Terminierung von RS-485 Leitungen

OP #4329412
Lesenswert?

Hallo,
ich bin gerade an einem Ausbildungsprojekt dran. Dabei ist mir dir 
Terminierung von Datenleitungen noch etwas unklar.

Das sieht bei mir folgt aus:

RaspPi------RxD/TxD-----SN65HVD78------RS-485-------Endgerät

Wo müssen jetzt überall Widerstände hin und wie werden die Verschalten?
Vermutung bisher: 120 Ohm in Reihe Am Ende der RS-485 Leitungen. Passt 
das?
Muss bei RxD/TxD auch eine Terminierung stattfinden?

Außerdem besitzt der 65HVD78 einen /RE und DE Eingang. Kann ich diese 
einfach zusammenschalten (mit Pull-Down) und auf einen GPIO geben um die 
Datenrichtung einzustellen?

Viele Grüße
Cris
Gast #4329435
Lesenswert?

Christian R. schrieb:
> Wo müssen jetzt überall Widerstände hin und wie werden die Verschalten?

die erste Abbildung im Datenblatt deines RS485-Treibers sagt es dir 
("typical application diagramm").

Christian R. schrieb:
> Außerdem besitzt der 65HVD78 einen /RE und DE Eingang. Kann ich diese
> einfach zusammenschalten (mit Pull-Down) und auf einen GPIO geben um die
> Datenrichtung einzustellen?

ja

Antwort schreiben