Moin!
Henry schrieb:
> Wollte mal fragen ob es da Probleme geben kann wegen der eng verlegten
> Leitungen ?
Na, dann frag doch einfach! Ankündigungsminister haben wir hier genug.
Rechts über der Mitte von JP6 gibt es eine Durchkontaktierung, die
Leiterbahnen der gleichen Ebene verbindet. Eine Seite weist sogar nicht
einmal zum Zentrum der Durchkontaktierung. Diese Seite führt außerdem
auf eine weitere Durchkontaktierung vor JP3, um die Ebene zu ändern, was
aber unsinnig ist.
Wirf diese Zeichnung weg und mache sie neu. Entscheide Dich für eine
Vorzugsrichtung pro Ebene. Das wird voraussichtlich ein sehr dichtes
Bündel an Leitungen zwischen den beiden Steckverbinderreihen. Halte Dich
zunächst stur an diese Vorzugsrichtung und optimiere erst später. Dabei
wirst Du weitere Optimierungsmöglichkeiten sehen, indem man im
Schaltplan Verbindungen ändert.
Mit der Zeit kommt die Erfahrung, also dranbleiben!
Gruß - Wolfgang