Mehrere Pt-Widerstände ratiometrisch mit nur einem ADC

Gast #4500504
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo zusammen,

ich möchte ratiometrisch mit 4-Leiter-System mehrere Platinwiderstände 
ausmessen, dafür aber nur ein einzelnen MCP3551 verwenden. Als 
Anforderung habe ich dabei eine Genauigkeit von 1°C (Auflösung 
entsprechend). Der Messbereich geht von 0°C bis zu mehreren 100°C.

Mein Gedanke ist dabei folgender:

Die PTs würde ich alle fest mit GND verbinden. Das jeweils andere Ende 
würde über einen geeigneten 1%-Widerstand an einen Ausgang eines 
Controllers gehen, so dass ich jeden PT einzeln schalten kann.

Dann stellt sich die Frage der Referenzspannung für den MCP3551, die das 
ganze ratiometrische Messen ja erst möglich macht. In meinem Gutglauben 
würde ich hier einen Ausgang des Controllers opfern (der dauerhaft auf 
High liegt) und diesen mit dem Referenzspannungsausgang des MCP 
verbinden (in der Hoffnung, dass sich die anderen Ausgänge nicht 
"sonderlich" unterscheiden). Die Tatsache, dass ich die einzelnen PTs 
nur zum Messen mit Strom versorge, minimiert das Problem der 
Eigenerwärmung.

Was denkt Ihr, ist das Vorhaben realistisch, reicht die "Art der 
Referenz" aus um die 1°C Genauigkeit zu erreichen?

Plan B wäre es für jeden PT-Widerstand die vollständige Schaltung aus 
der AN1154 von Microchip zu verwenden, was ich etwas unschön fände. 
Somit hätte dann natürlich jeder PT seine tatsächliche Referenzspannung 
korrekt am MCP =/

Viele Grüße
Gast #4500516
Lesenswert?
• ▲
▼
Julius schrieb:
> Was denkt Ihr, ist das Vorhaben realistisch, reicht die "Art der
> Referenz" aus um die 1°C Genauigkeit zu erreichen?

Nein, nicht annähernd.

Julius schrieb:
> Das jeweils andere Ende
> würde über einen geeigneten 1%-Widerstand an einen Ausgang eines
> Controllers gehen, so dass ich jeden PT einzeln schalten kann.

Und was geht an den ADC? Alle Pts miteinander verbunden? Zeichne dir das 
mal als Schaltung auf, vielleicht fällt dir dann was auf.

Georg
Gast #4500558
Lesenswert?
• ▲
▼
Julius schrieb:
> Jop, Kurzschluss

Als erstes brauchst du mal mehrere ADC-Eingänge, egal ob im Prozessor 
doer durch externe Umschaltung.

Julius schrieb:
> ich möchte ratiometrisch mit 4-Leiter-System mehrere Platinwiderstände
> ausmessen

Dann brauchst du sogar doppelt so viele Eingänge oder zusätzliche 
Beschaltung für jeden Kanal zur Kompensation der Leitungswiderstände.

Julius schrieb:
> über einen geeigneten 1%-Widerstand

Reicht nicht, 1% Widerstand = 3 Grad Temperatur. Oder du musst die 
Kanäle einzeln kalibrieren.

Georg

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.