uC Steckdosensteuerung: Schaltung so in Ordnung?

OP #4935855
Lesenswert?

Hallo,

ich möchte mit einem uC eine reguläre Steckdose schalten, an der in der 
Regel eine Lampe angeschlossen ist. Ist allerdings auch nicht 
auszuschließen, dass meine Frau dort mal einen Staubsauger oder etwas 
anderes anschließt.

Als Relais habe ich mir ein SRD-05VDC-SL-C herausgesucht, welches 10A 
Last verträgt. Die Betriebsspannung des uC ist 3.3V. Ich würde den 
Neutralleiter direkt mit der (korrekten) Feder der Steckdose verbinden, 
und den Außenleiter durch das Relais leiten.

Könnt ihr bitte mal über den Schaltplan schauen (ist leider etwas schief 
geraten, irgendwie passt das Relais nicht ganz ins Raster), vor allem 
was die Wahl und Ausrichtung der Komponenten angeht? Was sagt ihr zu dem 
Varistor, ist der eurer Meinung nach notwendig?

Vielen Dank!
Angehängte Dateien:
#4935917
Lesenswert?

Arthur schrieb:

> Schau dir mal die Anschlüsse an. 230V~ liegt direkt zwischen den
> Spulenanschlüssen. Da gibt es was mit mehr Abstand.
--> 
https://www.finder-relais.net/de/Finder-technische-erlaeuterungen-de.pdf

Stichwort Sichere Trennung, je nach Anwendung passende Kriech- und 
Luftstrecken auswählen.
5,5 mm besser 8 mm Luft+Kriechstrecke zwischen Klein- und Niederspannung 
sind nicht verkehrt.


Butzo
#4935986
Lesenswert?

Janis E. schrieb:

1. Wie ist das ganze angeschlossen? Ist das eine Festinstallation, geht 
das über einen blauen CEE-Stecker, oder wird das ganze über einen 
Schuko-Stecker angeschlossen?
Wenn Du nicht durch konstruktive Maßnahmen garantieren kannst, dass eine 
Vertauschung von L und N unmöglich ist, dann musst Du zweipolig 
schalten.

2. Isolationsabstände
Du musst zwischen Netzspannung und Schutzkleinspannung je nach 
Verschmutzungsgrad an allen Stellen einen gewissen Mindestabstand 
einhalten, um Kriechströme und Überschlage zu verhindern. Mit 7.5mm bist 
Du auf der sicheren Seite. Das solltest Du als Design Rule in Deinem 
Layout-Programm einstellen. Wenn Du das an einer Stelle nicht schafft, 
musst Du Isolationsfräsungen einfügen, um die Kriechstrecke zu 
verlängern.

3. Relais
Vorschlag:
https://www.reichelt.de/Print-Steckrelais/FIN-40-52-9-6V/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7621&ARTICLE=8108&OFFSET=16&;
Da stehen 6V Spulenspannung dabei, aber gemäß Datenblatt spricht das 
Relais schon bei 4.4V an. Das schaltet zweipolig, aber die zweipolige 
Ausführung ist nur für 8A ausgelegt, d.h. Du mußt auch mit 8A absichern.

Und an die Mindestbreite der Leiterbahnen denken!

Diese Relais gibt es auch mit Faston-Anschlüssen für Kabelschuhe. Das 
ist für Dich vielleicht bezüglich Mindestabstände und Leiterbahnbreiten 
einfacher zu handhaben.

fchk
OP #4936202
Lesenswert?

Erst einmal vielen Dank für eure Antworten!

ArnoR schrieb:
> Der Basiswiderstand ist mit 100k viel zu hochohmig.

Stimmt, war ein Tippfehler, sollten 10k sein.

Matthias S. schrieb:
> Warum baust du keine Funksteckdose um?

Es ist für mich privat, und mir mach die Bastelei Spaß, und ich möchte 
etwas dabei lernen ;) Ich habe außerdem so ein Ding was bei mir rumlag 
mal aufgemacht, und es war nicht ohne weiteres zu manipulieren (ich 
hätte Kontakte auf der Platine unterbrechen müssen etc.)


Frank K. schrieb:
> 1. Wie ist das ganze angeschlossen?

Festinstallation. Ich wollte eine Aufputzsteckdose montieren, hinter der 
dann die Schaltung sitzt. N und L können also nicht vertauscht werden.

Frank K. schrieb:
> 2. Isolationsabstände
> Du musst zwischen Netzspannung und Schutzkleinspannung je nach
> Verschmutzungsgrad an allen Stellen einen gewissen Mindestabstand
> einhalten, um Kriechströme und Überschlage zu verhindern. Mit 7.5mm bist
> Du auf der sicheren Seite. Das solltest Du als Design Rule in Deinem
> Layout-Programm einstellen. Wenn Du das an einer Stelle nicht schafft,
> musst Du Isolationsfräsungen einfügen, um die Kriechstrecke zu
> verlängern.

Frank K. schrieb:
> 3. Relais
> Vorschlag:
> 
https://www.reichelt.de/Print-Steckrelais/FIN-40-52-9-6V/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7621&ARTICLE=8108&OFFSET=16&;
> Da stehen 6V Spulenspannung dabei, aber gemäß Datenblatt spricht das
> Relais schon bei 4.4V an. Das schaltet zweipolig, aber die zweipolige
> Ausführung ist nur für 8A ausgelegt, d.h. Du mußt auch mit 8A absichern.

Das sieht prima aus, vielen Dank, wobei bei mir auch das mit einem 
Wechsler reichen dürfte, siehe 1. Frage.

Könnt ihr mir bitte noch etwas zu dem Varistor sagen? Ich habe da viele 
unterschiedliche Sachen gefunden, ist er für mich notwendig und sinnvoll 
gewählt? Ist die Freilaufdiode so in Ordnung?
Gast #4936407
Lesenswert?

Janis E. schrieb:
> ist er für mich notwendig und sinnvoll

bau drei dinge ein.
- vdr
- snubber
- thermosicherung für vdr
vdr altern im betrib und können regelrecht abfackeln.
daher die thermosicherung die dann den außenleiter abschaltet.
vdr und thermosicherung sind thermisch zu koppeln!
s20k275 schau nach ob das passt.
der vdr sollte nen durchmesser von 15...20 mm haben.
Gast #4936453
Lesenswert?

Janis E. schrieb:
> Was sagt ihr zu dem
> Varistor, ist der eurer Meinung nach notwendig?

Vorsicht!

Der Varistor da ist ungünstig, da er den Relaiskontakt überbrückt wenn 
das Relais abgefallen ist. Da der Varistor auch unterhalb seiner 
Nennspannung schon etwas leitet hast du daher auch ausgeschaltet immer 
eine geringe Spannung am Ausgang. Wenn schon Varistor dann zwischen N 
und L.

Die Freilaufdiode ist so Ok.