noch die Frage welche Leitungen man da nutzt. Die 
Leitungen sollten schon ein verdrilltes Paar sein, ggf. auch 2 Paare 
parallel.  Der Schirm sollte an der Seite der Elektronik an Masse 
angeschlossen sein, damit der Schirm auch wirkt.

Ist zufällig ein Rundfunksender oder was ähnliches in der Nähe ?
Gast #2795620
Lesenswert?
• ▲
▼
Klaus Ra. schrieb:
> Allerdings ist ein Cat7 Kabel höherwertiger als ein
> Telefon-Installationskabel mit Schirmung.

Was soll denn das bedeuten?
Wir haben hier doch keine 100 MHz über's Kabel zu schicken, sondern nur 
schlichte Gleichspannung.

Mein Vorschlag wäre, die Messung einfach vor Ort zu erledigen und das 
Ergebnis dann digital (Stromschleife wie bei MIDI) zu übertragen.

W.S.
Gast #2795687
Lesenswert?
• ▲
▼
Roland schrieb:
> das dachte ich mir schon... :-( da ich nur 2 Leiter an der Elektronik
> anschließen kann, wäre es interessant, ob es eine Adaptierung dafür
> gibt?

Dann wäre es vielleicht interessant, was für eine Elektronik Du 
verwendest. Meinst Du nicht?

Vielleicht kann man die ja auf 4-Leiter anpassen.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.