Steckerbelegung CEE

Gast #6257728
Lesenswert?

Hallo,

wenn ich ein Verlängerungskabel mit CEE-Stecker einstecke, fliegt die 
Sicherung für Fehlerstrom. Zuerst dachte ich, das angeschlossene Gerät 
sei kaputt, stellte dann aber fest, dass die Sicherung schon fliegt, 
wenn nur das Verlängerungskabel eingesteckt wird, ohne dass das Gerät 
angeschlossen ist.

Das Kabel wurde gebraucht gekauft, der ursprüngliche Besitzer hatte 
damit eine Säge betrieben.

Jetzt habe ich den Stecker mal aufgeschraubt und festgestellt, dass das 
Kabel nur 4-adrig ist. Der Kontakt für PE ist im Stecker mit N zusammen 
geklemmt. Die Bezeichnungen habe ich hier entnommen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:CEE-Stecker.jpg
Darf das sein?
Warum funktioniert das Kabel beim Verkäufer und nicht bei mir?
Wessen Steckdose ist richtig bzw. falsch angeklemmt?
Und vor allem: Wie mache ich es richtig, kann ich das Kabel überhaupt 
verwenden?

Vielen Dank.
Volker
Gast #6257741
Lesenswert?

Volker schrieb:
> Darf das sein?

Nicht mehr!

> Warum funktioniert das Kabel beim Verkäufer und nicht bei mir?

Weil er noch "alte" Drehstromdosen hatte, ohne FI, die auf CEE 
umgerüstet wurden. War er Landwirt?

> Wessen Steckdose ist richtig bzw. falsch angeklemmt?

Deine ist richtig!

> Und vor allem: Wie mache ich es richtig, kann ich das Kabel überhaupt
> verwenden?

Nein, das Kabel könntest du nur für Verbraucher verwenden, die keinen N 
benötigen und müsstest dazu die Brücke zwischen N und PE entfernen und 
die eine Ader nur für PE verwenden. Ist aber auch nicht mehr zugelassen. 
Du brauchst ein Kabel mit 5-Adern.
Gast #6257746
Lesenswert?

Volker schrieb:
> Darf das sein?

Kann man drüber streiten. Wenn du keinen FI hast ist es prinzipiell 
egal, obschon es sinnvoll ist es zu trennen. Ich meine bei CEE sogar 
Pflicht, bin aber nicht sicher.

Volker schrieb:
> Warum funktioniert das Kabel beim Verkäufer und nicht bei mir?

Er hat keinen FI

Volker schrieb:
> Wessen Steckdose ist richtig bzw. falsch angeklemmt?

Ansichtssache. FI ist nur in gewissen Bereichen Pflicht. Küche, Bad, 
etc.
Ich persönlich denke man sollte überall FI Absicherung haben, von daher 
ist wohl deine "korrekt" angeschlossen.

Volker schrieb:
> Wie mache ich es richtig, kann ich das Kabel überhaupt verwenden?

Nein, Kabel tauschen gegen eins mit 5 Adern. Immerhin kannst du die 
Stecker verwenden die sind auch nicht ganz billig.
Gast #6257753
Lesenswert?

Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ja, der Verkäufer war Landwirt.

Also, als Notlösung könnte ich wohl den PE ganz abklemmen, bis ich eine 
Verlängerung besorgt habe, die alle 5 Pole belegt.
Brauche das Gerät nur heute Nachmittag und eine schnelle Lösung. Dann 
habe ich Zeit, das richtige Kabel zu besorgen.
Gast #6257767
Lesenswert?

Volker schrieb:
> Also, als Notlösung könnte ich wohl den PE ganz abklemmen

Auf KEINEN FALL! Es durfte "früher" nur der N abgeklemmt werden, jetzt 
geht das gar nicht mehr. Hm... evtl. Schutzklasse II, aber kennt jemand 
Schutzklasse II Geräte mit Drehstromanschluss? Auf keinen Fall darfst du 
eine CEE Verlängerung "basteln", bei dem den PE nicht durchgeführt ist.

Wenn das Gerät, welches du anschließen willst, einen N braucht, kommst 
du um ein 5-pol Kabel nicht herum. Letzten Endes kommst du um ein 5-pol 
Kabel sowieso nicht herum!
Gast #6257772
Lesenswert?

Hmmm schrieb:
> Das war mal, seit 2009 gilt das für jede von Laien benutzbare Steckdose.

Wie gesagt bin ich onehin ein verfechter für alles mit FI von daher habe 
ich mir da nie wirklich gedanken gemacht.

Aber in dem Fall umso besser!

Volker schrieb:
> Also, als Notlösung könnte ich wohl den PE ganz abklemmen, bis ich eine
> Verlängerung besorgt habe, die alle 5 Pole belegt.

Würde ich je nach Gerät eher nicht machen. Es ist wie immer, passieren 
wird vermutlich nichts aber joa, der PE hat schon seinen Grund.
#6257776
Lesenswert?

Volker schrieb:

> Also, als Notlösung könnte ich wohl den PE ganz abklemmen,

Wenn was abgeklemmt wird, sollte der N abgeklemmt werden. Wenn Du
einen reinen Drehstromverbraucher, also z.B. einen Drehstrommotor
hast, wird N nicht benötigt. Dann gibt es auch keine zusätzliche
Gefahr durch solch ein Kabel. Da viele Laien aber nicht unterschei-
den können, ob es ich um einen reinen Drehstromverbraucher oder
nicht handelt, gibt es wohl die Vorschrift, vieraderige Kabel nicht
mehr zu verwenden.
Gast #6257784
Lesenswert?

Typisch µC net - 1x Problemstellung mit zig-tsnd Antworten, fast wie bei 
den RA ....
Wer so ne lapidare Frage stellt, kann man dem wirklich echt helfen? Der 
macht doch sowieso was er für richtig hält? Egal ob es lebensgefährlich 
ist!
In echten E-Technik-Foren gibts auf sowas keine Antworten.
Gast #6257789
Lesenswert?

Volker schrieb:
> Ja, der Verkäufer war Landwirt.

Wieso wundert mich das nicht? Aber zu deinem Problem: Um wie viel Meter 
geht es denn? Jeder Baumarkt bietet CEE Verlängerungen an, oder du 
kaufst dir eine 5pol Schlauchleitung 2,5 mm² H05 (wenn du selbst 
Landwirt bist oder für anderes Gewerbe brauchst du eine H07 Leitung, 
Adernendhülsen nicht vergessen, die dürften wohl bei deinem gebraucht 
gekauften Kabel vermutlich auch fehlen)
Gast #6257820
Lesenswert?

Wer sagt, dass ich die Hinweise nicht ernst nehme?

Ich habe den PE abgeklemmt, 5 Minuten gearbeitet, dann das Kabel 
deaktiviert, in dem ich beide Stecker abgeschnitten habe.

Das nächste wird sein, ein 5-adriges Kabel zu kaufen. Brauche aber 25m, 
das wird nicht ganz billig werden.

Was kann ich mit dem alten 4-adrigen Kabel noch anfangen? Das ist ein 
richtig dickes mit einem Außendurchmesser von fast 2cm.
Gast #6257862
Lesenswert?

> Als fest an einer z.B. Kreissäge montierten Zuleitung sehr gut zu
> gebrauchen. Nur eben nicht als CEE-Verlängerung mit Kupplung

Das verstehe ich jetzt nicht: Um es "ganz richtig" zu machen, brauche 
ich doch alle 5 Pole, oder? Und welchen Pol würde ich dann an der 
Kreissäge weg lassen, wäre das dann N?
Gast #6257869
Lesenswert?

Volker schrieb:
> Ich habe den PE abgeklemmt, 5 Minuten gearbeitet, dann das Kabel
> deaktiviert, in dem ich beide Stecker abgeschnitten habe.

Wenn es so dringend war, dann hätte ich einen PE provisorisch zu der 
Maschine verlegt über ein weiteres Kabel. Der FI löst dann auch noch 
aus. Einige Baumärkte habe noch offen um ein 5poliges Kabel zu holen.
Gast #6257879
Lesenswert?

Volker schrieb:
> Das verstehe ich jetzt nicht: Um es "ganz richtig" zu machen, brauche
> ich doch alle 5 Pole, oder?

In der Regel ja.

> Und welchen Pol würde ich dann an der Kreissäge weg lassen,
> wäre das dann N?

Das kommt darauf an. Tolle Antwort, nicht wahr. Wenn die Kreissäge einen 
Motor in Dreiecksschaltung hat und deshalb gar kein N-Anschluss 
vorhanden ist. Dann ginge das mit den 4 Polen.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren