DHT22 Probleme

OP #4756409
Lesenswert?

Guten Abend,


ich habe ein Problem mit dem Sensor DHT22.

Ich kann mit dem Arduino Nano oder dem ESP8266
den Sensor auslesen. Ich habe auch mit dem Logic Analyser
die Signale geprüft. Sie sind scheinbar i.O.

Das eigentliche Problem ist, daß im Aussenbereich wenn es
kalt wird der Sensor auf 99,9 % Feuchtigkeit steigt.

Das gleiche passiert im Bad während des Duschens.

Ist das ein allgemeines Problem von diesem Sensor.....

Leider habe ich keinen Plan mehr, wie ich vorgehen soll.

Oder würdet ihr mir zu einen anderen Sensor empfehlen z.B SHT31 oder 
HTU21 habe ich bereits im Forum gelesen.

Vielen Dank......
Gast #4756481
Lesenswert?

Das beim Abkühlen von Luft die relative Feuchtigkeit steigt ist doch 
völlig normal. Die Prozentuale Angabe bezieht sich darauf, wieviel 
Wasser die Luft aufnehmen kann und dieser Wert sinkt, wenn die 
Temperatur abnimmt.

Deswegen gibt es ja auch Nebel.
Gast #4756494
Lesenswert?

LF-Sensor auf einen Punkt kalibrieren,
oder zum Testen:

Ein verschleißbares Behältnis (Tupper etc) zur Hälfte mit Wasser füllen.
So viel Kochsalz (NaCl) in das Wasser rühren, dass sich nicht mehr alles 
auflöst (gesättigte Lösung).
Den Sensor über der Wasseroberfläche positionieren (der darf nicht nass 
werden!), Deckel drauf (ggf mit Klebeband abdichten) und warten.

Die Luftfeuchtigkeit ist von der Temperatur und dem Salz abhängig.
Bei Kochsalz liegt sie bei Zimmertemperatur bei 75%.

Für andere Luftfeuchten andere Salze nehmen.
OP #4756502
Lesenswert?

Nein, ich berechne nichts, sondern daß sind die Werte die der Sensor
ausgibt.

Ich bin sowieso skeptisch bei den Dingern.
Bei der ersten Bestellung aus China, da sind die Dinger
immer wieder "ausgestiegen". Sie haben keine Werte ausgeben,
obwohl das Start-Signal vom Controller kam.
Gast #4756505
Lesenswert?

Ich bin damit relativ zufrieden.
Habe als Referent ein HF 420 und dem ggü hat der DHT so 5-10% 
Abweichung.

Von einem 3 Euro Sensor kann man nicht mehr erwarten.

P.S.
Die Temperatur scheint deutlich genauer zu sein.
Gast #4756517
Lesenswert?

Mit Luftfeuchte ist (in der Regel) immer die relative Luftfeuchte 
gemeint.
Die absolute Luftfeuchte wird, damit man es nicht verwechstelst, als 
Wassergehalt der Luft angegeben.

Hygrometer heißt Feuchtemessgerät und es gibt sie für beide Feuchten.
(also relativ und Absolut)

Gib mal n Foto von deinem
Gast #4756526
Lesenswert?

Kleiner Nachtrag:

Je wärme die Luft ist, desto mehr Wasser kann sie aufnehmen.
Je kälter desto weniger.

Wenn du, wie im Bad nach dem Duschen, Nebel sehen kannst.
Liegt liegt die relative Luftfeuchte bei 100%.
Die Luft kann nicht mehr Wasser aufnehmen und das Wasser was noch da 
ist,
ist der Nebel.
Dabei hast du Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad.

Wenn du im Herbst Nebel sehen kannst, sind es auch 100% Luftfeuchte,
und das was an  zusätzlichem Wasser da ist, ist der Nebel.
Das aber bei Temperaturen von von unter 10 Grad.

Jetzt nimmst du aus beiden Situationen einen Liter Nebel in eine Flasche
und kühlst diese ab.

In welcher Flasche wird mehr Wasser sein?
Gast #4756554
Lesenswert?

Peter S. schrieb:
> Ok....aber das heißt dann, daß die Messung dann korrekt sein kann bei
> einer Aussentemperatur von 10,6 Grad es eine Feuchtigkeit von 96,5 %
> gibt.

Guck dir dazu mal in der Wikipedia die Kurven zur Sättigungsmenge von 
Wasserdampf in Luft an (rechts).
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftfeuchtigkeit#Temperatur

Wenn bei 10,6 °C die relative Feuchte 96.5 % beträgt, liest man aus der 
Graphik einen Wassergehalt von etwa 9 g/m³ ab. Für die gleiche Luft, 
erwärmt auf 21.1 °C, liest man bei 9 g/m³ eine rel. Feucht von etwa 45% 
ab. Wenn du mit deinen Messung feststellen willst, ob es z.B. zum 
Trocknen eines Raumes lohnt zu lüften, brauchst du den Wassergehalt von 
Innen- und Außenluft.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren