230VAC Oder-Schaltung

OP (Firma: Pesch Marinescheinwerfer) #4327990
Lesenswert?

Liebe Foren-Teilnehmer,

vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, aber ich 
suche eine Möglichkeit, einen 230VAC-Lüfter zu betreiben, immer dann 
wenn eine oder beide 230VAC-Leuchtmittel in Betrieb sind. Gesucht ist 
also das Bauteil, oder die Bauteile, die im angehängten Schaltplan in 
die Blackbox rechts oben gehören. Im DC-Fall wären das ja nur 2 Dioden, 
in diesem Fall mit AC stehe ich grad etwas ratlos da.

Über die richtigen Stichworte wäre ich sehr dankbar.

Liebe Grüße
Florian
Angehängte Dateien:
#4327995
Lesenswert?

Es reicht auch ein Relais. Das Relais wird mit der zweiten Leuchte 
geschaltet. Die Versorgungsspannung des Motors kommt dann von Leuchte 
eins, geschaltet über das Relais.

Voraussetzung ist natuerlich dass der Motor an der gleichen Spannung 
betrieben werden kann.

Gruss
OP (Firma: Pesch Marinescheinwerfer) #4327999
Lesenswert?

Andrew T. schrieb:
> Cookbook style:
>
> Man nehme 2 Relais mit 230V AC Spule und schalte je eines der
> Relaisspulen davon einer Lampe parallel.
> Dann "verodere" man die Schließerkontakte der beiden Relais. Diese
> steuern den Lüfter an...

Hallo Andrew,

danke für die schnelle Lösung.

Ich habe aber noch eine kurze Nachfrage: Was passiert, wenn unser Kunde 
die Lampen auf L1 und L2 eines dreiphasigen System legt und nicht wie 
von uns vorgegeben L1 auftrennt und beide Lampen an der selben Phase 
betreibt. Wenn ich das richtig sehe, müsste es dann laut knallen, 
sollten beide Lampen gleichzeitig leuchten, oder nicht? Gibt es auch für 
den Fall Möglichkeiten?

Lieben Gruß
Florian
OP (Firma: Pesch Marinescheinwerfer) #4328002
Lesenswert?

Brue W. schrieb:
> Es reicht auch ein Relais. Das Relais wird mit der zweiten Leuchte
> geschaltet. Die Versorgungsspannung des Motors kommt dann von Leuchte
> eins, geschaltet über das Relais.
>
> Voraussetzung ist natuerlich dass der Motor an der gleichen Spannung
> betrieben werden kann.
>
> Gruss

Hallo Brue,

deine Lösung verstehe ich grade nicht ganz. Der Motor soll laufen, wenn 
entweder Lampe 1, oder Lampe 2 oder Lampe 1 und 2 leuchten.

Lieben Gruß
Florian
OP (Firma: Pesch Marinescheinwerfer) #4328011
Lesenswert?

Einer schrieb:
> Da reicht ein Relais mit Wechsler.
>
> Die Spule an N und LMP2 anschliessen.
> NC mit LMP1 verbinden.
> NO mit LMP2 verbinden.
> COM mit M verbinden.
>
> MfG

Danke Einer,

das ist DIE Lösung wie auch verhindert wird, dass es zu einem 
Kurzschluss zwischen L1 und L2 kommt, sollten die Kunden doch mal Mist 
bauen. Danke sehr.

Lieben Gruß
Florian
#4328021
Lesenswert?

Florian W. schrieb:
> Ich habe aber noch eine kurze Nachfrage: Was passiert, wenn unser Kunde
> die Lampen auf L1 und L2 eines dreiphasigen System legt und nicht wie
> von uns vorgegeben L1 auftrennt und beide Lampen an der selben Phase
> betreibt. Wenn ich das richtig sehe, müsste es dann laut knallen,
> sollten beide Lampen gleichzeitig leuchten, oder nicht? Gibt es auch für
> den Fall Möglichkeiten?

Es knallt dann nicht, weil ja die Relaisspulen mit Ihrem anderen 
Spulenanschluß an N angeschlossen sind.

Zumindest machen das einige hunderttausend Elektroinstallationen so, und 
es gibt da auch vom VDE keine Einwände gegen. Somit: Praxiserprobt.

Gut gemeinter Rat: Vielleicht solltet Ihr/Du in Eurem Unternehmen mal 
eine Elektrofachkraft hinzuziehen, bevor Du da weiter an andere Tips 
hier gerätst .-)
OP (Firma: Pesch Marinescheinwerfer) #4328051
Lesenswert?

Andrew T. schrieb:
> Florian W. schrieb:
>> Ich habe aber noch eine kurze Nachfrage: Was passiert, wenn unser Kunde
>> die Lampen auf L1 und L2 eines dreiphasigen System legt und nicht wie
>> von uns vorgegeben L1 auftrennt und beide Lampen an der selben Phase
>> betreibt. Wenn ich das richtig sehe, müsste es dann laut knallen,
>> sollten beide Lampen gleichzeitig leuchten, oder nicht? Gibt es auch für
>> den Fall Möglichkeiten?
>
> Es knallt dann nicht, weil ja die Relaisspulen mit Ihrem anderen
> Spulenanschluß an N angeschlossen sind.
>
> Zumindest machen das einige hunderttausend Elektroinstallationen so, und
> es gibt da auch vom VDE keine Einwände gegen. Somit: Praxiserprobt.
>
> Gut gemeinter Rat: Vielleicht solltet Ihr/Du in Eurem Unternehmen mal
> eine Elektrofachkraft hinzuziehen, bevor Du da weiter an andere Tips
> hier gerätst .-)

Die Spulen machen mir da keine Sorgen, aber wenn ich die beiden Ausgänge 
der Relais miteinander verschalte, beide Spulen anziehen, dann habe ich 
L1 mit L2 gebrückt, oder nicht?

Lieben Gruß
Florian
OP (Firma: Pesch Marinescheinwerfer) #4328052
Lesenswert?

Andrew T. schrieb:
> Einer schrieb:
>> Da reicht ein Relais mit Wechsler.
>>
>> Die Spule an N und LMP2 anschliessen.
>> NC mit LMP1 verbinden.
>> NO mit LMP2 verbinden.
>> COM mit M verbinden.
>>
>> MfG
>
> Das macht dann laut WUMM in einem 3phas. System wenn der Kontakt
> schaltet.
>
> Eben weil da ca. 400V. zw. den Kontakten liegen sieht da die Praxis
> anders aus als Relaistheorie.

Es müsste also ein Relais sein, was bis 440V oder höher schaltfest ist?
Gast #4328063
Lesenswert?

Florian W. schrieb:
> Die Spulen machen mir da keine Sorgen, aber wenn ich die beiden Ausgänge
> der Relais miteinander verschalte, beide Spulen anziehen, dann habe ich
> L1 mit L2 gebrückt, oder nicht?

Wenn Du die Schaltung von Einer mit einem Relais mit Wechsler benutzt, 
gibt es keine zwei Spulen.
#4328064
Lesenswert?

Florian W. schrieb:
> Die Spulen machen mir da keine Sorgen, aber wenn ich die beiden Ausgänge
> der Relais miteinander verschalte, beide Spulen anziehen, dann habe ich
> L1 mit L2 gebrückt, oder nicht?

Nein. denn den Relaiskontakt legst Du nur auf eine der Außenleiter 
(a.k.a Phase, Also L1  oder L2.

> Es müsste also ein Relais sein, was bis 440V oder höher schaltfest ist?

Nein, das allein genügt nicht.

Es ist bei dem von user "Einer" beschriebenen Version das gleiche 
Dilemma das die sog. "Hamburger Schaltung" in der Elektroinstallation 
hat. Exakt deswegen setzt/baut man sowas dort auch seit Jahrzehnten 
NICHT mehr ein.

Ein (relativ großes und teueres Spazial relais, sog. Schütz, hat sehr 
große Kontaktabstände mit denen man es technisch lösen könnte -- aber 
für dessen Preis und Platzbedarf kannst du locker 2  Standard 230V 
Relais einbauen.
Dir empfehlen tue ich Z.B. Eltako ER100 Serie. Paßt auf Hutschiene im 
Schaltschrank.

Grüße nach Winsen an der Luhe!
OP (Firma: Pesch Marinescheinwerfer) #4328067
Lesenswert?

Schwachkopp schrieb:
> Florian W. schrieb:
>> Die Spulen machen mir da keine Sorgen, aber wenn ich die beiden Ausgänge
>> der Relais miteinander verschalte, beide Spulen anziehen, dann habe ich
>> L1 mit L2 gebrückt, oder nicht?
>
> Wenn Du die Schaltung von Einer mit einem Relais mit Wechsler benutzt,
> gibt es keine zwei Spulen.

Das mit den Spulen bezog sich auf den ersten Post von Andrew Taylor und 
dessen Vorschlag, zwei Relais mit Schließer zu nehmen und die beiden 
Schließer anschließend mit dem Lüfter zu verbinden.

Gruß
Florian
OP (Firma: Pesch Marinescheinwerfer) #4328074
Lesenswert?

Andrew T. schrieb:
> Florian W. schrieb:
>> Die Spulen machen mir da keine Sorgen, aber wenn ich die beiden Ausgänge
>> der Relais miteinander verschalte, beide Spulen anziehen, dann habe ich
>> L1 mit L2 gebrückt, oder nicht?
>
> Nein. denn den Relaiskontakt legst Du nur auf eine der Außenleiter
> (a.k.a Phase, Also L1  oder L2.
>

Kannst du mir deinen ersten Vorschlag evtl mal kurz skizzieren? Ich 
verstehe grad nicht, wie zwei Relais mir helfen sollen, wenn ich 
anschließend die beiden Schließer miteinander verbinde. Solange beides 
aus einer Phase gespeist wird, kein Problem, dann habe ich die Dioden 
aus dem DC-Fall gegen Relais ersetzt, die Rückströme genauso wirksam 
verhindern.

Wenn ich aber L1 und L2 an je einem COM der Relais habe und anschließend 
die beiden NO mit dem Lüfter, und damit untereinander, verbinde, habe 
ich einen Kurzschluss auf L1 und L2, sobald beide Lampen gleichzeitig 
betätigt werden, oder nicht?

Gruß aus Winsen
Florian
Gast #4328084
Lesenswert?

Andrew T. schrieb:
> Ein (relativ großes und teueres Spazial relais, sog. Schütz, hat sehr
> große Kontaktabstände mit denen man es technisch lösen könnte -- aber
> für dessen Preis und Platzbedarf kannst du locker 2  Standard 230V
> Relais einbauen.
> D

Man kann auch ein normales Relais mit zwei Wechslern nehmen, die beiden 
COM-Anschlüss verbinden und von einem Wechsler den NO und vom anderen 
Wechsler den NC nehmen, dann gibt es keine Probleme mit dem 
Kontaktabstand.
#4328094
Lesenswert?

Schwachkopp schrieb:
> Andrew T. schrieb:
>> Ein (relativ großes und teueres Spazial relais, sog. Schütz, hat sehr
>> große Kontaktabstände mit denen man es technisch lösen könnte -- aber
>> für dessen Preis und Platzbedarf kannst du locker 2  Standard 230V
>> Relais einbauen.
>> D
>
> Man kann auch ein normales Relais mit zwei Wechslern nehmen, die beiden
> COM-Anschlüss verbinden und von einem Wechsler den NO und vom anderen
> Wechsler den NC nehmen, dann gibt es keine Probleme mit dem
> Kontaktabstand.

Wenn man ein normales 2Wechsler Relais nimmt, hat man keine Gewähr das 
die Kontakte immer und vor allem unter "Industriebedingungen" 
gleichzeitig und ohne Kleben schalten.

Es macht dann gegebenenfalls WUMM.

Die Webseite von der Florian kommt legt nahe das dies keine 
Hobbyschaltung wird, sondern etwas Professionelles. Somit: keine 
Hamburger schaltung nehmen, egal wie viele Wechsler .-)

Somit: Es erfordert entweder aufwendige, teurere Spezialrelais (z.B. 
Schütz mit Zwangsführung). Oder eben 2 Relais, und Beschränkung auf RK 
an einer Phase.
OP (Firma: Pesch Marinescheinwerfer) #4328102
Lesenswert?

Andrew T. schrieb:
> Wenn man ein normales 2Wechsler Relais nimmt, hat man keine Gewähr das
> die Kontakte immer und vor allem unter "Industriebedingungen"
> gleichzeitig und ohne Kleben schalten.
>
> Es macht dann gegegenesfalls WUMM.
>
> Die Webseite von der Florian kommt legt nahe das dies keine
> Hobbyschaltung wird, sondern etwas Professionelles. Somit: keine
> Hamburger schaltung nehmen, egal wie viele Wechsler .-)
>
> Somit: Es erfordert entweder aufwendige, teurere Spezialrelais (z.B.
> Schütz mit Zwangsführung). Oder eben 2 Relais, und Beschränkung auf RK
> an einer Phase.

Und genau in dieser Beschränkung liegt das Problem. Wir können das 
vorschreiben, wir können das auch so bauen, solange eine unserer 
Fernsteuerungen zum Einsatz kommt, aber sobald nur der Scheinwerfer 
geliefert wird, und der Kunde selbst anschließt, wissen wir nicht, was 
der Kunde vor den Schaltern macht... Deswegen möchte ich lieber auf 
Nummer sicher gehen und den DAU auch absichern.
Gast #4328219
Lesenswert?

Joachim B. schrieb im Beitrag #4328212:
> eben Ruhezustand bedeutet Relais spannungslos, was NC und NO bedeutet
> weiss ich, deswegen genau deswegen habe ich es so gezeichnet!

Du hast aber den geschlossenen Kontakt mit NO und den offenen mit NC 
bezeichnet, und das ist eben falsch.
OP (Firma: Pesch Marinescheinwerfer) #4328274
Lesenswert?

Harald W. schrieb:
> Andrew T. schrieb:
>
>> Man nehme 2 Relais mit 230V AC Spule
>
> ...oder ein DC-Relais mit zwei Dioden an je eine Lampe anschliessen.
> Eine 1N2007 würde dann auch bei zwei unterschiedlichen Phasen reichen.

Lieber Harald,

was nützt mir ein DC-Relais und zwei Dioden, wenn ich nur 230VAC zur 
Verfügung habe? Soll ich das wirklich gleichrichten und später den 
230VAC-Lüfter mit 325VDC betreiben?

Gruß
Florian

PS.: Die Lösung für alle, so wie wir das jetzt machen werden. Ein 
Koppelrelais von Finder (Schaltspannung 400VAC), die (beiden) Phasen auf 
NO und NC, den Lüfter auf COM. Damit uns das ganze nicht aufraucht, 
jeweils eine flinke Sicherung 315mA in jede der Phasen vor das Relais. 
Damit sollte ein Abbrand des Gerätes verhindert werden können. 
Selbstverständlich dazu noch Warnhinweise am/im Gerät und in der 
Betriebsanleitung, dass das Gerät nur an einer Phase betrieben werden 
darf.
#4328279
Lesenswert?

Florian W. schrieb:

> Lieber Harald,
>
> was nützt mir ein DC-Relais und zwei Dioden, wenn ich nur 230VAC zur
> Verfügung habe? Soll ich das wirklich gleichrichten und später den
> 230VAC-Lüfter mit 325VDC betreiben?

Nur das Relais, nicht der Lüfter soll mit Gleichspannung
betrieben werden. Dazu braucht es bei AC-Betrieb nur die
beiden erwähnten Dioden und einen kleinen Elko.
OP (Firma: Pesch Marinescheinwerfer) #4328338
Lesenswert?

Harald W. schrieb:
> Florian W. schrieb:
>
>> Lieber Harald,
>>
>> was nützt mir ein DC-Relais und zwei Dioden, wenn ich nur 230VAC zur
>> Verfügung habe? Soll ich das wirklich gleichrichten und später den
>> 230VAC-Lüfter mit 325VDC betreiben?
>
> Nur das Relais, nicht der Lüfter soll mit Gleichspannung
> betrieben werden. Dazu braucht es bei AC-Betrieb nur die
> beiden erwähnten Dioden und einen kleinen Elko.

Welches Relais hat eine Relaisspule, die mit 230VDC betrieben werden 
kann? Afaik endet der DC-Bereich bei 48VDC. Aber ich lasse mich gerne 
eines Besseren belehren.

Gruß
Florian
#4328345
Lesenswert?

Florian W. schrieb:
> Welches Relais hat eine Relaisspule, die mit 230VDC betrieben werden
> kann? Afaik endet der DC-Bereich bei 48VDC. Aber ich lasse mich gerne
> eines Besseren belehren.

alle 8-230 UC Relais von Eltako z.B. UC steht für DC oder AC
http://www.amazon.de/Eltako-ER12-002-8-230V-Schalt-Steuerrelais/dp/B000UWEXE2

es gibt aber auch stino 230V Relais:

http://www.conrad.biz/ce/de/product/503003/Steckrelais-230-VAC-7-A-4-Wechsler-Finder-553482300040-1-St?ref=list
Nennspannung Spule   230 V/AC

Florian W. schrieb:
> Afaik endet der DC-Bereich bei 48VDC

oh ne, warum sollte ausgerechnet DC bei 48V aufhören?
nach oben gibts keine Grenzen.
Gast #4329662
Lesenswert?

Aber dann braucht man wieder ein Relais, dass 400V zwischen den beiden 
Kontakten NO und NC unterstützt. Oben hiess es bereits, dass dies ebenso 
wie bei der Hamburger Schaltung nicht mehr zulässig sei.
Gast #4329671
Lesenswert?

Stefan U. schrieb:
> Aber dann braucht man wieder ein Relais, dass 400V zwischen den beiden
> Kontakten NO und NC unterstützt. Oben hiess es bereits, dass dies ebenso
> wie bei der Hamburger Schaltung nicht mehr zulässig sei.

Vergiss doch mal die Schaltung von Joachim B. und nimm die Schaltung von 
Dominik J. Die wird funktionieren.