PT1000 aus bestehenden System auslesen

Gast #3902030
Lesenswert?
• ▲
▼
Tassilo Angus schrieb:
> Moin Moin
>
> Ich möchte einen PT1000 Temperatursensor auslesen der bereits in einer
> bestehenden anlage ist.
> Verstehe ich das richtig wenn ich da nun auch "messen" würde, würde das
> das messergebnis für die bestehende anlage verfälschen?
>
> grüße

Mit einiger Wahrscheinlichkeit ja. Es ginge, wenn der Fühler ständig 
bestromt ist und du den Spannungsabfall potentialfrei und mit hohem 
Eingangswiderstand messen kannst. Du kannst ja mal ein Taschenmultimeter 
anschliessen, ob da in Abhängigkeit von der Temperatur was brauchbares 
rauskommt.

Georg
Gast #3902033
Lesenswert?
• ▲
▼
Ergänzung:

das ist die technische Seite, rechtlich erhebt sich die Frage, wer 
haftet, wenn du was Falsches machst und die vorhandene Anlage läuft 
Amok. Sind ja vielleicht nicht nur deine Aquarienfische.

Georg
#3902886
Lesenswert?
• ▲
▼
Tassilo Angus schrieb:

> Verstehe ich das richtig wenn ich da nun auch "messen" würde, würde das
> das messergebnis für die bestehende anlage verfälschen?
>
Du musst nur so messen, dass der Sensor nicht zusätzlich belastet wird, 
also hochohmig messen. Dabei wird ein Bein des Sensors nicht unbedingt 
auf Massepotential liegen. Das bedeutet, Du musst das Signal mit einen 
Differenzverstärker abgreifen.

In Deinem Fall geht das am besten mit einem Instrumentenverstärker. 
Beide Eingänge sind hier hochohmig. Allerdings benötigst Du noch das 
Massepotential des Systems, da der Verstärker sonst "schwimmen" würde. 
In der Regel liegen die höchst zulässigen Pegel unter 20V.
http://de.wikipedia.org/wiki/Instrumentenverst%C3%A4rker

mfg klaus
Gast #3902907
Lesenswert?
• ▲
▼
Tassilo Angus schrieb:
> Temperatursensor auslesen der bereits in einer
> bestehenden anlage ist.

Dann solltest Du mindestens die Schaltung dazu kennen! Denn durch Deine 
Messung kannst Du den gelieferten Wert verfälschen oder gar ein 
Masseproblem hervorrufen. Einfacher wäre einen zweiten Sensor daneben zu 
befestigen um das Messergebnis der Anlage nicht zu verfälschen. Ob er 
allerdings immer die gleichen Werte liefert???
Gast #3902933
Lesenswert?
• ▲
▼
Tassilo Angus schrieb:

> Verstehe ich das richtig wenn ich da nun auch "messen" würde, würde das
> das messergebnis für die bestehende anlage verfälschen?

Kommt auf die Schaltung an.

Wenn ein Konstantstrom durchgeschickt wird, und du misst mit einem 
hochohmigen Voltmeter potentialfrei, kannst du schon was messen, den 
Messwert zu einer Temperatur interpretieren, und die Anlage misst nach 
wie vor korrekt.

Wenn aber ratiometrisch gemessen wird, müsstest du mindestens die 
interne Referenzspannung ebenfalls messen können.
Gast #3903266
Lesenswert?
• ▲
▼
oszi40 schrieb:
>> und du misst mit einem hochohmigen Voltmeter potentialfrei
>
> ...potentialfrei garantiert aber nicht, daß er durch seine Laborschnüre
> zufällig den nächsten Radiosender mit einspeist...

Und ?

Was hat dein Kram mit dem Thread zu tun ?

Radiosendereinstreungen sind gleichspannungsfrei.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.