Terminierung von RS-485 Leitungen

OP #4329412
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,
ich bin gerade an einem Ausbildungsprojekt dran. Dabei ist mir dir 
Terminierung von Datenleitungen noch etwas unklar.

Das sieht bei mir folgt aus:

RaspPi------RxD/TxD-----SN65HVD78------RS-485-------Endgerät

Wo müssen jetzt überall Widerstände hin und wie werden die Verschalten?
Vermutung bisher: 120 Ohm in Reihe Am Ende der RS-485 Leitungen. Passt 
das?
Muss bei RxD/TxD auch eine Terminierung stattfinden?

Außerdem besitzt der 65HVD78 einen /RE und DE Eingang. Kann ich diese 
einfach zusammenschalten (mit Pull-Down) und auf einen GPIO geben um die 
Datenrichtung einzustellen?

Viele Grüße
Cris
Gast #4329435
Lesenswert?
• ▲
▼
Christian R. schrieb:
> Wo müssen jetzt überall Widerstände hin und wie werden die Verschalten?

die erste Abbildung im Datenblatt deines RS485-Treibers sagt es dir 
("typical application diagramm").

Christian R. schrieb:
> Außerdem besitzt der 65HVD78 einen /RE und DE Eingang. Kann ich diese
> einfach zusammenschalten (mit Pull-Down) und auf einen GPIO geben um die
> Datenrichtung einzustellen?

ja

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.